Titel: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-03 10:21
Har problem med ”spikar” i temperaturen från Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-02. Fukt och ljus fungerar felfritt. Logger 3030 sitter i min husvagn på landet i Österfärnebo. Inte mycket som kan störa där förutom störningar på elen. Någon idé ? Bifogar fil med bild. Mvh Sven-Ulrik


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-04 10:11
Spikarna ser ut komma ganska glest. Intressant att bara temperaturen blir fel då temp och fukt rent fysiskt sitter i samma krets och läses ut i samma avläsning. Vore märkligt om störningar på elnätet skulle påverka bara tempdelen, och den här typen av givare borde inte vara känsliga för elnätsstörningar på det viset, men det går inte utesluta helt. Tror du det finns nån kraftig elförbrukare som slår av/på där vid 23-tiden och 05:20-tiden?

Jag har slagit av medelvärdesbildningen för loggern och så får vi vänta några dagar och se vilka faktiskt värden givaren hoppar till . Undvik om möjligt att starta om loggern tills vi fått några felaktiga värden.


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-04 10:56
Hej ! Det fanns även några spikar i fuktmätningen. Dom var små och inte så lätta att se. Logger får vara på. Ett alternativ längre fram om det inte löser sig är att flytta spänningsförsörjningen till 12 volten i husvagnen. Laddaren och blybatteriet ger en bättre filtrering än en switchad nätadapter. Tills vidare avvaktar jag. Det blir däremot inga spikar i grafen för utegivaren, en Dallas 1-wire PRO utegivare. //Sven-Ulrik


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-04 11:23
Kommer spikarna i fuktmätningen samtidigt som de i temperaturen, eller är det helt andra tidpunkter?


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-04 11:32
För fukt är dom små och verkar inte vara vid samma tidpunkt men vi får avvakta och se.


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-04 21:03
Det finns större bondgårdar i närheten som kan vara storförbrukare, så även en kraftig värmepump i grannhuset. Loggern är 18 mil bort så jag kommer inte att starta om eller röra den på ett bra tag. Hittar du något så är det bra. Hör av dig i vilket fall. Som du kanske minns har jag en logger 3030 i ett vattenverk på norra Öland. När hydroforpumparna startar där så blinkar lysrören i taket under de första 10 sekunderna, stora 3-fas maskiner. Jag har inga problem med mätvärden där. Enda skillnaden är att där sitter den lite äldre temperatur/fuktmätaren som inte går att köpa längre. //Sven-Ulrik


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-10 21:48
Fler spikar på temperaturkurvan "inne" idag om du kommer åt att se den. Kan som jag sa tänka mig att förbättra filtreringen på spänningsmatningen framöver men villgärna ha din åsikt innan. Mvh Sven-ulrik


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-11 09:56
Det är enstaka mätvärden bara så de borde gå bra att filtrera bort i mjukvaran, eller så är det någon checksummekoll som inte är som den skall. Men innan jag gör något så skulle jag vilja besvära om att fråga om du skulle kunna skapa en kanal för den inbyggda ljusgivaren också? Får vi se den också så kan det säga något om på vilken nivå problemet ligger.


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-11 16:01
Nu har ljus en kanal. Säg till när jag kan ta bort den då den mest är i vägen i översikten.


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-13 16:45
Tack! Nu har lagt på filter på temp/ljus så borde bli bättre. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 191213.

Vore bra om du kan låta ljuskanalen vara kvar några dagar tills vi sett det blir bra.


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-13 17:47
Perfekt ! Ljuskanalen är kvar så länge det behövs. Berätta när jag kan ta bort den.


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-13 17:51
Loggern är 18 mil bort. Jag ska inte dit på ett tag. Törs jag uppgradera på distans ?


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-13 18:16
Hej ! Tog risken att uppgradera på distans och det gick bra som vanligt. Loggern har nu version 191213. Så nu får vi avvakta och se hur det går. Tack för uppdaterinegn. //Sven-Ulrik


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: roberte skrivet 2019-12-19 20:18
Hej
Har också börjat få spikar på två av fem mätvärden för temperatur.
Robert


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Sven-Ulrik skrivet 2019-12-19 22:46
Tycker att problemet försvann efter sista uppgraderingen men tiden får utvisa det.


Titel: SV: Spikar i mätdata
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-20 10:54
Hej Robert! Har du också Temp - Fukt - Ljus-givare THLIQ-02?