Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: EXJOBB_A skrivet 2019-11-17 18:09



Titel: Givare registrerar elförbrukning men loggar inte mätpunkterna
Skrivet av: EXJOBB_A skrivet 2019-11-17 18:09
Hej!

Vår elmätare är inkopplad och registrerar momentan elförbrukning, vi testade sätta på ugnen och såg att elförbrukningen ökade i E-logger. Dock verkar mätvärdena inte loggas, hur kan detta komma sig? Antar att det är i vår kanal (och i våra grafer/översikt) dessa bör synas. Tacksam för hjälp!

/Jacob


Titel: SV: Givare registrerar elförbrukning men loggar inte mätpunkterna
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-18 14:08
Hej! Har ni skapat en kanal för den givare ni vill
logga under inställningar->kanaler?


Titel: SV: Givare registrerar elförbrukning men loggar inte mätpunkterna
Skrivet av: EXJOBB_A skrivet 2019-11-18 15:00
Hej!

Ja en kanal är skapad för elmätaren som verkar på P02. Den är av kanaltyp "Eltotal" men vi har inte fyllt i något under fälten "Räknare korrigerad" eller "Räknare pris". Som synlighet har vi suttit "Privat". Om vi går in på Givare och uppdaterar givarlistan förnyas värdet för denna givare, men under översikt står det under både "Senaste mätvärden", "1-timmesgraf" och "24-timmarsgraf" att inga mätvärden hunnit skickas över ännu.


Titel: SV: Givare registrerar elförbrukning men loggar inte mätpunkterna
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-21 13:46
Hej!

Räknarfälten du nämner är till för att synkronisera mätarens räkneverk med räkneverket i E-logger (behöver endast göras när man använder elmätare med pulsutgång, modbus/m-bus skickar faktiskt mätarställning) samt för att ange pris per kWh när man vill hålla koll på elkostnaden, dessa fält behöver inte fyllas i för att få över värden.

Fältet synlighet används för den publika hemsidan, så det påverkar inte det som syns när man är inloggad i tjänsten.

Det kan ta några minuter innan värden kommer, men inte längre än så. Har ni fortfarande problem?