E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Geir skrivet 2019-11-03 22:57



Titel: Modbus-M-bus
Skrivet av: Geir skrivet 2019-11-03 22:57
Det ble for lite plass på logger 3030 pro og anlegget utvidet med en logger til. Har flyttet 6 strømmålere av type 1 fas Eastron SDM og 2 vannmålere med Cyble M-bus modul til den nye loggeren men den vil ikke finne igjen verken strømmåler eller vannmåler. Har koblet fra alle og lagt til kun 1 vannmåler og søkt, men den kom ikke frem. Koblet fra vannmåler og koblet til 1 strømmåler med adresse 12 med 9600 baud men den ble ikke funnet. Endret adresse til 30 og 2400 baud med nytt søk med samme resultat. Trenger derfor hjelp for å komme videre så jeg er takknemlig om noen kan hjelpe meg.     


Titel: SV: Modbus-M-bus
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-04 08:36
Sitter de tre byglingarna precis till höger om iSer-plinten i sitt övre läge?

Blinkar txd eller rxd på M-bus-convertern när du gör M-bus-sökning?


Titel: SV: Modbus-M-bus
Skrivet av: Geir skrivet 2019-11-04 21:56
På den jeg hadde fra før sitter det 3 stk mens på den nye er det kun 2 stk. Koblet den tilbake til den første logger og søkte opp den igjen og da kom den frem med en gang. Koblet den til den nye loggeren og utførte samme søk da ble den ikke funnet. Det blinker på TXD når jeg utfører søk. 


Titel: SV: Modbus-M-bus
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-05 08:39
Ja men det förklarar nog saken, det saknas en bygel där på den tredje byglingen! Det måste ha blivit en miss i fabriken. Har du någon lös bygel du kan använda eller ska vi skicka en till dig?


Titel: SV: Modbus-M-bus
Skrivet av: Geir skrivet 2019-11-05 23:03
Har en løs bygel på den første loggeren så jeg satte på den og da ble det kontakt. Har fått lagt til alle vann og el målere takk for hjelpen.


Titel: SV: Modbus-M-bus
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-06 08:32
Toppen att det löste sig och tack för att du berättade hur det gick!