Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: SvenE skrivet 2019-10-30 07:59



Titel: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
Skrivet av: SvenE skrivet 2019-10-30 07:59
Hej,

Har SDM630 på MODBUS koppling.
Där får jag in realtidsdata (kW m.m.) men jag får inte in totalräkneverken (Import & Export).
Dessa får värden [Null]

Exempel:
Total system power import      Givare 23, 00001988B1E301A0
Total system power export      Givare 25, 00001988B1E302A
Total active energy   Räkneverk (kWh)   Givare 24, 00001988B1E300A4



Titel: SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-10-30 12:02
Hej,

1) Ser du räkneverket om du tittar i displayen på Logger 3030?

2) Det du listar under "Exempel" är givare, men för att mätvärden skall loggas/föras över kontinuerligt till E-logger så krävs en kanal. Har du skapat en kanal för räkneverket i E-logger?


Titel: SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
Skrivet av: SvenE skrivet 2019-10-31 20:29
 :D
Ha lägger jag med den att synas så får jag värdena i Loggern (3030).
Problem solved.

Dags att installera nästa SDM630


Titel: SV: SDM630 totalräkneverk vs MODBUS
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-01 09:43
Vad bra det ordnade sig!