Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Per Hallström skrivet 2019-07-31 06:50



Titel: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Per Hallström skrivet 2019-07-31 06:50
Har en kanal av typ ”el värme” men specialräknaren kan bara vara av typ ”generell”. Är det några särskilda villkor som måste uppnås för att kunna välja den för värmepump?


Titel: SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-07-31 15:32
Vad är det för typ av elmätare och hur är den ansluten?


Titel: SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Per Hallström skrivet 2019-07-31 18:56
Det är en Eastron SDM630, ansluten via Modbus om jag förstår rätt. Jag har lagt till totaleffekten för alla tre faser som en separat givare och det är den jag försöker använda. Typen på den är ”effekt”.


Titel: SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-07-31 21:04
Tack. Ska se efter vad det kan vara och återkomma, hinner inte denna vecka utan det blir dessvärre framåt slutet av nästa.


Titel: SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Per Hallström skrivet 2019-08-01 13:47
Tack tack!


Titel: SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-08-10 12:34
Nu bör det fungera bättre!


Titel: SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Per Hallström skrivet 2019-08-11 20:46
Funkar! Tack!


Titel: SV: Xc specialräknare: kan bara använda ”generell”
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-08-12 12:29
Vad bra, tack för återkopplingen!