E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Frank skrivet 2018-11-16 13:37



Titel: Felkod G3 E0
Skrivet av: Frank skrivet 2018-11-16 13:37
Hej!
Jag har tre givare i min villa. Nu har jag flyttat loggern till sommarstugan bara för att testa innan jag köper ytterligare en logger. Jag har endast kopplat in en inomhustemperaturgivare. Loggern hade kontakt med webbtjänsten igår men visade inte temp och jag får felkod G3 E0. Den fungerade en kort stund igår då displayen skrollade igenom alla givare som dock visade 0 i värden. Behöver jag ta bort graferna som är inaktuella i webbtjänsten för att det skall fungera? Jag skall lägga på lite lödtenn på kabeln för att säkerställa att loggern har kontakt med inomhusgivaren.


Titel: SV: Felkod G3 E0
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-11-16 15:25


Hej!

Det du råkat ut för är ett larm för givarfel, Siffran tre efter bokstaven G betyder att 3 st givare inte kunde hittas när loggern startades. (Det står om det under rubriken "Givar- och modulfelslarm vid start" i manualen.)

Det beror förmodligen, just som du är inne på på när du pratar om lödtenn, att det är några givare som glappar någonstans i någon plint eller i nån skarv.