Titel: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: StefanHall skrivet 2018-11-04 22:07
Hej
Har en solcellsanläggning och därför blir det ibland export av ström ut från huset.
I loggern 3030 visas även negativa värde rätt från energimätaren men i E-loggern visas oftast värdet 4294970.
Jag skulle gärna vilja att de negativa värdena loggades även om visningen inte blir helt korrekt i rapporterna.
Har kopplat EL Total till värdet "Total system power" från SDM630, men har även lagt upp effekt för varje fas och testat med samma resultat.
Finns det något trix för att lösa detta eller det blir till att gå över till pulsutgångarna?
/Stefan


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-11-05 09:38
Hej! Vad tror du om den här lösningen: Vi lägger till två nya beräknade parametrar för Eastron SDM630/Inepro PRO380, "Total system power import" för de positiva värdena av "Total system power" och "Total system power export" för absolutvärdet av de negativa värdena av "Total system power"?


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: StefanHall skrivet 2018-11-05 16:58
Hej
Det låter ok.
Det borde bli bättre än att koppla in puls mätning.
Effekt per fas var mest för att kolla fördelning mellan grupperna de klarar jag mig utan.
\Stefan


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-11-08 14:54
Nu finns en uppdatering på ditt konto du kan prova, gå till E-logger->Inställningar->Konto. Parametrarna du skall välja för SDM630 heter alltså "Total system power import" och "Total system power export".


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: StefanHall skrivet 2018-11-16 13:26
Hej
Nu har solen äntligen visat sig och din ändring funkar bra.
Jag tackar.
Ska hjälpa en kompis(saabulf som ännu inte blivit godkänd) med en liknande loggning. Finns samma version till 3030 att ladda ned till ytterligare en logger? Eller hur gör man då?
/Stefan


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-11-16 15:27
Hej! Tack för att du bekräftade att det fungerar! Säg till när din kompis aktiverat sitt konto så lägger jag ut mjukvaran där med!


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: StefanHall skrivet 2018-11-17 08:43
Hej
saabulf kan inte hitta något välkomst mail att bekräfta.
Möjligen kan han matat in fel adress, ska vara [redigerat: dold av A].
/Stefan


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-11-18 14:58
Hej! Adressen såg rätt ut (plockade bort den från ditt inlägg då han kanske inte vill ha den liggandes ute), be honom kolla skräpposten så att det inte hamnat där!


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: saabulf skrivet 2018-11-19 21:38
Hej
Nu är saabulf aktiverat så nu kan du lägga upp mjukvaran till 3030.
/Stefan


Titel: SV: Negativa värde E-Logger via logger 3030 Modbus från SDM630
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-11-20 08:40
Hej! Nu bör mjukvaran synas där.