Titel: Felaktiga värden i LoggerSoft Skrivet av: Veribk skrivet 2018-09-26 13:47 Logger 3030 Pro
Modbus SDM630 Exempel: Ström: 2.3A visas på mätare och E-logger --- Loggersoft visar 0.23 Effekt: 0.80kW (dvs 800W)visas på mätare och E-logger --- Loggersoft visar 8.0 Så siffrorna i sig verkar vara riktiga men decimalkommat är på fel ställe. Faktor 10. Kanske finns det en inställning? Titel: SV: Felaktiga värden i LoggerSoft Skrivet av: Andreas skrivet 2018-09-26 15:00 Det är nog helt enkelt så att ingen provat köra SDM630 mot LoggerSoft, LoggerSoft används inte så mycket nuförtiden. Det finns ingen inställning för den typen av omskalning utan det är då något som jag får titta på vid tillfälle.
Titel: SV: Felaktiga värden i LoggerSoft Skrivet av: Veribk skrivet 2018-09-26 15:13 Ok.Tack för infon.
Ja, jag hade själv inte tänkt att köra Loggersoft men tänkte man kunde använda den bara för "live"-mätvärden. Live-funktionen i E-logger verkar ta 5min av de tillgängliga 60 minuterna/dygn vid varje tillfälle även om man bara kör live i någon sekund. |