Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2018-07-10 11:28



Titel: Kanal CO2 sensorn
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-07-10 11:28
Läste just  i manualen.  :o
1. Hur viktigt är det att jag kallibrerar den  innan den tas i bruk?
2. Spelar det någon roll om den kallibreras i rummet eller i kanalen?


Titel: SV: Kanal CO2 sensorn
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-07-10 11:36
Den skall kalibreras antingen i en tilluftskanal (uteluft), ute eller i ett rum där ingen vistas under hela kalibreringsperioden.
CO2 stiger fort om man visats i samma rum som givaren.
I mitt kontor brukar det stiga från drigt 400 till över 1000 om vi är två personer i ett par timmar.
När jag jobbar själv så brukar det stiga till runt 700 ppm.
Bäst är troligen ute.
Borde vara runt 409 ppm i Sverige nuförtiden.
https://www.parholmgren.se/co2.php


Titel: SV: Kanal CO2 sensorn
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-07-10 12:05
Tack, då får jag lösa det...
Då utgår jag från att omkallibrering behövs om systemet blir strömlöst


Titel: SV: Kanal CO2 sensorn
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-07-11 08:32
Den där kalibreringen skall ju vara så smart att den inte omkalibreras så länge sensorn inte ligger på "min-nivå" under långa perioder.
Sitter den på ett ställe där CO2 från tid till annan varierar så skall den inte kalibreras om alls.
Fast med tanke på den väldigt spartanska manualen kan jag inte påstå att jag har full koll på hur kalibreringen fungerar.
Den jag själv kört har visat lite för mycket sedan jag installerade den, kanske för att jag inte hade den i ett "ostört rum" när jag driftsatte den.
Min visar som minst ca 420 ppm och det är ju för mycket, men med tanke på hur känslig den är (hur mycket CO2-halten stiger p.g.a. mänsklig närvaro) så har jag tyckt att avvikelsen är försumbar.
När vi använder lokalen så visar den normalt mellan 650 och 1150 ppm vilket tyder på för dålig ventilation även om jag har en fresh 90 fullt öppen i kontoret.
Ingen mekanisk ventilation, och huset i ett plan gör väl att självdraget är minimalt.


Titel: SV: Kanal CO2 sensorn
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-07-11 12:31
Tack för svar.
Jag svarar lite själv, nu när jag läst, ABC logiken skriver till EPROM det lägsta värdet, över kalibreringsperioden. (I mitt fall 24 timmar utomhus)