Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Håkan skrivet 2018-03-28 10:37



Titel: Logger 3030 styrfunktion med A/DMIQ ingång
Skrivet av: Håkan skrivet 2018-03-28 10:37
Hej Andreas!
Jag får ej relä funktion med "styrprogram" då jag väljer en ingång från A/DMIQ kort.
Jag har två A/DMIQ kort, jag ser i loggen att jag sätter ingång, jag kan göra larmfunktion som fungerar,
men när jag gör en styrfunktion med något 3030 relä så händer det inget fast jag ser att vald ingång är satt.
Kör med senaste Logger 3030 version 180326, har raderat minne, startat om, mm mm.
Har du något tips till mig?
Vänligen Håkan


Titel: SV: Logger 3030 styrfunktion med A/DMIQ ingång
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-03-29 14:32
Hej! Gäller detta digitala ingångar eller analoga ingångar? Konstaterade precis att för digitala ingångar från IO-modulen A/DMIQ så finns ett problem med nivåerna, men det går att komma förbi genom att ange ">0" som på och "<1" som av.