E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Dadid skrivet 2018-01-31 19:23



Titel: Komplettera befintligt nät med fler tempgivare
Skrivet av: Dadid skrivet 2018-01-31 19:23
Loggern sitter i pannrummet i källaren.
På vinden sitter en HTIQ ansluten via den ordinarie 3-trådskabeln.
Efter att ha installerat ett FTX-aggregat vore det mysigt att komplettera med 4 tempgivare.
Är jag då hänvisad till parasitkopplade tvåtrådsgivare om de skall kommunicera via samma kabel?


Titel: SV: Komplettera befintligt nät med fler tempgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-02-01 06:29
Ja precis, dallas onewiretemperaturgivare i tretrådsläge kräver +5V, men då du har en modul som kräver +12V i den tredje ledaren så måste du köra tvåtråd.

Det är sällan sämre med tvåtrådsläge, det är tvärtom i de allra flesta fall bättre då färre ledare innebär färre felkällor. Enda gången tvåtråd inte är lämpligt är då temperaturer över 100°C skall mätas eftersom givarna drar för mycket ström för tvåtråd när de blir riktigt varma.


Titel: SV: Komplettera befintligt nät med fler tempgivare
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-02-01 08:36
Du kan köpa tretråds dallasgivare i webbshoppen och bara ansluta GND och +5V-kablarna på samma plint (GND), data till dataporten som vanligt.