E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-12-19 06:15



Titel: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-12-19 06:15
intron har ett flöde på 0.164 m3/h i displayen = 2.73l/m inte 0.1 l/m.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-19 23:43
0,164 m3/h, det är då i teckenfönstret som sitter inbyggt i själva energimätaren, korrekt?

Visas 0,1 l/m både i teckenfönstret i Logger 3030 och i webbtjänsten?


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-12-20 06:07
Ja på båda frågorna


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-20 14:42
Jag förstår. Jag har lagt till stöd för Actaris/Itron CF Echo II i mjukvaran, men aldrig provkört energimätaren med flöde. Däremot har Rickard testat mjukvaran med flöde, så det är lite märkligt att han inte sett att det är fel. Har du en sån här mätare inkopplad fortfarande så du kan testa Rickard? Jag hinner tyvärr inte titta på mjukvaran innan julhelgen.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-21 14:31
Jag återkommer till detta efter julhelgerna.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-12-21 16:16
Tack för det, och må tomten vara snäll


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-12-22 06:58
Jag har ny dator på jobbet, med allt vad det innebär i form av installationer och problemlösning för att få allt att lira, dessutom håller vi på att slutföra flytten från min dedikerade server till molnet av alla mina hemsidor, jag har en kille på webbhotellet och en kille här hos mig som arbetar med de sista sakerna som krävs för att allt skall komma på plats, samtidigt som jag liksom alla andra skall börja förbereda för julen (20 pers hos oss på söndag).
Att serverflytten görs nu är "inte mitt fel", vi började före semestern, men det har dragit ut på tiden tills jag var tvungen att ge dem en deadline till jul... Detta eftersom jag förlorar intäkter från annonserna p.g.a. blandningen mellan http och https-sidor på mina sajter.
På dagens schema har jag allt som har med webbshoppen/packning/leveranser att göra (Bland annat min andra leverans av varor till Israel!), konsultstöd så länge han vill vara kvar här, vi skall bland annat uppgradera alla tre forum till en ny portalmjukvara, nåt som inte gjorts på många år - så jag är lite nervös för hur det skall gå, och dessutom skall jag bolla sånt som inte funkar riktigt som det ska med killen på webbhotellet.
Kanske måste jag också köpa ett nytt annonshanteringssystem och installera det för att få det att fungera efter flytten (Kan inte logga in i admin p.g.a. föråldrad mjukvara (inte kompatibel med nya php).
Vid middagstid skall dottern hämtas på flygplatsen 9 mil bort.
Jag säger inte att jag inte kommer att koppla upp testriggen och köra testerna som krävs, men jag kan inte lova något, det tar mig ca 1-2 timmar att göra det och verifiera resultaten.
Jag klagar inte, det är spännande med allt nytt, men vill förklara att det inte är så att jag redan gått på julledigt och struntar i mina kunder eller kundsupporten, senaste 2 veckorna har jag nog jobbar 6 dar i veckan (10-14 timmar/dag vardagar).
Om det inte blir idag skall jag försöka under någon av mellandagarna.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-12-22 07:15
Ja du har en del att stå i... Ta det lungt så du överlever helgerna.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-01-17 21:01
Nu har jag hunnit titta på hur det är gjort och ja det ser ut som om det inte var korrekt beräkning, har ändrat och det kommer med i nästa uppdatering (borde bli klar inom några veckor). Så får du prova och se om det verkar rätt.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-01-17 22:26
Tackar. Väntar med tillförsikt


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-02-05 12:41
Nu har jag lagt upp en ny version på ditt konto under E-logger->Inställningar->Konto. Prova gärna uppdatera till den och se om flödet verkar stämma bättre. I och med att jag inte har någon energimätare inkopplad själv blir det osäkert.

Uppdateringen nollställer minnet i loggern så du måste gå in i inställningarna i Logger 3030 och ställa om driftläge till E-logger efter uppdateringen.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-02-05 19:57
Jupp det stämmer tackar och bockar...men

Två givare fick spunk en givare blev ihopblandad (i e-logger) med el-förbrukningen och den andra som är en PT1000 visar 283 garder ute. Båda visar rätt i givarlistan inkl displayen


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-02-06 06:26
Det löste sig med att jag tog bort givaren från kanalen för att senare lägga tillbaka den. ;)


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-02-06 08:00
Tack så mycket för att du testade!

Tråkigt med givarhopblandningen, det verkar ju som om det är något som kan mappa fel när loggern nollställs, får försöka forska i det. Toppen det i alla fall löste sig med att knyta om givare med kanal.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-03-30 18:49
Hoppar tillbaka, jag kan inte välja flödeskanal i beräknande kanal från Itron ModBUS.
Den är tänkt att användas till solvärmepanelerna (50/50 glykol)


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-04-03 11:28
Vilken typ av beräknad kanal är det du försöker skapa?


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-04-03 12:09
Effekt från solfångare


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-04-09 12:32
Du menar "effekt från temperaturer och flöde", men är det inte precis det du får ut från energimätaren?  ???


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-04-09 19:55
 :P jo riktigt..men jag kan inte skapa en beräknande kanal för det finns ingen kanal för flöde säger e-logger. :(


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-04-11 08:56
För att Andreas skall förstå så måste du kanske förklara varför det inte räcker med den av värmemätaren framräknade effekten, vad skall du med en egen beräkning till?
OM jag tolkar dig rätt så vill du att flödet från värmemätaren skall vara definierat på precis samma sätt som vilken annan flödesmätare som helst i webbtjänsten, så du kan använda det flödet till andra beräkningar än det som värmemätaren redan gör?
Det ser jag som ett rimligt önskemål, även om även jag har svårt att se vad du skall använda det till.
En förklaring kan ju t.ex. vara om värmemätaren visar xx% fel med 50% glykol, vet man hur mycket det påverkar effektvisningen så kanske man kan göra en mer rättvisande beräkning själv med utgångspunkt från flöde och deltaT + faktorn för felvisningen som glykolen orsakar.
Är det ditt skäl?


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2018-04-11 19:59
Ja, Rickard din tolkning är riktig, ber om ursäkt för det Andreas...

Det som förbryllade mig var, varför jag iinte kunde använda den flödeskanal som redan finns definerad i e-logger från värmemätaren? Därav min fråga.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-04-12 09:03
Så det går inte att ange värmebärarens värmekapacitet i nån meny i Itron CF Echo II? Märkligt i så fall, det borde de kunna ordna enkelt.

Jag ska titta på den där flödeskanalen i E-logger vid tillfälle.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-04-12 09:07
Det går bara göra med programmeringsverktyget och tillverkarens inloggning, av förklarliga skäl.   ;)
Som regel sitter ju dessa mätare som debiteringsmätare.


Titel: SV: Itron Flödesberäkning i logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-05-02 19:21
Nu bör du kunna välja flödeskanalen från Itron CF Echo II i beräknad kanal för "Effekt från två temperaturkanaler och flödesmätare".