Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Fastbränsle => Ämnet startat av: Siljansv. skrivet 2017-12-05 14:58



Titel: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Siljansv. skrivet 2017-12-05 14:58
Som jag förstått det går det att koppla in ett relä på matarskruven och uppskatta pelletsåtgången:

http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Inkoppling_av_rel.C3.A4_f.C3.B6r_m.C3.A4tning_av_pelletsf.C3.B6rbrukning

Min tanke är om det skulle gå att använda larmutgången på pelletsbrännaren för att skicka larm genom logger 2020. Tanken är att när man lägger larmutgången NO på brännaren mot pol 8 eller 9 mot pol 10 på loggern. När den sedan börjar registrera en puls, så kan man larma på att det blir förbrukning.

Skulle det vara möjligt?


Titel: SV: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-05 15:19
Hej! Osäker på om jag förstår frågan, vad är det för slags larm du tänker dig? När jag tänker larm så tänker jag varningsljud, sirener och e-postmeddelanden osv., men jag förstår inte varför du vill ha det så fort brännaren går? En pelletsbrännare brukar ju kunna starta ibland många många gånger varje dygn.


Titel: SV: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Siljansv. skrivet 2017-12-05 16:03
Nej, alltså det finns en larmutgång på pelletsbrännaren. Som jag tolkar det så skickar den ut en signal så fort det blir ett fel. Om den stannar på grund av bränslebrist eller något annat spelar ingen roll, själva larmutgången går till så fort det blir ett larm.

https://photos.google.com/share/AF1QipMnOJzhhz3WVT6FhmcEBdUjibfaWmeyQSVN0QPuw7gTj4wZWhu3iD0TIusy4ezfRw/photo/AF1QipMWjzLVcwhoXg65ToBjHNOADHseyPpq9NuNxobN?key=RmZmc0pVQmhBMVMtTV9hTlNYVE5aNUhudWg3bUFR


Titel: SV: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-06 15:28
Ah nu förstår jag, ursäkta långa ledningar där, trasslade ihop det du skrev först om matarskruv med larm.

Det finnsdessvärre inga digitala ingångar på Logger 2020 som på Logger 3030 dit man direkt kan koppla en sån larmugång. För logger 2020 finns en IO-modul som ger fler ingångar, men den kostar en slant.

Fast det finns ett par knep du kanske skulle kunna använda istället. Det ena är att du kopplar nåt slags liten glödlampa, säg en vanlig 15W, på larmutgången (du måste först kolla vad den klarar för spänning/ström, framgår inte av schemat) och så fäster du en dallas temperaturgivare dikt an glödlampan. Tror du ganska snabbt får temperaturstegring där du kan larma på. Det andra är att du kopplar larmreläet till en av pulsingångarna på logger 2020 och kör "tid-puls-läget" och så sätter du ett larm på när den signalen hoppar till.


Titel: SV: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Siljansv. skrivet 2017-12-06 19:23
Det andra är att du kopplar larmreläet till en av pulsingångarna på logger 2020 och kör "tid-puls-läget" och så sätter du ett larm på när den signalen hoppar till.

Det var detta sätt jag tänkte mig. Att när det börjar "gå energi" på en kanal, då ska det gå larm. Det räcker ju med att jag ställer in att om det gått 10Wh på en 5-minperiod så ska den larma, och sedan göra pulsprogrammeringen så att den ger 10 Wh på 10 sek.


Titel: SV: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-08 15:14
Ja det borde gå fint! Såhär i efterskott förstår jag precis att det var det du menade i ditt första inlägg!

Jättebra ha larm på de där Therima-bequem-brännarna, hade själv en sån en gång i tiden och dessvärre stannade den alltid några gånger per vinter av olika anledningar - skräp i pelletsen, slitage osv.


Titel: SV: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Siljansv. skrivet 2017-12-27 11:55
Nu har jag fått till själva funktionen och kan generera ett Larm. Dock får jag inte någon epost. Är det problem med sändningen från E-logger? Jag har letat i skräpposten också och kan inte se något där heller.


Titel: SV: Larm genom logger2020 vid trigger från Pelletspanna.
Skrivet av: Siljansv. skrivet 2017-12-27 12:07
Nu har jag fått till själva funktionen och kan generera ett Larm. Dock får jag inte någon epost. Är det problem med sändningen från E-logger? Jag har letat i skräpposten också och kan inte se något där heller.

Så jäkla dumt av mig. Jag trodde att det skulle gå epost till min registrerade adress på mitt konto, såg nu att det skulle läggas in på Larm-sidan. Suck.....