Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Peosn skrivet 2017-11-20 14:24



Titel: L3030 – Behövs släckdiod på utgångar R1-R8 för drivning av reläer.
Skrivet av: Peosn skrivet 2017-11-20 14:24
Bara har en liten fundering på dessa utgångar om man kopplar relä till dom, bör man ha en släckdiod eller finns det något inbyggt skydd på utgången?

Enligt manual står det max belastning 80 mA per utgång eller 350 mA totalt för alla utgångar. Är dessa utgångar kortslutningssäkra eller vad händer om man får en kortslutning eller överbelastar någon av dessa utgångar?

Kanske finns svar på detta i forumet eller i manualen, men jag har inte hittat något när jag sökt på ”släckdiod”


Titel: SV: L3030 – Behövs släckdiod på utgångar R1-R8 för drivning av reläer.
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-11-20 15:04
Reläutgångarna har inbyggda skyddsdioder (kärt barn har många namn, släckdiod, gnistsläckare, frihjulsdiod osv...) så externa sådana behövs inte. Utgångarna är kortslutsningssäkra.


Titel: SV: L3030 – Behövs släckdiod på utgångar R1-R8 för drivning av reläer.
Skrivet av: Peosn skrivet 2017-11-20 15:12
Jättebra, o tack för för snabbt svar. Jag misstänkte att det var så men känns bra att få det bekräftat.

Många tackar..  :)