Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: M-Johan skrivet 2017-11-20 14:05



Titel: SDM230, Logger 3030
Skrivet av: M-Johan skrivet 2017-11-20 14:05
Jag vill installera flera elmätare SDM 230 till min logger 3030. Men kan inte hitta den modellen under rullfliken?
Jag kan lägga till en mätare om jag väljer SDM 630. Men kan inte lägga till flera mätare även fast jag döper om adresserna till 10,11 eller 12.

/Johan


Titel: SV: SDM230, Logger 3030
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-11-22 22:04
(Jag har svarat på detta i telefon, men svarar här också ifall någon annan undrar.)

"SDM 230" saknas än så länge som val i E-logger, men välj istället "WEBIQ131D", de modellerna kommunicerar på samma sätt.

Vid problem med Modbus-enheter som inte svarar:
1) Koppla in en enda enhet i taget, koppla alltså ur eventuella fungerande enheter och ha bara den enhet som inte svarar inkopplad.
2) Kontrollera att baudrateinställningen i elmätaren stämmer överens med den baudrate som väljs vid sökningen.
3) Kontrollera att adressen verkligen är sparad i mätaren när adressen ändrats.