Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Övrigt => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-10-09 19:11



Titel: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-09 19:11
Nu måste jag avslöja min okunnskap i elektronik.... jag vill även kunna mäta över 8m/s https://www.delat.ws/download/Lufthastighetsgivare.pdf (https://www.delat.ws/download/Lufthastighetsgivare.pdf)


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-10-10 06:54
Vilken logger har du?
Har du en logger 3030 PRO så kopplar du in de två signalerna på 0-12 V analoga ingångarna.
Ungefär som i detta schema (men utan motståndet, det har du inbyggt i din sensor): http://www.logger3030.se/inkoppling-av-analoga-givare-till-galvaniskt-franskilda-analoga-ingangar/
Till loggerns ansluts svart (minus) samt blå och grön Till analog ingång 1 respektive 2.
Du måste ha ett externt 24 V nätaggregat, röd och vit till 24V+ och svart till 24V -.

Så tolkar jag i alla fall schemat.


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-10 08:46
Tack, så tolkade jag det också, det är till L3030 den ska kopplas


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-10-10 08:51
Du måste ha en PRO för att det skall fungera.


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-10 09:36
Sorry, det är L3030 PRO


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-10-10 10:06
(https://www.atvforum.se/Forum/Smileys/classic/leftthumb.gif)


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-10 22:18
Check funkar :)
Men det är något jag inte blir klok på. Vilken skalfaktor skall jag "peta in"?
1 m rör är 13,41 liter
Omräkningsfaktor för givaren är 0,8


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-10-11 07:35
Det måste nog Andreas hjälpa dig med, matte är inte min starka sida.  :-[


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-10-11 10:01
Det är alltså volymflöde i liter per sekund som ska tas fram, korrekt?

För lufthastigheten står i databladet "Flow (0,3 - 8,0 m/s): (flow output) x 0,8 (0,375 - 10V)"

Så givarens utsignal är max 10V. Men ingången ger 0-100% och området är 0-12V och inte 0-10V så vi måste multiplicera med 12/10=1,2 och dividera med 100/10=10. Så alltså blir skalfaktorn för hastighet 0,8*1,2/10 = 0,096 för att få ut m/s.

Skalfaktorn för volymflöde i liter per sekund baserat på "1 m rör är 13,41 liter" blir då 13,41*0,096 = cirka 1,287

Det är alltid vanskligt att räkna, lätt att det smyger in fel så ta detta med en nypa salt. Har du tillgång till något instrument att verifiera med?

jag vill även kunna mäta över 8m/s

Det tror jag inte går! Som jag tolkar databladet mäter den just 0,3-8 m/sekund och sen bottnar den på 10V.


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-11 10:20
Tackar. fantastiskt  
Jag har tillgång till en Testo 405 anemometer.
Tänker jag fel om jag multiplicerar 1,287 med 3,6 för kubik (snitt)


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-10-11 11:57
Ledsen, hänger inte med riktigt, vad för slags kubik och var kommer siffran 3,6 ifrån? Vill du ha kubikmeter per sekund istället för liter per sekund så borde det bli /1000 dvs 1,287/1000.


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-10-11 12:08
Det är inte du som ska vara ledsen... Tankevurpa var inne på tid.


Titel: SV: Hur kopplar jag in denna lufthastighetsmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-10-12 09:36
Ah då förstår jag. Hur som helst, bra du har anemometer då är det bara att verifiera att beräkningen för lufthastighet fungerar, och gör den inte det så är det lätt att korrigera när du har facit.