Skrivet av: Jarmo skrivet 2010-08-04 09:36
Undrar hur man skall koppla för att testa en digital in ?
Det står i manualen att det går att använda sig av pol skruv 9 (+5V) och omslagsnivån är 2,5 V från låg till hög.
Vill använda en potential-fri kontakt som skall aktivera ex. DI1


Titel: SV: Generell in- och utgångsmodul: A/DMIQ - Digital ingång
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-08-04 10:53
Enklaste sättet att funktionstesta en digitalingång på IO-modulen är att koppla polskruv 10 till polskruv 8 jord och polskruv 11 till polskruv 9 +5V, då bör digitalingång ett visa hög. Omslagsnivå 2,5V betyder att loggern indikerar låg/0% om spänningen är under 2,5V och hög/100% om spänningen är över 2,5V.

Men sen ville du använda en potentialfri kontakt, vad för slags kontakt hade du tänkt använda? Är det en lös kontakt eller sitter den i nån utrustning?


Titel: SV: Generell in- och utgångsmodul: A/DMIQ - Digital ingång
Skrivet av: Jarmo skrivet 2010-08-04 12:14
Okej då är jag med på den biten. Går det mata en digital in med en extern spänningskälla och hur kopplar man då ?
Det kanske står någonstans i manualen men har inte hittat något avsnitt angående kopplings alternativ.
Angående potential fri kontakt så funderar jag att logga villa larmet.




Titel: SV: Generell in- och utgångsmodul: A/DMIQ - Digital ingång
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-08-04 14:04
Går det mata en digital in med en extern spänningskälla och hur kopplar man då ?

Ja, de digitala ingångarna är optoisolerade och gjorda just för att kunna koppla in externa spänningar (det får man inte göra på de analoga ingångarna). För att koppla in en extern spänning (max 24V) på digitalingång ett kopplar du minus till polskruv 10 och plus till polskruv 11.

Angående potential fri kontakt så funderar jag att logga villa larmet.

Om det står i manualen till larmet att utgången verkligen är potentialfri (vilket oftast innebär ett slutande relä) så kan du koppla den till digitalingång ett enligt följande:
¤ polskruv 10 på IO-modulen till polskruv 9 +5V på IO-modulen
¤ polskruv 8 jord på IO-modulen till ena polen på den potentialfria utgången
¤ polskruv 11 på IO-modulen till andra polen på den potentialfria utgången

På samma sätt kan man förstås göra om man till exempel har potentialfri larmutgång från sin värmeanläggning.


Titel: SV: Generell in- och utgångsmodul: A/DMIQ - Digital ingång
Skrivet av: Jarmo skrivet 2010-08-05 10:09
Tack Andreas för din snabba och tydliga support ! ;D