Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-05-21 08:16



Titel: (L303) Har tappat smd630 (efter minnesradering) och får inte tillbaka dem
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-21 08:16
Hur får jag till baka dem, installerade via modbus stå i givarlistan som "ej hittade" trots uppdatera givarlistan.


Titel: SV: (L303) Har tappat smd630 (efter minnesradering) och får inte tillbaka dem
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-05-21 10:32
Om du på givarsidan, i modbusdelen nedanför givarna klickar på "hantera" så kan du se om den är definierad som givare.
Om den är det så kan du kolla under kanaler, att den är invald som en kanal också, annars gör du det.
Du kan även under "hantera" prova ändra t.ex. adress för att se om kommunikationen fungerar.


Titel: SV: (L303) Har tappat smd630 (efter minnesradering) och får inte tillbaka dem
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-21 11:12
Finns ID för alla "givare", L3030 hittar bara en mätare. Finns heller inget att välja i kanal listan. Jag har bytt en pulsgivare till smd, varför kan jag inte radera den pulsgivare jag inte använder.


Titel: SV: (L303) Har tappat smd630 (efter minnesradering) och får inte tillbaka dem
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-21 11:37
Fungerar igen.
Blev tvungen att radera givarna för respektive mätare.


Titel: SV: (L303) Har tappat smd630 (efter minnesradering) och får inte tillbaka dem
Skrivet av: Joachim Hylen skrivet 2017-06-20 19:17
Jag har samma problem!
Uppdaterade min Logger3030 Pro fick ej kontakt med den. Läste då att minnes raderades och fick åka och aktivera e-logger på plats.
Får sedan inga värden från mina 3 olika SMD630. Har testat att radera alla kanaler och givare. Inget resultat.
Testade sedan att plocka bort enheterna men kan nu inte lägga dit dom igen. Dom hittas ej vid sökning!

Hur gjorde du?


Titel: SV: (L303) Har tappat smd630 (efter minnesradering) och får inte tillbaka dem
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-06-21 13:00
I dagsläget måste givare för Modbus- och Mbusenheter skapas om manuellt efter minnesradering (automatisk omdefinition inte klar än). Gör enligt följande:
1) Gå till E-logger Inställningar->Givare. De gamla defintionerna visas som "Ej hittad" i givarlistan. Anteckna vad som finns definierat och klicka "Radera" på varje givare för att radera dem.
2) Skapa nya givare genom att klicka "Hantera" bredvid den seriella enhet för vilken givare skall läggas till.
3) När givarna är skapade behöver kanalerna knytas ihop med de nya givarna. Det görs under inställningar->kanaler. Klicka ändra för den kanal det gäller och välj rätt givare

Det som skall raderas i det här fallet är alltså givare, inte kanaler eller Modbus-enheter. Nu måste du först av allt, precis som du själv är inne på, hitta igen enheterna igen. Märkligt att de inte hittas vid sökning, kan någon kabel ha rubbats? Prova koppla in en elmätare i taget via Modbus och sök efter utifall det skulle vara fel kring någon av mätarna.


Titel: SV: (L303) Har tappat smd630 (efter minnesradering) och får inte tillbaka dem
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-06-21 14:56
Tänk också på att mätarna har kvar den adress du gav dem, du hittar inget på adresser lägre än 11.