Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-05-19 07:49



Titel: Givarfel
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-19 07:49
Se bifogad:
Vad beror detta givarproblem på?


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-19 10:22
Kanske något med själva givarbussen, att den precis ligger på gränsen att fungera. Är givarna anslutna i treledarläge (gnd, +5, data) eller tvåledarläge/parasit (gnd, data)?


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-19 11:16
Den är kopplad med två givare(T-korsning 8m+1,5m+3,5m)  3-tråds och inga andra givare på den bussen.
Upptäckte kul fenomen igår: Jag hade den nedre givaren mellan mina fingar och då stack även den övre temperaturen i väg upp, se bifoga kl 22:43


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-19 11:31

Ser dessvärre inget bifogat.

Men om det är något som glappar/ligger på gränsen så kan andra givare påverkas genom att kablaget påverkas med ändrad kapacitans när du håller i en givare. Är nåt mer anslutet till samma 5V-plint som matar givarna? Vad händer om du kör dem i parasitläge, dvs flyttar den ledare som nu är kopplad till 5V på loggern till jord på loggern?


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-19 12:33
Så se nr #2
Inget annat är kopplat till denna bus, nej, jag har inte provat paraist


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-20 07:29
Nu har jag kört parasit över natten...


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-20 16:09
Ja det hjälpte helt klart inte. Jordledaren sitter ordentligt om du rycker i kabeln i plinten? Antar att problemet försvinner om du kör bara en av givarna?


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-21 06:54
16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-24 12:24
Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är

De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler)
Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet
Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan)


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-24 17:29
16.00 byttes dallas (som låg i lådan) på den övre då hoppade störnigarna ner.

Ah, men du svarade inte på frågan om problemet försvinner om du kör bara en av givarna?


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-05-24 17:32
Jag fortsätter med mina galna givare....eller vad det nu är

De två "raka graferna" är kopplade till bus 3 i 3-tråds konfig (kablar dragna i kabelkanaler)
Den "livligare grafen" är kopplad till bus 2 i parasite, den ligger ihoprullad på golvet
Vad är det som gör att bus3 ser ut att vara låsta, är det något i e-logger som stör busstrafiken med tanke på att det är ganska mycket data som saknas...(givare 2 & 3.1 är på samma våningsplan)

Jag tycker väl snarare att det är den livliga grafen på sensors 2 som ser onormal ut!?


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-24 18:13
Då passar jag på att svara på frågan nu: Nej det blir inte bättre. Nu är det bara en givare nstallerad. (3-tråd) vid 18.00 togs de övriga bort.
Den övre är en  PT1000 givare (ser den normal ut?)


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Morby skrivet 2017-05-25 19:03
Har du kollat strömförsörjning med en anan spänningseliminator? Det ser ju ut som du har dålig spänning med rippel.



Titel: SV: Givarfel (troligtvis löst)
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-05-27 21:13
Är inte det standard  ;) Nej, jag tror jag har hittat den skyldige till mina problem....En felaktigt installerad frekvensomriktare. Saknade korrekt motorkabel hela vägen till fläkten+ jag hade inte monterat skärmade signal/-styrkablar


Titel: SV: Givarfel
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-07-04 07:01
Vi kan väl passa på att informera om att våra CE-tester baseras på konsumentmarknaden, inte på industriell standard.
Invertrar och annat som är designade för industri kan ha högre nivåer på störningar som i sin tur kan störa ut loggern.
Speciellt om de inte installeras enligt alla instruktioner som skall göra att de uppfyller kraven på stördämpning.