Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-03-16 22:38



Titel: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-16 22:38
Jaja vet, det vanligaste påståendet men kan inte loggern faktiskt gå sönder
Vi har haft en mängd korta och långa strömavbrott efter ca en vecka börjar loggern att bli ripplig i graferna tappa data,sedan tappade jag sakta men säkert givare efter givare.
Jag har lusläst forumet
Provat med 2 olika nätaggregat inkl orginal
Pol 1-3=5V
Pol 4-5=12V
Raderat minnet säkert ett 20 tal gånger vid varje givar koll, lydigt alla råd om att ta bort givare för att utesluta ev defekt givare men så fort jag kopplar tillbaka de givare som fungerar och raderar minnet igen så får jag S1 error och det spelar ingen roll i vilken av de tre givarnäten eller givare jag kombinerar.  Allt jag har använt mig av är sensor ingång 1 inga andra. Alla givare och förgreninag har varit lödda.denna loggern har fått en hälsocheck för något år sedan. Loggern nr 2 tuffar och går...
Nu vet jag inte mer råd
Jag vet inte om sista avbrotten, som tog livet av min knappt 1 år gamla takfläkt, kan ha gjort något med loggern.


Titel: SV: Trasig logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-17 06:17
S1 betyder att du har en givare som inte fungerar, det kan ju vara så att den stör hela loggern, inte alls omöjligt - när den är inkopplad.


Har du inga expansioner skulle du kunna prova lägga alla givare som parasite power på sensors 2-ingången.
Dataledaren kopplas då till plint 6 och gnd och 5V-ledarna kopplas båda till plint 5.
Det är ju rätt fort att kolla detta, om ingången på loggern fått sig en smäll.


Titel: SV: Trasig logger
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-17 07:52
Så här har jag gjort. tagit bort alla sensorer inkl puls. kollat upp givare 1-5 individuellt satt givare 1 på ingång 1 på givarnät (3 stjärnnät) sedan kombinerat den med givare 2 på nät 3. =S1 raderat minnet (displayen Erasing memory...) sätter givare 3 på nät 2 = S1 osv... Parasitläge har jag inte testet, hur skulle det kunna avhjälpa problemet?

Har i dagsläget adderat en ny givare på nät 1 alla annat orört...så hur kommer det sig att jag får S1 när jag inte använder nät 1?
S1 dyker upp så fort det blir 2 eller fler givare på samma eller i kombo av nät 1 & 2?
Som jag skrev tidigare så har denna logger varit hos dig för en hälsokoll tidigare...

En annan fråga (flyttas om du tycker det) hur många 433MHz kan 3030 klara?


Titel: SV: Trasig logger
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-17 10:39
Det du ser "Error Sx Ex" är det som kallas Givar- och modulfelslarm vid start.
http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Givar-_och_modulfelslarm_vid_start

"Error S1" betyder alltså inte att det är fel på sensoringång 1 utan "Error S1" betyder att 1 st givare inte svarar när loggern startar, och den givaren kan sitta på vilken av sensoringångarna som helst. Felmeddelandet kan bero på att någon av givarna är risig, eller att det finns nån halvkortis eller fukt nånstans i nätet  så att när tillräckligt mycket är inkopplat så rinner bägaren över så det blir felmeddelande.


Ang. hur många 433MHz kan 3030 klara se http://e-logger.se/forum/index.php?topic=1614.0


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-17 15:39
Jodå, jag är bekant med "Error Sx & Ex" men det som jag uppfattar som märkligt är att varje sensor individuellt kan detekteras oavsett vilket stjärnnät som används, med en kombination med 2 givare samma nät eller 2 nät spelar ingen roll det ger S1.
(alla andra givare är bortmonterade och ändarna på kablarna öppna)

Näten fungerade innan jag adderade en givare. ingen mängd med givare max 3/nät
Sätter jag en givare direkt på loggern och kopplar in ett utav näten blir det S1... ;D
Finns det  något smart sätt att kolla kabeln i sig utan givare på, dum fråga kanske, om det kan finnas halvkortisar så... :D

-Nä, nu ska jag pröva om det är likasamma med expansioner och pulsgivare...


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-18 06:54
Om det är ett problem med stjärnnät/impedans skulle du kunna prova sätta ett motstånd på 80-120 ohm i serie med dataplinten.
Alltså: plint - motstånd - kabel till givarnätet.


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-18 16:30
Ja det ska prövas, funkar det på tålamod också?
Pulsgivare hittas inte heller...Max 2 tempgivaren sedan havererar alla givaringångar. Va sa du att en ny 3030 kostade  ;)
Vilken typ av tråd är föredra, enkel-/flertrådig?


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-18 16:45
Så förstår jag dig rätt: så fort du kopplar in mer en en enda givare på samma givaringång, antingen "Sensors 1" eller "Sensors 2" så får du felmeddelande "Error S1"?

Har du någon gång testat med givare som inte sitter i nåt av dina nät, dvs om du tar två givare som sitter på en liten kabelstump bara och ansluter på samma givaringång, blir det fel då också?

Det skulle kunna vara ett problem med 5V ut. Har du något mer än bara temperaturgivare anslutna på någon av 5V-plintarna (plint 3 & 13)? Om 5V är överlastad pga för mkt last eller kortis så finns en säkring som blir varm och släpper igenom mindre ström. Sitter loggern monterad i ett varmt rum? Har du låtit loggern svalna ordentligt mellan försöken?


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-18 17:33
Ja jag har kopplat en givare direkt till ligger. Funkar...
Har nu prövat plikt 13 "0 sensors connected" ...sekunder senare "3T error... " denna konfiguration består av 3 nät  med 1 rumsgivare vardera.
Nu börjar det faktiskt bli löjligt komiskt.
Där den sitter blir det sällan mer 24°innan detta försök så var den helt avstängd sedan i går från 23.00


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-18 18:04
Har du en någorlunda finspetsig lödpenna? I så fall skulle du kunna prova plocka ut 5V att mata givarna med innan säkringen.


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-18 18:26
Kolv har jag men inte med en sådan spets.
Om det är värmeproblem hur kommer det sig att logger #2 som sitter 1m från acktanken inte krånglar. Den har 3 puls och 11givare inkopplade.(3 stjärnnät med ung lika långa grenar på varje) med samma typ av kabel som logger #1


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-19 09:20
HAr du provat använda nätdelen från Logger 2 till den krånglande loggern, den VET vi ju säkert fungerar i alla fall.


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-19 14:29
Samma lika. Den här loggern har krånglat från, mer eller mindre, den dagen jag fick den
Snart kommer en beställning på 3030 pro


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-20 06:27
Det är ju självklart möjligt att det är nåt fel på hårdvaran som gör att den krånglar, det är bara mycket ovanligt, extremt ovanligt t.o.m - och det är därför vi försöker tipsa så gott vi kan om olika saker som det kan vara.
Det finns ju en annan möjlighet för dig, och det är ju att helt växla loggrar, då kan du ju med säkerhet konstatera om det är nåt i Loggern eller givarnätverket som spökar.
Men du är självklart välkommen att beställa en ny logger också.  :)


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-20 10:24
Om det är värmeproblem hur kommer det sig att logger #2 som sitter 1m från acktanken inte krånglar. Den har 3 puls och 11givare inkopplade.(3 stjärnnät med ung lika långa grenar på varje) med samma typ av kabel som logger #1

Nej värme är inte orsaken till problemet. Men om nu problemet skulle vara säkringen så kan problemet förvärras av värme.

En sak du skulle kunna prova är att istället för att 5V från loggern använda ett 4,5V-batteri eller 3 seriekopplade 1,5V-batterier för att mata givarna. Du kopplar jord från batterierna mot plint 1 jord på loggern och så kopplar du loss 5V-matningen till givarna från loggern plint 3 och ansluter den tåten till matningen på givarna.

Det är ju självklart möjligt att det är nåt fel på hårdvaran som gör att den krånglar, det är bara mycket ovanligt, extremt ovanligt t.o.m

Precis, det är mycket ovanligt. Så det hade varit intressant veta vad som eventuellt är fel. Du får gärna skicka loggern till mig så kan jag se om det är något fel som går att laga och returnera den (hinner dock inte titta på den närmaste veckorna).


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-20 11:56
Andreas och Rickard tack för alla uppslag om tester... uppskattas verkligen, loggern har varit på hälsoundersökning tidigare... av samma anledning. jag tror det går fortare att ersätta med en ny. ;)
När det fungerar, vilket logger #2 gör, så är jag faktiskt nöjd med er produkt och dess gränssnitt, även jag inte alltid förstår det bakomliggande


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-20 16:35


Roligt höra att du är nöjd!

Men jag skulle fortfarande vilja testa din Logger 2020 som inte fungerar, det hade varit bra att kunna hjälpa till om nån fler får likartade problem, så om du inte tänkt göra nåt annat med den så får du gärna skicka den till mig, jag ersätter förstås portoutlägg.

Och låt oss hoppas att dina problem löser sig med en annan logger, så att det inte sitter något troll i ditt givarnät!


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-03-20 16:57
Det skulle jag kunna göra, nät troll är ju något man ska ignorera, har jag lärt mig ;D
Beställning laggd


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-02 21:17
Spökerierna fortsätter...  :o >:( :D :o ??? :P något för det "Okända" kanske
Ny logger: check och ja jag använde den medskickade strömadaptern loggern är flyttad tänkte om det var något som störde men nähe da...
Ny EKKX: check den sammanlagda längden är ca 40m med förgreningar.
Övervåning 12 m + 3givare
Entre 8m+1 givare(ej inkopplad) och 5m+1 (ute)givare
Källar  15m+2givare (ej inkopplad)

Monterar givaren längst bort fungerar, kapar kabel på lämplig plats för senare förgrening till 2 givare kopplar in 1 av de två...där tog det stop ingen givar hittas, tar bort den som monterades först #2 hittas, montera tillbaka #1 stop inga givare hittas. Det är väl själva f-n.
Aha montera tillbaka utegivaren (org kabel, Rickard 3-tråd) hittas, kopplar på det andra nätet, stop, inga givare hittas.
(Tar ett varv i skogen)

Uppdaterar givare då dyker de upp lite så där som de själva vill.... Och skulle två synas i RT och e-logger så försvinner var 30:e sekund ibland längre.
INGEN AV PULSGIVARNA ÄR PÅVERKADE ALLS, använder S0 till samtliga. och de är buntade ihop och går längs alla kablar till UC

Vad kan det vara som spökar i min stam upp till övervåningen, den går i samma (VP-rör) utrymme som värmekulverten till solpanelerna



Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-03 06:51
Bild på tempgivare
På RT är det svårt att se men det är en lutande som stämmer med e-loggern. Grafen (RT) är väldigt ripplig för att senare bli stabil.


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-04-03 13:20
Ny logger: check och ja jag använde den medskickade strömadaptern loggern är flyttad tänkte om det var något som störde men nähe da...

Ok, så inte bättre med ny logger alltså. Så då kan vi kanske dra slutsatsen att det nog inte var något fel på din Logger 2020, utan ditt problem sitter i givarnätet?


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-05 17:27
Nu börjar det bli riktigt löjlig
Nu har jag växlat mellan  endast två olika givare var och en för sig (24 tim/givare) fungerar klockrent.så fort jag monterar dem tillsammans så händer se bifogad.


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-04-05 21:26
Är givarna kopplade till en logger 2020 eller en Logger 3030?

Försvinner mätvärdet för givarna även i Loggerdisplayen eller är det bara i E-logger det försvinner?


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-05 21:35
Kopplad till 3030
Nej de försvinner inte från displayen bara i e-logger
Men nu tänker jag inte ge mig förrän problemet är löst  ;D


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-04-05 21:58
Och om du kör LoggerSoft, har du jämna fina kurvor där?


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-05 22:08
Svar:Nej
Loggersoft säger att jag har över 50 givare anslutna. trots att jag raderat dem....det skall sammanlagt (båda lograrna)bara finnas 18st


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-04-05 22:14
Så kurvorna ser identiska ut i LoggerSoft och E-logger?

Ja det verkar (ibland?) vara problem att sudda givare i Windows 10. Du kan prova sudda gamla givare från LoggerSoft manuellt med Regedit.
1) Stäng LoggerSoft.
2) Starta Regedit med (windows-tangenten + R och skriv "regedit" i fältet).
3) Väl inne i Registry editor tryck ctrl+F för "find" och skriv "SilentNight" i sökrutan (SilentNight är en sträng som LoggerSoft sparar). När du hittat den så högerklicka mappen "Sensors" en nivå ovanför och klicka "delete.
4) När du väl raderat "Sensors" så fortsätt söka på "SilentNight" i registret och se om du hittar det på något fler ställe, det kan vara så att inställningarna hamnat på flera ställen, och om du hittar fler så radera mappen "Sensors" på samma sätt på övriga ställen också.
5) Starta om LoggerSoft.


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-05 22:27
LoggerSoft vill inte starta då den säger att jag över 50 givare. Jag återkommer när jag har "suddat" givare manuellt.
Dum fråga när jag uppdaterar givare så indikerar den -30000, vad betyder det? Ibland en andra gånger alla och vissa andra (-)


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-06 18:58
Det beror på vad som menas med identiska!
Ledaren som går upp är väldigt ripplig och det visas som avsaknad av data i e-logger. där emellan rakt och fint
Ledaren som är till utgivaren är rak och fin lite rippel i loggersoft men visar avsaknad av data. Båda givarna (inte samtidigt) indikeras med ----- mellan 1-2sek i ett intervall av 5-15min sedan lugnt, det är bara den som går upp som störtdyker ner till typ -82oC. Det är mer "hål" i grafen för e-logger än vad som det är ----- i loggersoft


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-04-06 21:28
Ja då låter det inte som du får ut ok mätdata i LoggerSoft heller.

Då kan vi nog sluta oss till att du har problem med givarnätet.
Kan det vara så att dina givare fått sig en kyss och blivit dåliga så att de inte fungerar så som de borde?


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-06 21:36
Det har slagit mig med, den ena av de två är ny. Kollar utgivaren och rapporterar tillbaka


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-23 07:17
Bytt till PT1000 inga problem (som förväntat). Det troliga spöket heter frekvensomvandlare. När den fick hicka så slutade den närmsta givaren att svara och L3030 hittade inte den i givarlistan. Hittades igen när frekvensomvandlaren startade igen. :)


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-04-27 10:58
Aha, det var intressant. Vad är det för frekvensomvandlare som stör givarnätet? Och hur menar du att det går till då den får hicka?


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-04-27 12:16
Hicka åt fel ord, det blir ett "internt fel" och den slutar leverera ström. Och när den stoppar strax innan blir temp givaren som som sitter närmast fläktkabel väldigt ripplig och det ser ut som en morsekod, ochresten av givarnätet inkl den optiska avläsningen blir oroligt.
Det är en Lenze SMB 8200 omvandlare


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-06-27 07:50
Problem löst

Flyttat på frekvensomvandlaren och bytt till skärmad motorkabel. Nu fungerar L3030 som den ska


Titel: SV: Trasig logger 2020
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-06-27 08:15
Bra att det var löst.