E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: kullabacken skrivet 2010-07-25 17:34



Titel: flera elmätare
Skrivet av: kullabacken skrivet 2010-07-25 17:34
hej
jag har logger 2020.
om jag vill ha flera än två elmätare, hur beter jag mig då?
behövs 3st Puls/Elmätarmodul P3IQ?
eller kan man köra 2st med S0 och 1st med P3IQ?

/Pontus


Titel: SV: flera elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-07-25 21:54
Man kan alltid ha två elmätare inkopplade på elmätaringångarna (polskruv 8 och 9) i själva Logger 2020, så för tre elmätare behöver man en extern pulsmodul.


Titel: SV: flera elmätare
Skrivet av: kullabacken skrivet 2010-07-26 00:09
hur kopplas då denna pulsmodul in?


Titel: SV: flera elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2010-07-26 07:34
Till givaringång två och +12V dvs. polskruv 4, 5 och 6 på Logger 2020. Se även manualen för expansionsmodulerna (http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_expansioner).


Titel: SV: flera elmätare
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2011-01-25 12:55
Hej
Är helt grön på detta och behöver lite hjälp, ska beställa en Sunlogger och lite givare men vad??
Jag funderar på att använda 4st 3-fas och 2st 1-fas mätare, hur många expanionsmoduler behöver jag då?
Kommer också mäta luftfuktighet på 3-4 ställen
Temp på 8-10 ställen

Tack på förhand

Robban


Titel: SV: flera elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-25 13:08
Logger 2020 har två interna elmätaringångar, man kan sen ansluta fler elmätare genom att ansluta dem via pulsmoduler. Det går att ansluta en elmätare till varje pulsmodul. Så för fem elmätare behövs tre pulsmoduler.

Det är inget som helst problem att kombinera det med 3-4 fuktmoduler och något tiotal tempgivare.


Titel: SV: flera elmätare
Skrivet av: Enk Projektet skrivet 2011-01-25 14:43
Kanon :)
Kan man lägga in fuktmätarna på Loggern direkt eller måste man ha mer saker? 


Titel: SV: flera elmätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2011-01-25 16:31
Det behövs inget mer, fuktmodulerna kopplas in direkt till Logger 2020.