Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Morby skrivet 2017-02-28 15:10



Titel: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Morby skrivet 2017-02-28 15:10
Nu håller jag på att koppla in min P3IQ som har min tredje elmätare inkopplad, eller snarare hade då jag nu har kopplat
in den i min L3030. Däremot loggar den ingen förbrukning.  0.00 visar den fast IR dioden i P3IQ blinkar på som vanligt.
Jag kopplade in dataledaren från P3IQ till PD3 i L3030, samma gjorde jag för GND och +12V. Jag har t.o.m. verifierat ledarna från P3IQ modulen att de är korrekta. Men hittar inget fel den vägen.
Den  har naturligtvis fungerat helt ok i L2020 och då varit inkopplad i plint position 4-5-6.

Är det så att P3IQ modulen ska kopplas in någon annanstans i L3030?

Och, kan man direktansluta SO, S1 utgången från elmätaren direkt till nån plint i 3030'an så behöver jag inte P3IQ?
Och jag har inte 3030 PRO.


Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Peosn skrivet 2017-02-28 16:17
Hej


Jag har tre stycken P3IQ inkopplade på L3030. Två av dom sitter på Sensor 1 och en av dom sitter på Sensor 2. Sensor 1 och 2 är ju anslutningar för expansionsmoduler.

Med vänlig hälsning Peo


Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-02-28 16:30
Mmm, precis, men dessutom så behöver man numera inte P3IQ om man inte har fler än 6 elmätare eller andra "pulsgivare".
Du kan ansluta S0-utgången på elmätaren direkt till +12 V och PD3
Då modulerna innebär en sak till som kan krångla tycker jag det är bättre att nyttja pulsingångarna på loggern PD1 till PD6.


Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Peosn skrivet 2017-02-28 17:22
Helt rätt...
Nu när L3030 finns, med så många ingångar så är det bättre att utnyttja dessa.
I  mitt system så kan jag också ta bort en P3IQ nu när jag kör med L3030.  ;D


Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Morby skrivet 2017-02-28 17:35
Tack för tipset Peo.
När jag såg ditt svar så kopplade jag in P3IQ'n som du sa men kom sedan på att solen har börjar gå ner och min elmätare hade slutat gå då den mäter solcellsproduktionen.

Nu ser jag Rickards inlägg att jag inte behöver använda P3IQ'n så jag ska nu ta bort den. Sedan invänta soluppgången
så jag ser om elmätaren börjar visa men det blir i morgon bitti.

Tackar så länge för supporten!

/Lars



Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Morby skrivet 2017-03-01 08:44
Lite uppdatering:

Nu funkar det genom att jag anslöt den tredje elmätaren till Sensors 1 och samtidigt lät jag min P3IQ sitta kvar men ska ta bort
den senare. Så allt fungerar nu!

En uppdatering av manualen skulle inte skada men utgår från att Andreas och Rickard jobbar för fullt med detta.
Det är ganska mycket som bygger på "try on error".


Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-01 09:16
Tja, en del beror väl även på om och hur man läser manualen.
I detta stycke förklaras väl ändå rätt bra var givare, moduler och pulssignaler skall kopplas in:
Citat
Pulse/digital - pulsingångar eller digitala ingångar
GND: jord, 2 st plintar
PD1-PD6: pulsingångar eller digitala ingångar, max 12V. Funktionstyp är valbar via E-logger. Möjliga ingångstyper är elmätare, energimätare (kW), flödesmätare, vattenmätare (liter/minut), fastbränsleförbrukning (kg/timme via ”tid-till-puls”), digital in (0/100%). PD-ingångarna har hög känslighet för att kunna användas med dioddetektor för avläsning av blinkande dioder på elmätare. Om en ingång skall användas med en pulsutgång eller som digital ingång kan känsligheten minskas genom att montera bygel för respektive ingång på bygelblock märkt "Attn". Se bild ovan för byglarnas placering.
12V: +12V, 2 st plintar, max 50mA (20°C)/40mA (40°C) totalt för bägge utgångar.

PT-1000 - högtemperaturingångar
PTG: jord för PT-1000-mätning (får ej kopplas till loggerns jord)
PT1-PT4: Inkoppling av PT-1000 resistansgivare för mätning -128-+518 grader med upplösning 0,1 grad. Observera att offsetjustering bör göras för att kompensera för resistansen hos givarkabeln.

Sensors 1 - sensoringång givarbuss 1
Till denna ingång ansluts dallas onwiregivare i tvåtrådsläge mellan GND och S1 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S1 och 12V.

GND: jord
S1: data
12V: +12V max 50mA (20°C)/40mA (40°C)

Sensors 2 - sensoringång givarbuss 2
Till denna ingång ansluts dallas onwiregivare i tvåtrådsläge mellan GND och S2 eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S2 och 12V.

GND: jord
S2: data
12V: +12V max 50mA (20°C)/40mA (40°C)

Sensors 3 - sensoringång givarbuss 3
Till denna ingång ansluts dallas onwiregivare i tvåtrådsläge mellan GND och S3 eller dallas onwiregivare i tretrådsläge mellan GND och S3 och 5V, eller expansionsmoduler i tretrådsläge till GND, S3 och 12V.

GND: jord
S3: data
12V: +12V max 50mA (20°C)/40mA (40°C)
5V: +5V max 50mA (20°C)/40mA (40°C)


Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Morby skrivet 2017-03-01 10:25
Helt rätt, visst är det så. Hade jag läst manualen lite bättre hade jag förstått det hela.
Om något mer ska kommenteras så är det kanske hur man ska klicka sig fram till Inställningar/Givare och Kanaler och veta vilken givare som ska dyka upp och sedan göra. Men av erfarenhet funkar det.
Tack i alla fall!

/Lars


Titel: SV: Logger 3030 (mata via SO S1 utgången)
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-02 09:55
Det kan alltid bli tydligare, säg gärna till om något mer verkar oklart. Framförallt behövs det mer bilder, och det kommer ju vad det lider.