Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Flödes- / vattenmätare => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2017-02-08 22:17



Titel: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-08 22:17
Nu har jag kopplat in flödesgivare via P3iq problem:
Jag ser den som pulsgivare men jag ser inte mer än namn och visa i display.... ingen stans där jag kan difiniera given och ändra pulstal  syns inte heller för redan definierade pulsmoduler
P3iq blinkar i takt med flödet
Både i etjänsten och loggersoft


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 08:46
Så, efter ett par minnesraderingar fungerar det i LoggerSoft. :)
Men inte i e-logger...


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-09 09:38
Vad är det som inte funkar i E-logger, är det att den inte syns alls i givarlistan, kan du ställa pulstal och så? Eller är det det att data inte sparas?


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 10:13
Givarna syns på båda loggrarana
Finns inget att välja mer än rutan för namn och visa i display.
Det spelar ingen roll i vilken av loggrarna jag tittar på. alla val i form av pulser/offset finns ej

Nu avmarkerade jag "visa i display" då blev även denna definierade/fungerande givare "odefinierbar"  ??? :(


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 14:41
Ops...
Nu ser jag även i LoggerSoft att inga antal pulser finns att ändra... fanns ett tag :o
Startat om Router/ accesspunkt-/swtich  Raderat minnet....

Tittar igenom sensorlistan i loggersoft och hittar en sensor som inte har något namn men jag vet att jag har använt den tidigare som tempgivare. markerar jag den nu så säger loggersoft att det är en pulsgivare.... Markerar och försöker ta bort den...då får jag:

Access violation at address 04D32859 in modul "tsetup.dll". Read of address 06A99FFC. ......slut på meddelande ;D ;D


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-09 14:56
Nu har jag tittat på det här, det har blivit fel på pulsinställningen för Logger 2020 i samband med en ändring som gjordes för Logger 3030. Kan tyvärr inte åtgärda direkt eftersom vi är mitt inne i en uppdatering. Men hoppas hinna få till det senast imorgon förmiddag. Ursäkta besväret!

Att pulsinställningen försvann i LoggerSoft var nog helt i sin ordning, så snart en logger är uppkopplad mot E-logger "Driftläge E-logger" sker inställningarna endast där, och då försvinner alltså menyn i LoggerSoft.


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-09 14:58
Access violation at address 04D32859 in modul "tsetup.dll". Read of address 06A99FFC. ......slut på meddelande ;D ;D

Mmm LoggerSoft är lite känsligt för "skräp" i registret.  :( Gå till inställningar och markera "Sensorer" i trädet och välj "Radera alla sensorer och grupper" och starta om programmet.


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 15:03
NOPE anonym givare kvar, LS visar heller inget givar-ID


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-09 15:08
Startade du helt säkert LoggerSoft med "kör som administratör"?


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 15:11
Jo  då den lilla skölden finns där... komp med win7 (Dator: Win10/1607)
Appropå det: när jag skulle installera LS så angav den sökvägen c:\program files\LoggerSoft.
Efter "lyckad" installation så mappen tom. Installerar jag på direkt under E:\loggersoft så hittar jag filerna...


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-09 15:23
Ok, det verkar som det kanske är något som ändrats i Windows 10, jag vet att Rickard hade problem med givare tidigare.

Om du vill kan du prova radera med Regedit.
1) Stäng LoggerSoft.
2) Starta Regedit med (windows-tangenten + R och skriv "regedit" i fältet).
3) Väl inne i Registry editor tryck ctrl+F för "find" och skriv "SilentNight" i sökrutan (SilentNight är en sträng som LoggerSoft sparar). När du hittat den så högerklicka mappen "Sensors" en nivå ovanför och klicka "delete.
4) När du väl raderat "Sensors" så fortsätt söka på "SilentNight" i registret och se om du hittar det på något fler ställe, det kan vara så att inställningarna hamnat på flera ställen, och om du hittar fler så radera mappen "Sensors" på samma sätt på övriga ställen också.
5) Starta om LoggerSoft.

Appropå det: när jag skulle installera LS så angav den sökvägen c:\program files\LoggerSoft.
Efter "lyckad" installation så mappen tom. Installerar jag på direkt under E:\loggersoft så hittar jag filerna...

Och du är säker på att du startade installationsprogrammet med "kör som adminstratör"?


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 16:00
1. Tack, ska kolla regedit
2. Vid 1:a installationen Nej

Nu kör jag med e-logger disable, nu finns det inte någon ID-lös givare kvar. Håller tummarna. Pulserna är också ändrade så jag hoppas att e-logger vill acceptera detta ;)


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 16:41
Tji fick jag.... nu återstår det ursprungliga problemet "Varför har jag inga alternativ när det gäller att ändra pulser/offset i e-logger för någon av mina 2 loggrar?
Fungerar utmärkt att göras i LoggerSoft!
Så jag undrar om inte problemet finns någon annan stans...


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-09 17:06
Missade du det jag skrev ovan i inlägg #5?

Nu har jag tittat på det här, det har blivit fel på pulsinställningen för Logger 2020 i samband med en ändring som gjordes för Logger 3030. Kan tyvärr inte åtgärda direkt eftersom vi är mitt inne i en uppdatering. Men hoppas hinna få till det senast imorgon förmiddag. Ursäkta besväret!


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-09 17:50
Ja det gjorde jag... ditt svar hamnade mitt emellan ursäkta för det.


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-10 13:32
Nu bör problemet vara åtgärdat.


Titel: SV: Definiera flödesgivare
Skrivet av: Kjell skrivet 2017-02-10 14:05
Underbart, tack för snabb åtgärd, trots ni har mycket att stå i nu  ;D