Titel: Kompressorstarter Skrivet av: Viktor skrivet 2016-09-16 13:42 Hej,
Jag har två elmätare med pulsmätare och kan se skillnaden på hushållsel och värmepumpsel, men jag lyckas inte se kompressorstarter eller driftstid. Jag har aktiverat specialmätare på kanalen för värmepumpen och satt tröskelvärde låg 1000 och hög 2000. Är det rätt? Jag är osäker på om man ska ange watt eller kw. Samma sak gäller prisräknaren. Ska man ange ören eller kronor? Tacksam för svar. :) Titel: SV: Kompressorstarter Skrivet av: Andreas skrivet 2016-09-20 10:11 Hög/låg anges i watt och räknaren i kronor.
Hur mycket effekt drar pumpen när den går respektive står stilla? Titel: SV: Kompressorstarter Skrivet av: Viktor skrivet 2016-09-22 15:17 Den drar ca 100watt när kompressorn inte går och 3900-5000watt när kompressorn går. Just nu är mina inställningar 3900 (hög) och 200 (låg) men kompressorstarter registreras inte.
Hur nära inpå bör tröskelvärdena vara? Titel: SV: Kompressorstarter Skrivet av: Andreas skrivet 2016-10-02 20:21 Jag ber verkligen om ursäkt, nu rörde jag ihop saker och ting. Effekt anges inte i W utan i kW. Svårt säga nåt generellt om tröskelvärdena, ju större desto bättre immunitet mot ev. störningar, så det beror på vilken effekt elförbrukaren har. Men i ditt fall skulle jag kanske sätta gräns hög till 3 och låg till 1.
Ursäkta även det sena svaret. Titel: SV: Kompressorstarter Skrivet av: Viktor skrivet 2016-10-04 20:58 No worries! Tack för hjälpen! Nu funkar det. :)
|