hei.
Min sunlogger har fungerat felfritt något år nu,men nu orkar den inte starta och stoppa pumpen längre,mäter 6v på utgångarna(11,12-aux) på sunloggern?
Relät som stannar/startar pumpen fungerar(direktmatad med 12v och drog som det skulle)
är min logger trasig?


Titel: SV: sunlogger rälestyrning
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-06-23 02:44
Skulle kunna vara en trasig nätdel, vi har haft en del problem med dem.
Felet är svårt att mäta sig fram till (Spänningen försvinner under korta perioder, så korta att en vanlig multimeter inte hinner detektera det) men du kanske ser det tack vare spolen på relät som gör att du har en belastning som filtrerar spänningen.

Jag skulle rekommendera att du provar byta nätdel.


Titel: SV: sunlogger rälestyrning
Skrivet av: alf trellevik skrivet 2015-07-07 22:31
Har nu bytt nätdelen och nu fungerar det ;D