Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Peter N skrivet 2015-03-07 09:24



Titel: Givare för ventilationskanal
Skrivet av: Peter N skrivet 2015-03-07 09:24
Är det någon 1-wire givare som fungerar och visar rätt temperatur i en ventilationskanal med tanke på draget?

Skulle gärna mäta temperaturerna för att beräkna återvinningsgraden för värmeväxlaren.


Titel: SV: Givare för ventilationskanal
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-09 10:56
Nja, det kan väl bli lite felvisning p.g.a. avkylningen, men inte mycket, och det blir ju lika på båda sidorna.
Vet att det finns de som lindat in givarna i lite papper för att draget inte skall kyla bort all egenvärme.
Men som sagt, det rör sig ju troligen om enstaka tiondelar.
Dallas 1-wire PRO universalgivare 6 X 50 mm är väl den vanligaste att använda i den typen av applikation.
Personligen tror jag det är viktigare att ha den så "oisolerad" som möjligt för att få så kort svarstid som möjligt.


Titel: SV: Givare för ventilationskanal
Skrivet av: Peter N skrivet 2015-03-14 07:41
Hallå Richard, har nu givarna på plats i kanalerna och det verkar fungera bra.

Nu till nästa fråga, finns det någon beräknande kanal eller hur ska jag kunna redovisa växlarens återvinningsgrad enligt formeln: (temp1-temp2)/(temp3-temp2)*100?


Titel: SV: Givare för ventilationskanal
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-14 13:14
Det finns ett par beräknade kanaler som du kan använda.
Differens mellan upp till 4 kanaler enligt Kanal1-Kanal2-Kanal3-Kanal4. En beräknad kanal av denna typ skapas automatiskt för hushållsel om kanaler för el total och el värme finns definierade.

Procent - förhållandet mellan två kanaler enligt Kanal1/Kanal2*100.

Skapa två differenskanaler
Använd sedan dessa två värden i procentberäkningen.