E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Energimätare => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2015-03-02 18:27



Titel: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-03-02 18:27
NT


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-03-03 08:20
Vilket slags Actaris är det du menar?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-03-03 12:36
CF ECHO II m pulskort


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-03 20:37
Ja, du kan ansluta den till antingen loggerns pulsingångar eller till en P3IQ (om du redan  nyttjar båda pulsingångarna på loggern)
Notera dock att det bara är en puls/kWh så det blir rätt långt mellan pulserna.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-03-04 09:03
Osäker på vad som egentligen efterfrågas här, i rubriken står det flöde. Går det flöde som energimätaren Actaris CF ECHO II mäter att få ut via pulskortet?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-04 10:02
OK, missade det.
Men ja, det finns pulsutgång både för kWh och Flöde.
Om jag inte missminner mig så skickas en puls när sista siffran i flödesdisplayen (volym) ändras och det skulle innebära en puls/10 liter vatten.
Visningen är i m3 med två decimaler, och när sista decimalen i displayen ändras så skickas en puls.
Då logger/webbtjänst inte är anpassad för detta så kommer rapporter och grafer att visa energi istället för flöde eller volym.
Det är också därför som jag inte marknadsför värmemätarnas pulsutgångskort som en "flödesmätare"  man kan logga.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-02-22 22:37
Funderar på en sak, tänkte skaffa en 3030 och sätta i pannrummet där jag också har en Actaris och mäter avgiven värme till min kulvert. Nu tänkte jag att sätta min gamla 2020 I huset med två Dallas givare, framledning och retur och då behöver jag ett flöde för att se vad jag får in efter kulverten, kan jag (koppla upp) logga Actaris flöde och koppla detta med min 2020 I en beräknande kanal?

Frågan kanske är indirect ställd tidigare, men sen också om jag kör Modbus, vilka möjligheter har jag då. Är data ur Modbus möjliga att koppla till en beräknande kanal?

MVH Lars


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-23 12:55
Funderar på en sak, tänkte skaffa en 3030 och sätta i pannrummet där jag också har en Actaris och mäter avgiven värme till min kulvert. Nu tänkte jag att sätta min gamla 2020 I huset med två Dallas givare, framledning och retur och då behöver jag ett flöde för att se vad jag får in efter kulverten, kan jag (koppla upp) logga Actaris flöde och koppla detta med min 2020 I en beräknande kanal?

Är osäker på om jag förstår frågan. Men om du menar att du hade tänkt logga uteffekten från ena pulsutgången på CF echo II med Logger 3030 och flödet från andra pulsutgången på samma energimätare med Logger 2020 så tror jag kanske att det kan bli problem med jordslingor.

sen också om jag kör Modbus, vilka möjligheter har jag då. Är data ur Modbus möjliga att koppla till en beräknande kanal?

Antar du med Modbus menar M-bus via M-bus-till-Modbus-adapter. Ja det går att skapa beräkande kanaler från M-bus och Modbus-kanaler också. Men det går än så länge inte att skapa beräknade kanaler från kanaler i två olika loggrar. Sen är jag osäker på hur ofta Itron CF echo II uppdaterar sitt flödesvärde via M-bus. Plus att om du har en batteridriven M-bus-enhet kan du inte läsa ut så ofta om du vill slippa täta batteribyten.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-02-23 20:54
Du säger att om man kör M-bus äter det batteri. Rickard kan du sälja nätenheter till Actaris?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-02-23 21:02
Andreas, M-bus via adapter till en 3030 och mäta flöde med en Actaris, alt att ta pulsutgången till en 3030. Till detta en 2020 som mäter fram och returledn temp (50 m bort), det går det att kombinera i en beräknande kanal från 3030 0ch 2020 I elogger. Vill minnas att du sagt att det går tidigare?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-02-24 06:08
Du säger att om man kör M-bus äter det batteri. Rickard kan du sälja nätenheter till Actaris?

Ja, det går, men de kostar rätt mycket, har för mig att det rör sig om 799-800 kr.

Det jag arbetar på är att hitta en värmemätare med 230 V och modbus så man slipper konvertern.
Med dagens krav på MID-certifiering så innebär det dock att det inte är så enkelt att hitta de mätare jag söker, men det är på gång.
Det jag hoppas få fram är alltså värmemätare med 230 V, MID-certifierad, Modbus och med en upplösning på momentaneffkten ned till enstaka Watt, inte som på Actaris, 100 W steg på momentaneffekten.
Pris ut till kund vill jag skall hamna på mindre än 3000 kr.

Jag kan återkomma med info om det är möjligt att byta ut batteridriften till nätdel utan att samma konfigureringen av värmemätaren, är lite osäker på det.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-02-24 08:54
Andreas, M-bus via adapter till en 3030 och mäta flöde med en Actaris, alt att ta pulsutgången till en 3030. Till detta en 2020 som mäter fram och returledn temp (50 m bort), det går det att kombinera i en beräknande kanal från 3030 0ch 2020 I elogger. Vill minnas att du sagt att det går tidigare?

Nej, det går tyvärr inte att skapa beräknade kanaler från kanaler i olika loggrar. Det kan nog bli möjligt i framtiden, men vi har mycket kvar att göra på Logger 3030 innan det kan bli aktuellt. Men varierar egentligen flödet i ditt system? Om det inte gör det kan du skapa en beräknad energikanal utifrån fast flöde utifrån det flöde du mätt upp en gång med energimätaren.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-02-27 06:39
Nu har jag fått pris på nätdelen till Actaris/itrons mätare, och den var inte så dyr som jag hade för mig, den kommer jag kunna sälja för 495 kr inkl moms.
Som det nu ser ut så skulle jag kunna sälja en Actaris värmemätare med 230 V + modbuskort för drygt 3000 kr inkl moms.
Avvaktar exakta priser och besked om de kan modifiera momentanvärdet som man läser ut så det visar högre upplösning än idag (100W är minsta steg på förändringen idag, jag vill ha ned till enstaka Watt)

Det blir troligen ungefär lika dyrt att byta ut Puls/M-buskortet mot en 230V modul + modbuskort som det blir att köpa bara konvertern, så troligen är det en bättre lösning.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-01 18:59
Men varierar egentligen flödet i ditt system?

Just nu kör jag med helt öppna radiator termostater, antar att om termostaterna börjar Stänga/Öppna så kommer flödet variera något.

I vilket läge ser du ett jordproblem?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-02 09:52
Ja det är kanske svårt att sia om hur mkt det kan variera. Men kan du inte helt enkelt prova med flödesmätaren i energimätaren och aktivera termostaterna och se hur mycket det varierar.

Jordproblem; Om jordarna från två olika loggrar med olika jordpotential kopplas ihop så börjar det gå strömmar mellan dem som kan ge störningar och i värsta fall skada dem. Du får dessutom ett system som blir känsligare för åska.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-02 20:32
Vet inte heller, gamla termostater, plan är att köpa nya, så det tar ett tag. Men jag ska kolla, har dock sett att det varierar mellan 5-10%, mer om jag ställer pumpen i Auto.

Det med jord igen, om jag matar från samma 12VDC skulle det eliminera problemet tror du. har köpt en 12VDC switchande "trafo" för jag hade lite annat 12V också. Jag kan ju dra en 12V (50M) och mata från samma källa. Sen förstår jag inte varför jag skulle få olika jord, allt är ju isolerat från jord och har sin egen, mer än intern-jord i 2020 och 3030 skulle kunna diffa, men om jag skulle jorda "jord" på ena (tex plint 10 var det väl) mot motsvarande jord på 3030, minskar dina farhågor då? mao, samma strömkälla, och jordad via tex framledning?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-02 21:57
Om du mäter mellan jorden på olika elektriska utrustningar och nätjord så kommer du att se att spänningen är olika på olika utrustningar. Inte ens jordad utrustning har exakt samma potentialskillnad mot jord pga att jordledaren har olika längd (resistans). Och kopplar du ihop jordarna får du urladdningar/jordströmmar.

Jag avråder från att mata två loggrar med 50 meters avstånd från samma nätaggregat. För det första får du spänningsfall på flera volt i en 50 meter lång ledning. För det andra bör du undvika att koppla ihop saker i långa ledningsnät pga ökad åskkänslighet. För det tredje riskerar loggrarna att störa varandra.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-05 16:55
Nu har jag fått pris på nätdelen till Actaris/itrons mätare, och den var inte så dyr som jag hade för mig, den kommer jag kunna sälja för 495 kr inkl moms.
Som det nu ser ut så skulle jag kunna sälja en Actaris värmemätare med 230 V + modbuskort för drygt 3000 kr inkl moms.
Avvaktar exakta priser och besked om de kan modifiera momentanvärdet som man läser ut så det visar högre upplösning än idag (100W är minsta steg på förändringen idag, jag vill ha ned till enstaka Watt)

Det blir troligen ungefär lika dyrt att byta ut Puls/M-buskortet mot en 230V modul + modbuskort som det blir att köpa bara konvertern, så troligen är det en bättre lösning.

hej, kommer du lägga ut dess prylar på butiken, i så fall vore jag intresserad av ett Modbuskort till Actaris och kanske senare ett 230V kort till Actaris.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-05 17:36
Håller på med slutförhandlingar om priserna, så det kommer nog inom någon vecka.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-07 15:16
Jag avvaktar, vet du vad det är för utspänning från 230V kortet till Actaris, stod inget i manualen?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-08 06:33
Nej, ingen aning, men grejen med de där korten är att de har en inbyggd batteribackup som hoppar in om det blir strömavbrott, det är väl därför de kostar en slant.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-08 19:35
Batteriversionen verkar vara 3,6V matning. Vad är skillnaden mellan RS 232 och RS 485?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-09 09:06
Olika signalnivåer samt att rs485 är balanserad (mindre störkänslig) och rs232 är obalanserad.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-09 18:15
Försöker förstå detta med data com. Antag att jag har en EastronSDM630Modbus elmätare och en Actaris värme mätare med Mbus och en konverter. Läser att Eastron har rs485 men vilket protokoll har konvertern rs232 eller rs485?

Alternativet med Modbus kort till Actaris som jag färstår har rs232 skulle begränsa en hel del eller kräva en rs232 till rs485 omvandlare, riktigt?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-09 18:40
Jo det är mycket att sätta sig in i. Modbus är aldrig RS232, Modbus är alltid RS485 (eller tcp/ip). Modbus-kortet till energimätaren Actaris/Itron CF echo II är alltså RS485. Samma med M-bus-till-Modbuskonvertern, den är också RS485 på Modbus-sidan.


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-09 21:24
hej, läste på bi packsedeln till Pulskortet jag köpte av Rickard och där erbjöd Actaris förutom andra varianter på inkoppling av vatten mätare också rs232, därav frågan.

Googlade lite och ser att Actaris har rs485.

Vad är dominerande på marknaden, är det värt en Modbus konverter för att ta ev framtida loggningsobjekt eller renodla Modbus, i detta fall Actaris med ett Modbus kort?


Titel: SV: Kan jag logga flödet från Actaris?
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-10 06:55
För elmätare är modbus vanligt, för vattenmätare och värmemätare är M-bus vanligast.
Vi kommer troligen inte att göra loggern kompatibel med så många olika M-busprylar, men för de som vill ha både värmemätare och vattenmätare anslutna via RS485 kommer det troligen att vara lönsamt att köpa en konverter.
Det finns även en möjlighet att köpa vattenmätare med pulsutgång, som kopplas till en värmemätare som har M-bus med två pulsingångar för vattenmätare (varmt och kallt vatten), jag kollar nu på om det blir avgjort billigare än att köpa vattenmätare med M-bus (som ju är säkrare då man läser av det interna räkneverket i mätaren)