E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: Morby skrivet 2015-02-16 10:19



Titel: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-02-16 10:19
Fick meddelande S11 E1 på min Logger display i helgen som blinkar rött. Samtidigt ser jag på min P3IQ expansion att den ger omväxlande gröna och röda blinkningar där min extra elmätare är inkopplad. Har startat om min Logger2020 ett antal ggr med samma resultat.
Den elmätare som mäts via P3IQ visar nu ett extremt högt värde på 65,53 Kw och det har den visat hela helgen. Alla de andra tempmätarna visar ingenting, blanka värden. Så jag misstänker att hela slingan som mäter alla temperaturer har pajat ihop eller är kortis på nåt vis.
Misstänker att den givaren som ligger i poolen har frusit sönder men ska koppla loss hela slingan från Loggern och se om nåt ändras.

Men kärnfrågan är vad ERROR S11 E1 betyder? Finns inget nämnt i manualen om detta.

/Lars


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-02-16 10:26
Sensor 11 ingång 1 hittas inte.

Det kan vara fel på en givare eller trasig nätadapter.
Att pulsmodulen krånglar indikerar att det är nätadaptern som spökar, kolla det först, helst genom att byta, det är svårt/omöjligt att mäta upp nätdelen om du inte använder oscilloskop.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-02-16 10:37
Ok, jo jag hittade sen vad S11 betyder, sensor 11 alltså vilket är garaget i mitt fall. Inte pooltemperaturen vilket jag misstänkte först utan att kolla upp.
Men nätdelen har jag redan bytt som är från Telia som jag har bytt för över ett år sen. Hade en till i reserv som jag bytte igår kväll utan nån skillnad. Men har haft i minnet att inhandla en ny nätdel men ska köpa en ny idag. Återkommer om det.

/Lars


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-02-16 12:23
Nej S11 E1 betyder inte att det är fel på sensor 11 på ingång 1.

Sx Ex är "Givar- och modulfelslarm vid start" (står om det under startsekvens i Logger 2020-manualen, sektion 3.6.1). Det som står efter bokstaven "S" är antal givare som inte svarar då loggern startar och det som står efter bokstaven "E" är antal expansioner som inte svarar då loggern startar. S11 E1 betyder alltså att 11 givare och 1 modul inte svarar. Med stor sannolikhet rör det sig om kortis eller glapp på ena givaringången eller så är det nätagget.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-02-16 13:48
Tackar för info, jag ska mäta upp hela paketet med givare och samtidigt inköpa ett nytt nätagg.
Återkommer med status.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-02-16 14:24
Givarna går inte mäta upp, det är ju IC-kretsar, inte resistiva givare.
Allt tyder på att det är nätdelen, och inte på router eller modem utan på nätdelen som matar Loggern.
Ofta har man någon liknande som ligger och skräpar hemma från någon gammal router, accesspunkt, eller liknande apparatur, men annars finns det ju att beställa i webbshoppen.
http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/90-nataggregat-till-logger-2020.html


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-02-16 14:52
Jag har börjat kolla lite nu. Det är 2 kablar som är parallellkopplade till plint 1,2 och 3. På en kabel sitter det endast en tempsensor på, den andra kabeln sitter det 10 tempsensorer på. När jag kopplade ur +5v kabeln för de 10 tempsensorerna och slog på strömmen igen vaknade Loggern till liv utan nån röd LED som blinkade. På  nätet ser jag nu en tempsensor som fungerar samt 3 elmätare.
Märkliga var att P3IQ modulen blinkade varannan gång rött och grönt men efter att kopplat ur de andra kablarna enligt ovan som blinkar P3IQ med endast grön LED och på webben presenteras elmätarna nu korrekt.
Nätagget tror jag inte har nåt med äpple att göra utan en tempgivare är det nån kortis i. Gissningsvis den som ligger fastfrusen i poolen och det är den sista på slingan med 10 tempsensorer. Ska leta fram skarven på vinden och kooppla ur den och se om den löser problemet.
Återkommer som sagt.

/Lars


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-03-03 17:21
Hittade felet nu efter att ha funderat lite.
Inget fel på nätagget för det kollade jag först.
En tempgivare som sitter nedsänkt i poolen var den felande faktorn som idag är hårt djupfryst 40 cm ned i isen.
Misstänkte den från första början.
Tempgivaren är ingjuten i en stor klump av grå Plastic Padding. Trodde den skulle överleva vinterns kärnis i poolen men nu får den ligga kvar där infrusen tills poolvattnet smälter i vår.
Kabeln till givaren går under ett altandeck och vidare på husgaveln upp till vinden där den är skarvad med resten av temp-bussen i kåken. Klippte av de 3 tåtarna där för att slippa en ny skarvning vid poolen och under altandecket.
Men lämnade loggern utan att nollställa den då en tempgivare nu saknas för den men klickade på logger/enter-knappen så blinkar den grönt igen.
Fortsättning följer när poolen har tinat upp så får vi se om jag lägger en order på en ny givare.

/Lars


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-03 20:35
OK, bra att det löste sig.
Att täta en tempgivare helt mot vatten är enormt svårt, men trycket kan ju i och för sig ha orsakat en kortslutning också.

Jag har löst den där problematiken genom att sätta min tempgivare utvändigt på cirkulationen, det visar ju bara "rätt" när jag kör cirkulationen, men jag riskerar inte givarfel eller att hela loggern dyker...
Dessutom har jag satt in en mindre cirkpump som får gå dygnet runt istället, så i princip har jag ju rätt tempindikering hela säsongen.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-03-04 09:14
Tempgivaren är ingjuten i en stor klump av grå Plastic Padding. Trodde den skulle överleva vinterns kärnis i poolen men nu får den ligga kvar där infrusen tills poolvattnet smälter i vår.

Har du inget silikon där kabeln går ut genom paddingklumpen? Tänker annars att problemet kanske är att plastic padding är hårt och oflexibelt samtidigt som temperaturutvidgningen i plastic padding och kabel är olika. Fast iofs kanske plastic padding ändå har små porer i vilka vatten tränger in och expanderar vid frysning och orsakar större och större sprickor?


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-03-04 10:10
Tyvärr hade jag ingen silikon i klumpen och plastic paddingen har nog porer som läcker in vatten som du skriver.
Men ska göra en ny "tempklump" i vår när isen har smält och allt kan lyftas upp. På nåt vis ska detta nog lösas inför nästa vinter med silikon som sen får en ny klump av plastic padding.

Rickards förslag med hans lösning med tempgivare utvändigt på cirkulationen är ok också men jag vill ha tempgivaren i poolvattnet. Och det är väl vad jag tänker lägga lite tid på sen men först är jag väldigt spänd på att se hur denna klump ser ut när isen har smält och det går att lyfta upp den ur vattnet.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-04 10:30
Störst chans att lyckas få tätt är nog att sätta givaren i en slang som i sin tur sänks ned i vattnet med "öppningen" ovanför vattenytan.
Eller så köper du en av mina IP68 givare: http://www.energibutiken.se/sv/temperaturgivare/9-1-wire-temperaturgivare-kapslad-6mm.html
Är precis i övergången till att byta tillverkare på dessa givare, så beroende på kabellängd så skickas numera oftast en annan givare som är ännu bättre tätad med tvåkomponentslim helt upp till toppen av den rosfria fickan.
De nya givarna har svart kabel som är lite tunnare och smidigare också, rostfri ficka.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-03-04 10:39
Tack Richard! Smart lösning med den nya givaren. En sån ska ha, frågan är hur lång är anslutningskabeln?


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-04 13:42
De finns med upp till 15 meter kabel som längst, men även dessa kan ju skarvas om det krävs.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-03-11 11:15
Rickard,
jag hittar ingen speciell IP68 givare i webshoppen som du beskriver (den nya svarta) eller kommer den upp i shoppen senare?
Jag tänkte lägga ordern nästa vecka i så fall men det är ingen brådska än för mig.

(Isen i poolen har börjat smälta nu så jag harr fiskat upp tempgivaren i sin Plastic Padding klump men den såg hel ut så antagligen har väl vatten trängt in i den i alla fall)


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-03-11 21:10
Det är bara 1-metersgivarna som är av gamla typen, alla andra är de nya svarta.
Skall ta mig i kragen och lägg upp nya foton i helgen.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-08-10 12:23
Nu har jag äntligen tagit en bild på den trasiga tempgivaren som ligger inbakad i Plastic Padding och doppad i grön färg. Det var den som gjorde kortis i hela databussen. Den är nu utbytt till den nya med svart kabel och IP68 skyddad med rostfritt rör och kompletterad med krympslang på givaren. Ska bli spännade och se om den nya givaren överleva den kommande vintern med en frusen pool.

/Lars



(http://)


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-08-10 13:48
Mmm, det är ju inte direkt bästa miljön för en tempgivare, fruset vatten påfrestar nog mer än det mesta.
IP68 betyder ju inte direkt att den tål infrysning i vatten med de sprängkrafter det kan innebära, men jag tror den håller. 


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2015-08-10 22:38
Jag tror säkert den överlever en vinter infrusen i isen.
Om inte annat så tar jag chansen att vara försökskanin. Skulle den frysa sönder som ovanstående köper jag en ny kommande vår och tar smällen som en lärdom och lyfter ut den då från poolen nästkommande vinter.

PS. Idag loggade den poolvattnet till +31.62 grader klockan 10:53!  DS.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Morby skrivet 2016-01-16 17:29
En liten uppdatering av min nya tempgivare med svart kabel:

Den fungerar perfekt än där den nu ligger infrusen i poolen på en halvmeters djup. Det jag reagerar över är temperaturen den visar nu som är runt minus 3 grader fast det kan vara minus 18 grader utomhus. Fast den nu ligger vid poolkanten och då borde väl vattnet eller isen ligga på liknade temperatur. Men den följer tempen med samma kurva som utomhus tempen. Om det är minus 12 grader ute så visar pooltempen minus 2 grader och om det är minus 18 grader visar poolen minus 3 grader. Antagligen är det väl tröghet i isen som visar detta fast tempgivaren ligger infrusen halvmeter ner vid poolkanten.

Men jag ska väl inte ropa hej innan våren kommer för att säga att en infrusen tempgivare i isen funkar perfekt. Så nu vet ni detta.


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Andreas skrivet 2016-01-18 10:37
Jo det är säkert isens tröghet du mäter, en halvmeter is/vatten torde isolera rätt bra... Kul höra hur det går för dig!

(Det här får mig att tänka på tråden om jordtemperatur/marktemperatur/tjäldjup (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=824.0), det hade varit skoj prova om bara tiden funnits...)


Titel: SV: Error S11 E1
Skrivet av: Initium skrivet 2018-11-26 21:09
Har også brått fått S11 E0 på min logger.
Har kun en sløyfe  med sensorer, så forstår jeg det dithen at EN sensor er defekt, og drar ned hele " kretsen " ??

EDIT: Basert på tidligere meldinger, skjønte jeg det var kabelbrudd. Har fixet det nå !