Titel: Spikar i grafen värmemätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-12-01 09:28
Hej, jo, jag vet att det finns ett antal trådar kring detta, hur löste ni detta?

Kan någon förklara vad dessa kommer ifrån?
Jag har två loggrar detta är från logger med värmemätaren tillkopplad (inget annat inkopplat, ännu).
Det finns inga motsvarande spikar/störningar från den första loggern... förutom attt den trådlösa swtichen går ner 3-4ggr/dygn (skall bytas)


Titel: SV: Spikar i grafen värmemätare
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-01 12:19
Nu har du en energimätare, men det här stycket  under "Inkoppling av elmätare" i Logger 2020-manualen gäller även energimätare: "Observera att kablar mellan logger och elmätare måste vara tvåtrådiga hela vägen och att man bör se upp med att dra dem alldeles intill annan kabel eller elektrisk utrustning. Detta beror på att ingångarna för elmätare är störkänsliga. Kommer det in störningar via kabeln registrerar loggern felaktiga pulser vilket resulterar i att loggern visar för hög effekt/förbrukning. Man kan därför inte koppla in elmätarkablarna i samma kabel som temperaturgivare eller moduler, ej heller kan man koppla in två elmätare via en gemensam fyrledare. Vid avläsning av pulsutgångar kan man ibland komma förbi den här problematiken genom att minska känsligheten på loggerns ingång genom att ansluta ett motstånd på 520 ohm mellan plint 8 eller 9 och jord. "


Titel: SV: Spikar i grafen värmemätare
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-09 21:13
Hej, får inte ordning på detta, kopplade in ett 505 ohm motstånd mellan plint 10 och 9 och får noll värden, provade med 10K för det hade Rickard angett för vattenmätare, samma sak. Har 1 m kabel, 3x1, ändhylsor, ingen annan pulserande kabel i närheten mer än dallas givare som är anslutna bredvid och en HT modul. Lite mer tips uppskattas.


Titel: SV: Spikar i grafen värmemätare
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-10 06:58
Motstånd för att dämpa störningarna skall monteras mellan plint 8 och GND, eller plint 8 och GND.
Inte till 12 V plinten, då får du ju hela tiden hög nivå på signalen in på pulsingången.  ;)


Titel: SV: Spikar i grafen värmemätare
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-03-12 11:36
Är det mellan plint 9 (8) och 7 som motståndet skall sitta, inte mellan 9 (8) och 10 som du visar i ditt schema.


Titel: SV: Spikar i grafen värmemätare
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-03-13 05:56
Motståendet i schemat är ett pull-upmotstånd som krävs till just vattenmätarna som illustreras i schemat.
Om man vill minska ingångarnas känslighet mot störningar så sätts ett motstånd mellan pulsingång och GND som gör att det krävs en kraftigare puls för att ingången skall triggas.