Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Energimätare => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2014-06-14 17:12



Titel: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-06-14 17:12
till Loggern
Vilka plintar använder jag?


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-06-16 08:24
Plint 16 och 17 skall kopplas till loggerns plint 10 och plint 8, ingång 1 (eller 9, ingång 2).
Det är ingen polaritet på Actarsimätarens pulsutgång.
"E" står för energy
"V" står för flöde
(På den lilla svarta lappen som följde med till värmemätarens optionskort)


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-06-16 08:32
Tack.
En annan dum fråga (utan ha läst), går det att nollställa värmemätaren?


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-06-18 13:35
Nej, inte så vitt jag vet.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: arildgs skrivet 2014-09-03 21:20
Følger opp med et annet spørsmål actaris måleren: kan man koble den på på en P3IQ? Jeg har varmemåleren i et fyrrom 50 meter fra loggeren, og vil gjerne ha inn actaris varmemåler og flere temperatursensorer i samme fyrrom. Trodde jeg måtte ha P3IQ for dette? I loggersoft viser den 0.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-09-04 07:56
Kan du förklara bättre, har du köpt en värmemätare och en P3IQ, men får det inte att fungera?

Har du angett 1 puls/kWh i inställningarna för värmemätaren i webbtjänsten?


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: arildgs skrivet 2014-09-04 18:44
Beklager dårlig forklaring, prøver bedre nå  :P

Jeg har en Logger2020 stående i kjeller, koblet mot router og en PC med Loggersoft. Jeg bruker ikke E-logger (enda). Har i kjelleren tilkoblet 7 temperatursensorer (1-wire, 3 trådet) og en el-måler i hovedinntaket. Dette fungerer strålende!

Problemet er at jeg har nå installert Actaris Echo 2 i mitt fyrrom som ligger i låven 50 meter fra huset. Måleren fungerer utmerket. Jeg har satt opp en P3IQ i fyrrommet for å kunne avlese Actaris Echo 2, samt flere temperatursensorer der (1-wire 3 trådet). Har koblet P3IQ mot innganger 4, 5 og 6 på Logger2020, og i 1, 2 og 3 i P3IQ. Har koblet fra Actaris Echo 2 til plint 3 og 4 i P3IQ. Kabelen mellom kjeller og fyrrom er en cat5 kabel (8 trådet), men det er kun 3 tråder til P3IQ som er i bruk.

Har jeg koblet feil? Eller er det noen annen måte jeg kan løse dette på?

Takk for et supert produkt, og en god service!


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-09-05 03:46
Hittas P3IQ alls av Logger 2020, alltså - kan du se att det finns en pulsmodul inkopplad?
Om den syns under verktygsmenyns "sensorer", har du angett 1 puls/kWh i inställningarna och klickat på spara?
Fungerar temperaturgivarna i fyrrommet?

Rent generellt avråder vi helt från att koppla in flera olika enheter/bussar i en och samma kabel, det blir ofta störningar mellan bussarna så att kommunikationen inte fungerar, mest känsligt är det att kombinera temperaturgivare med pulsmätning i en och samma kabel, men även expansionsmoduler har ökad risk att få in störningar som gör att mätvärdena blir felaktiga eller helt uteblir p.g.a. ogiltiga signaler.

Hur blinkar Pulsmodulens diod?

Troligen är problemet att du har två olika kommunikationer i en och samma kabel, men som sagt, P3IQ fungerar inte innan du angett pulstal i inställningarna.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: arildgs skrivet 2014-09-05 07:40
Logger 2020 finner P3IQ fint. Jeg har angitt 1 puls/kWw i Loggersoft.
Det er enda ikke tilkoblet noen temperatursensorer i fyrrommet, da jeg prøver å bygge ut nettet bit for bit (altså ikke legge til mange moduler/sensorer på en gang). Altså: det er kun P3IQ som bruker kabelen. Jeg har ikke sett noen blink på pulsmodulens diod. Kan det feilsøkes ved å koble og ta fra - koble og ta fra - koble og ta fra - kablene som går til Actaris Echo?

Andre tips?


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-09-05 08:03
Tänk på att värmemätaren bara ger en puls/kWh, så vid denna årstid är det väl rimligtvis väldigt långt mellan pulserna.
Men visst, du kan lossa kabeln från värmemätaren och "kortsluta" trådarna för att ge modulen en eller flera pulser, vänta minst 2 sekunder mellan pulserna.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-17 08:19
Nu har äntligen värmesäsongen börjat... ::)
Jag blir lite förbryllad över har jag skall koppla in värmemätaren och som behövs

1. Actarisen innehåller pulskort
(Momentan förbrukning just nu 650W)
När kan jag förvänta mig att jag får någon registrering i LoggerSoft/-2020?
2. Pulsingång 1&2 är upptagna.

Frågan är behöver jag ytterligare en PIQ3 eller kan jag använda mig av ingång 1 el.2 utan PIQ3


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-17 08:25
Om pulsingång 1 och 2 på loggern är upptagna (av elmätare) så behöver du en P3IQ till Värmemätaren.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-18 11:05
Så nu har jag kopplat värmemätaren till P3IQ, det verkar inte att fungera iaf.
Från mätaren har jag kopplat 15-17 till 3-4 på P3IQ´n Rätt?
Jag har testat att kortsluta signalkabeln nere vid mätaren och fått utslag i loggersoft så signalvägen är ok
Jag har på mätaren momentan ca 500W ut så på ett par timmar borde det hända något


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-18 11:22
Plint 16-17 skall det kopplas till.
Om momentaneffekten är 500 W borde du få ut en puls varannan timme.
Du skulle ju kunna prova köra lite högre effekt för att snabbt se om det fungerar, lite beroende på vad du mäter på förstås.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-18 11:46
Jag menade naturligtvis 16-17
Jag har haft momentant 400-650W under perioden zipp, nada puls


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-18 11:51
Har du angett 1 puls/enhet i inställningarna?
Om du gjort det redan kan du prova ändra till 2, spara, och sedan ändra tillbaka till 1 och spara.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-18 12:05
Japp, puls kom. Givartypen ändrade sig från energi till flöde och sedan tillbaka


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-19 06:57
Puls kom...
Funkar det nu alltså?


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-19 08:12
Nej tyvärr inte
jag får värde som stämmer med flödet men inte med energin


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-19 08:18
Hur menar du då, har du flyttat kabeln till flödesutgången på pulsutgångskortet eller menar du att det fungerar när du angett 2 pulser/enhet?
Om det fungerar när du angett 2 pulser/enhet så fungerar ju pulsutgången, och pulserna registreras av loggern...
Om du inte får någon visning när du angett 1 puls/enhet så måste det vara någon form av bugg, men samtidigt känns det ju osannorlikt då du inte rimligen inte är den första som loggar en värmemätare.
Kanske nåt för Andreas att kolla på?


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-19 08:36
Kablarna ha jag inte rört,  jag fick puls, utgick från att det fungerar.
jag ändrade till 2 pulser och sedan ändrade jag tillbaks till 1-puls
Nu under kväll och natt så har jag inte registrerat någon puls in i loggern


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-20 12:19
När du hade ställt in 2 pulser inställt, fick du då flera pulser in eller bara en? Jag tänker så att pulsen inte kom bara precis just då du ändrade pulstal.

Kan du utveckla det du skrev i #18 "jag får värde som stämmer med flödet men inte med energin", hur kom du fram till den slutsatsen?

Hur gammal är pulsmodulen? I riktigt gamla pulsmoduler var pulstal ett = flödesmätare.

Har du möjlighet att koppla om så att värmemätaren sitter på någon av loggerns interna el/pulsingångar och prova så istället?


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-20 13:17
När jag kopplade om till 2 pulser fick jag en 1 puls in direkt som sedan avtog sakta under, säg, 6 timmar. Jag tyckte att flödet stämde men det var nog bara en förhoppning...den sjönk sakta den me
Mätare och kort är inköpt så sent som i våras i energibutiken.
Jag tittade in på räknaren för kanalen(=Radiatorer)... kan detta vara någon ledtråd?

 


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-20 13:29
Ja det låter ju då som du fick en puls precis när du ställde om pulstalet, mn det betyder inte att pulsen nödvändigtvis kom från värmemätaren utan den kan ha uppstått av själva "omställningen". Har du provat lossa kablarna från värmemätaren och generera pulser manuellt? Blinkar dioden på modulen i takt med pulserna?

Ja då är pulsmodulen inte gammal.

Du svarade aldrig på frågan: Har du möjlighet att koppla om så att värmemätaren sitter på någon av loggerns interna el/pulsingångar och prova så istället?

Nej tyvärr ingen ledtråd.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-20 14:06
Jo, jag har genererat "manuella" pulser (se tidigare inlägg), jag har inte sett om dioden blinkar i takt, då loggern sitter en våning upp.
Om det skulle fungera på de interna pulsingångarna, vad gör jag med den sensorn som tidigare satt där ???


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-20 14:48
Är du helt säker på att pulskortet har monterats rätt i kontakten?
Har du köpt värmemätare och pulskort av mig?
Då du inte verkar få någon puls alls så känns det som att et felmonterat kort skulle kunna vara orsaken...
Annars är ju ett enkelt felsökningssätt att prova koppla in värmemätaren till en av loggerns pulsingångar istället.

Kolla även så att du har 12V som matning till din P3IQ, det har hänt att kunder har kopplat in 5 V som matning till den.
Inte säkert att pulskortet fungerar med så låg spänning på pulsutgången.
Har du tillgång till en multimeter så skulle det kunna vara bra om du säkerställde 11-12 V på modulen genom att mäta spänningen där.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-20 15:36
Jag har monterat den enl tillverkarens instruktioner, dvs du kommer att ha (16-17) plinten på vänster sida.
jag har 11.4V över plint 16-17
Ok, 16-17->  3-4 P3IQ->1,2,3 -> loggern

Är det någonting här i inkopplingen som jag missat kanske?

Pulsmodulen har jag använt tidigare från S0 (golvvärmen) fungerade då, har raderat minnet innan jag ändrat funktion och efter


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-20 15:55
Jo, jag har genererat "manuella" pulser (se tidigare inlägg), jag har inte sett om dioden blinkar i takt, då loggern sitter en våning upp.

Fast när jag frågar om dioden blinkar i takt så menar jag lysdioden på själva p3iq-pulsmodulen.

Om det skulle fungera på de interna pulsingångarna, vad gör jag med den sensorn som tidigare satt där ???

Den flyttar du i så fall till pulsmodulen istället.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-20 18:33
Andreas du kan ju inte veta hur det ser ut här hos mig... :-* !

1. jag menade förstås dioden på P3IQ som är placerad vid loggern 1 våning upp.
Dioden blinkar när jag för ihop kablarna manuellt, LoggerSoft reagerar den med

2. Det är ju klart,
ibland är det svårt att tänka
::)


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-20 19:13
:)

Men om nu modulen blinkar när du för ihop kablarna manuellt så tyder väl det på att det inte kommer ut några pulser från värmemätaren? Alternativt att den är felkopplad så att pulserna inte kommer fram.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-20 19:56
Jag har monterat den enl tillverkarens instruktioner, dvs du kommer att ha (16-17) plinten på vänster sida.
jag har 11.4V över plint 16-17
Ok, 16-17->  3-4 P3IQ->1,2,3 -> loggern

Är det någonting här i inkopplingen som jag missat kanske?

Pulsmodulen har jag använt tidigare från S0 (golvvärmen) fungerade då, har raderat minnet innan jag ändrat funktion och efter

1-2-3 på P3IQ skall kopplas till plint 4-5-6 på loggern...
(http://www.logger2020.se/images/stories/logger-systemschema.png)


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-20 22:48
Nej det verkar inte komma något från kortet...

inlägg #1 "Det är ingen polaritet på Actarsimätarens pulsutgång."
Så hur kan jag ha kopplat fel om jag använder 16-17, och dioden blinkar vid kortslutning?
Under hela kvällen har jag kört ut mellan 330-460W momentant. så någonting borde ha blivit registrerat


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-21 03:44
Plint 1 på modulen till plint 5 på loggern
Plint 2 på modulen till plint 6 på loggern
Plint 3 på modulen till plint 4 på loggern

Med den effekten så tar det ju ca 3 timmar mellan pulserna.

Om du kopplat in modulen fel så att du kastat om matningen vet jag inte vad som händer.
Har du av misstag satt matningen på "data" på loggern kan modulen ha gått sönder, men det är ju rimligen inte så svårt att kolla om den fungerar.
(Kortslut med något över plint 16-17 på pulskortet i värmemätaren)

När jag frågade om du monterat kortet rätt tänkte jag på att det kanske går få fast den i kontakten med ett av "pinn-paren" utanför själva kontakten som sitter på värmemätarens "moderkort", inte att du satt det fel väg.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-21 06:10
Godmorgon
Jag antar att jag ska låta kablarna till pulsmodulen sitta kvar och sedan kortsluta, för det är precis vad jag gjorde skickar med en bild som visar hur grafen ser ut.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-21 14:17
OK, då verkar ju pulsmodulen fungera.
Är du riktigt säker på att du inte missat plintarna när du satt i kortet i mätaren, så att det inte sitter som det ska i kontakten?
Jag har aldrig ännu varit med om ett defekt pulsutgångskort, och det är en isolerad optoutgång som borde vara svår att knäcka ens om man kopplar nåt fel, tål dessutom upp till 40 Volt.
Det känns väldigt otroligt att det skulle vara fel på kortet i värmemätaren.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-21 14:42
Prova ansluta värmemätaren till en pulsingång på loggern istället, då får vi ju direkt se om DET fungerar.
Registreras pulser då så är värmemätaren och pulsutgångskortet OK.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-21 18:45
Uäh, hoppas det är i sin ordning...
Nu tittade jag till pulsmätaren och den blinkar stadigt med en blink/sek !?
Omstart, tagit bort A/DMIQ (loggersoft blandade ihop sensor ID´n en analog ingång blev fukt även om den inte existerar överhuvud taget 1 Digital ingång försvann...nä nu slutade att blinka...och en jätte puls i Loggersoft och en blink.... JA JAG HAR RADERAT MINNET ETT ANTAL GÅNGER, jag känner att mitt tålamod är på gränsen den tappar tempgivare lite nu och då= byt strömförsörjning är gjort...
Hur hög är pulsen in till loggersoft från pulsmodulen 1-10


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-22 06:54
Ett blink/sekund betyder att du inte angett pulstal och sparat det i webbtjänsten eller PC-programmet.
Pulsmodulen fungerar då inte.

Du har inte berättat för oss om du tidigare kopplat fel, typ om du kopplat modulen till plint 1,2,3 på loggern.
OM man flyttar givare eller moduler mellan ingångarna så måste man radera minnet i loggern och starta om den så att den får göra en ny definition av var givarna är anslutna.

På något sätt känns det inte som att du läst manualen ordentligt, och om du då inte är tydlig med allt du gör, och berättar om eventuella felkopplingar som du gjort blir det väldigt svårt att hjälpa dig.

Men jag gör ett försök till.

Börja med att radera minnet på loggern: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Nollst.C3.A4ll_logger_.E2.80.93_radera_alla_inst.C3.A4llningar

När det står "tryck på knappen" skall du istället dra ur nätdelen ur väggen.

Kontrollera så att du har modulen inkopplad rätt.

Plint 1 på modulen till plint 5 på loggern
Plint 2 på modulen till plint 6 på loggern
Plint 3 på modulen till plint 4 på loggern
Plint 3 på modulen till plint 16 på värmemätaren
Plint 4 på modulen till plint 17 på värmemätaren

Allt annat som du har inkopplat kan få sitta kvar (om det fungerat, annars kan du ju om du vill prova köra med enbart pulsmodulen och värmemätaren för att göra denna kontroll så enkel som möjligt)

Starta om loggern Anslut nätdel, vänta tills det står "tryck på knappen", Tryck på knappen.
När loggern snurrar på som den ska, ställ loggern i läge E-logger: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Visa_eller_.C3.A4ndra_Internet-ID
Logga in i webbtjänsten och ange ID:t som visas i displayen i ditt konto.

Ladda ned alla givardefinitioner från webbtjänsten via guiden som visas i webbtjänsten.

Gå in på den givare som P3IQ:modulen har i ditt konto, klicka på "ändra".
Markera "visa loggerdisplay"
Ange pulstal 1.
Klicka på "Ändra".

Gå in på kanaler.
Välj den kanal som din givare har. (Om den itne har en definierad kanal, skapa en ny kanal som du kallar värmemät eller nåt sånt.
Ange kanaltyp "ingen" och gör i övrigt de val du vill ha för grafer, färger och liknande.
Klicka på ändra.

Nu bör det fungera.
Alla mätvärden skall visas på loggern och du skall så småningom se att du får mätvärden på värmeenergin.

Pulsmodulen skall inte blinka alls (bara när pulser kommer, typ en gång varannan timma).

Om Andreas ser nåt fel i denna guide så får han gärna komplettera.

Och som sagt, det är viktigt att du delger oss all information om eventuella fel du gjort så att vi lättare kan förstå vad som kan ha gått fel, och om någon av dina eventuella felkopplingar kan ha orsakat nåt fel på hårdvaran.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-22 08:10
Godmorgon igen ursäkta om jag skrev stort igår ...sova är bra!

Jag har ändrat id 2 gånger igår det gick bra. Jag har nollställt räknaren och den förflutitltat 3 pulser under natten med en höjd av 0,01 (500-650W ut)
tittar jag på stapeldiagramt /tim säger den 0.2kW medans samma stapel för VV 0.7kW
Det enda jag inte gjort efter nollställning är att bryta strömen efter byte av id utan knappat vidare.skall provas.
Efter första id bytet slutade p3iq blinka andra id bytet var när jag tog bort A/DMIQ.
Jo jag tycker nog att jag beskrivit hur jag kopplat P3IQ till logger resp mätare det är gjort enligt er beskrivning.
Raderat pulsmodulen har jag även gjort och stoppat tillbaka den med en 1 puls per kW i loggersoft.
Det därför jag efterlyser hur pulsen från värmemätaren ser ut (höjd och längd) så jag vet vad ska titta efter.lägger upp en bild när 12 timmar har förflutit.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-22 09:04
Jag vet itne hur Andreas filtrerar pulserna från värmemätarna då de ofta kommer med långa mellanrum.
Det borde bli ett "steg" i grafen som motsvarar tiden som förflutit sedan pulsen innan.
Om det kommer en puls klockan 13.00 (den första pulsen efter aktivering av modul) så måste man vänta till nästa innan det visar något, och då borde den alltså räkna tiden som förflutit sedan den senaste pulsen, en puls klockan 15.00 skulle alltså göra att grafen hoppar upp från 0 till 0.5 kW (eller 500W) kl 15.00 och att räkneverket går från 0 till 1 kW.
Men som sagt, jag vet inte hur Andreas har byggt upp den där funktionen.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-22 10:57
Så: 5 pulser registrerade av räknare, pulsernas utseende se bifogad:
Säg att allt ser ok ut :D


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-10-22 11:05
Ja, det ser OK ut, men om du haft samma energimängd hela tiden tyder det på att värdet filtreras (först efter 5 pulser visar det faktiskt värde), vilket kanske inte är bra/nödvändigt på en mätning med så långt mellan pulserna.
Då du har 2 timmar mellan pulserna tycker jag att just när det gäller värmemätare att värdet omedelbart borde visa det faktiska momentanvärdet som beräkningen ger vid hand. (0.5 kW)

Men det där måste Andreas kommentera, hur han tänkt.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-22 11:13
Härligt tack för svar, det kändes riktigt på något vis
Summerar: det var nog avinstallationen av A/DMIQ som satte loggern på rätt spår ;D


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-22 12:18
Bra det fungerar!

Utifrån det du skrev tror jag inte att det var avinstallationen av A/DMIQ satte loggern på rätt spår. att LoggerSoft beter sig underligt betyder inte att loggern beter sig underligt. Det skulle möjligtvis vara om det var såpass mycket anslutet på 12V-utgången på loggern (>50mA) att överströmsskyddet aktiverats.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-22 12:20
Ja, det ser OK ut, men om du haft samma energimängd hela tiden tyder det på att värdet filtreras (först efter 5 pulser visar det faktiskt värde), vilket kanske inte är bra/nödvändigt på en mätning med så långt mellan pulserna.
Då du har 2 timmar mellan pulserna tycker jag att just när det gäller värmemätare att värdet omedelbart borde visa det faktiska momentanvärdet som beräkningen ger vid hand. (0.5 kW)

Men det där måste Andreas kommentera, hur han tänkt.

Tror inte det gjorts nån speciell anpassning för värmemätaren i fråga utan den har nog samma filtrering som allt annat. Så det skulle kanske gå få den reagera fortare i en framtida uppdatering av mjukvaran i Logger 2020.

Men grundproblemet i fall som detta när det blir inkopplingsproblem är att värmemätaren ger så få pulser per kWh, att behöva vänta flera timmar mellan att det över huvud taget kommer pulser/uppdateringar vid låg effekt gör det svårt/långdraget att veta när det fungerar och inte.


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Kjell skrivet 2014-10-22 15:35
Då kan jag se detta som ett experiment pga för låg uteffekt ;D räknar med ett max uttag på 1.2kW


Titel: SV: Actaris ärmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-10-23 13:24
Nja experiment ska du inte se det som, du får en korrekt mätning och uppskattning av effekten sett över lång tid. Men det är inte optimalt att mäta såpass låg effekt med en värmemätare med så få pulser per kWh om man vill kunna se någorlunda snabba förändringar.


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: micke.a skrivet 2016-10-27 16:57
Hej!

Jag har försökt läsa, här i forumet och i manualerna vilka inställningar jag ska göra för att få en kurva från loggningen av energimätaren.

Jag få endast spikar vid varje puls, hur får jag det till att bli en linje (jag har skalat upp värdet 10 ggr)?

Effekten är 3-4 kW enligt energimätaren och visas nu som 30-40 på "temperatur axeln" se bild 1.

Går det att få en linje med hjälp av inställningar?

Ett annat problem är att den endast skalas upp i timmgrafen inte i 24-timmarsgrafen se bild 2.
Vad beror det på?


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2016-10-28 06:22
Prova koppla in den på en av loggerns pulsingångar istället.
Använder du redan dessa för elmätare, koppla en av dem till pulsmodulen istället.


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: micke.a skrivet 2016-10-28 09:06
Hej!

Ja jag har kopplat in den enligt följande anvisningar:

Saxat från manual Logger 2020


Inkoppling av energimätare

Logger 2020 stöder energimätare (kallas även värmemätare) med pulstal 1 puls per kWh. Energimätare med andra pulstal stöds ej. Energimätare går endast att ansluta till de interna pulsingångarna på Logger 2020, det går ej att ansluta energimätare till pulsmodulen. För att kunna använda energimätare krävs att mjukvaran i Logger 2020 är 131213 eller senare.

Observera att energimätare med lågt pulstal ger glesa uppdateringar vid låg förbrukning. Om snittförbrukningen exempelvis är 0,5 kW och pulstalet 1 puls per kWh så tar det 2 timmar mellan varje uppdatering.

Det går att erhålla bättre upplösning/tätare uppdateringar genom att bygga upp en energimätare av separat flödesgivare och separata temperaturgivare tillsammans med beräknad effektkanal i E-logger.

Saxat från forum
Plint 16 och 17 skall kopplas till loggerns plint 10 och plint 8, ingång 1 (eller 9, ingång 2).
Det är ingen polaritet på Actarsimätarens pulsutgång.
"E" står för energy
"V" står för flöde
(På den lilla svarta lappen som följde med till värmemätarens optionskort)




Jag valde plint 10 och 9.

Är det fel?

Bifogar även mina inställningar jag har gjort för givare och kanaler, om jag har gjort fel där


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: micke.a skrivet 2016-10-28 10:39
Ursäkta, men tror jag kan ha hittat felet.

Jag har för gammal version på mjukvaran i loggern.

Provar och uppdatera till den senast, så får vi se om det hjälper.


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: micke.a skrivet 2016-10-28 13:09
Tyvärr så blev det eventuella felet värre efter uppdateringen ( se bifogad bild).

Bedömer att effekten skall ligga kring 2 - 3 kW idag, inte 11 kW som timgrafen visar

Så mina frågor kvarstår (se mina tidigare inlägg).

Med vänlig hälsning
Michael


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: Rickard skrivet 2016-10-29 17:54
Avmarkera tid till pulsläge.


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: micke.a skrivet 2016-10-30 09:48
Ok, tack

Har tagit bort det nu.
Får avvakta och se resultatet.
mvh
Michael


Titel: SV: Actaris värmemätare hur kopplar jag in den...
Skrivet av: micke.a skrivet 2016-10-30 19:35
Tack för hjälpen, nu fungerar det.