Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Greger Nilsson skrivet 2014-05-25 12:10



Titel: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-05-25 12:10
Hej,

Får larm på mina PT1000givare i min Sunlogger, står typ HT fel 13,14(kanal 13 och 14)
Har rensat minnet, utan framgång.

Det hjälper att göra en reset/omstart på loggern sen kan loggern kan gå i 1dag eller några timmar sedan kommer larmet igen, samma fel.

Måste ju kunna lita på givarna, vill ju inte att solfångaren går i kok

Några tips?
//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-05-26 03:27
Hej.

Det finns ett par tänkbara fel:

1. Glapp någonstans i kabelanslutningarna, kolla det noga.
2. Trasig nätdel, den nätdel som levereras är en switchad nätdel som är väldigt lätt och effektiv, ett begränsat antal nätdelar på ca 2 år gamla loggrar har sedan säljstarten gått sönder på ett sätt som gör att små "sektioner" av spänningen försvinner, det går inte mäta upp felet med en multimeter, men det kan störa processorn på ett sätt som gör att loggern börjar krångla. Prova gärna en annan nätdel - ofta har man någon annan 12 V nätdel liggande hemma som man kan testa med.
3. Beroende på hur mycket du har anslutet till loggern kan det vara ett problem som går lösa genom att omfördela anslutna enheter mellan ingång 1 och 2 Du kan alltså flytta högtempmodulens GND och Dataledare från ingång 2 till GND och Data på ingång 1. (Om du gör det krävs att du raderar minnet på loggern för att den skall hitta enheten på ingång 1.
4. Det kan vara en defekt högtempmodul, vi har haft ett fåtal moduler där kommunikationschippet har börjat krångla.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-05-26 07:25
Tog en video på blinkningarna och skickade på mail till dig.

Ska prova med en annan AC/DC omvandlare

//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-05-26 07:35
Felfrekvensen, och kontrollerna som du bör göra är prioriterade uppifrån och ned.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-05-26 10:07
Hej,

HT-Modulen brukar hänga sig 1-3ggr/dygn, en reset och sedan går den igen. Det värsta är ju om den Sunloggern inte skulle starta på morgonen när sol börja värma.
//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-05-26 20:45
Jag förstår absolut dina farhågor, men jag kan ju inte skicka ut nya prylar innan du felsökt efter glappkontakt som är rätt vanligt.
Om du inte hellre skickar upp modulen till mig för felsökning, bäst är om du gör felsökningen i ditt eget system, då är det mycket enklare att utesluta eventuella problem i ditt nät/system.
Hur gammal är modulen?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-06-03 20:36
Hej,

Har kollat anslutningarna, kan inte se/känna något konstigt.
Bytte 12V:s adaptern, gick ca ett dygn fick HT fel igen.

Jag köpte HT modulen den 20 Jan 2014.

Har 10st DS1820 givare och 2st HT givare anslutna till loggern.

Något mer tips?

//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-06-04 08:56
Du har efterdragit alla skruvar på alla plintar, både på logger och modul samt ryckt hårt i det som är anslutet på plintarna för att säkerställa att det verkligen sitter? Finns några skarvar på kablarna, och har du ryckt i dem med?

Kan du beskriva hur modulen blinkar då det blir fel? Exempel: 3 snabba röda blinkningar.

Om du tittar på grafen över pt-1000-givarna, går det att se något samband mellan kurvan och då det blir fel?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-06-04 09:10
Om du och Andreas inte kan komma fram till vad som är problemet så kan du e-posta mig för reklamationshantering.
rickard@webiq.se


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-06-04 10:01
Vilken mail adress kan jag skicka blinkningarna till? Jag skickade de till Rickard för en tid sedan...

//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-06-04 10:08
Skickade en länk till filmen med blinkningar till support@e-logger.se var det rätt?

//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-06-04 10:53
Kunde tyvärr inte se någon film då det krävdes en google-inloggning. Kan du inte beskriva blinkningen med egna ord här istället?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-06-04 17:32
Tack för den nya länken, nu kunde jag se filmen. Men tyvärr är bildfrekvensen för låg, vissa blinkningar försvinner. Men på ett par ställen tycker jag mig se tre snabba röda blink?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-06-04 19:46
Hej,

Jag tycker mig se 1st 2st 3st blinkningar
Jag kan prova att filma nästa gång det strular....
//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-06-05 09:09
1st 2st 3st blinkningar är något som inte borde kunna inträffa. Det borde vara 1 blink hela tiden, eller 2 blinkningar hela tiden eller 3 blinkningar hela tiden. Jag vet inte om film är en så bra idé, som jag precis sa så kan man inte säkert se alla blinkningar om bildfrekvensen (antal bilder per sekund) hos den enhet man filmar med är för låg. Så det bästa är nog om du helt enkelt beskriver vad du ser med egna ord.

Har du tillgång till en multimeter, i så fall vad mäter du för spänning mellan polskruv 1 och 3 på modulen?

Du svarade inte på mina frågor tidigare, tar om dem:

Du har efterdragit alla skruvar på alla plintar, både på logger och modul samt ryckt hårt i det som är anslutet på plintarna för att säkerställa att det verkligen sitter? Finns några skarvar på kablarna, och har du ryckt i dem med?

Om du tittar på grafen över pt-1000-givarna, går det att se något samband mellan kurvan och då det blir fel?

Det är ett måste att jag får svar på alla frågor jag ställer om vi ska kunna reda ut det här problemet.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-06-05 16:46
Hej,

Spänningen är ca 11.04V Mellan polskruv 1 & 3
Som elektriker är jag van att dra alla skruvar och känna på kablaget. Så det tror jag ej är felorsaken.

Jag skulle nog vilja påstå att de kommer 1 blinkning sedan 2 blinkningar och 3st blinkningar....

Graferna har jag svårt att se när det gick fel, kan ju inte zooma mm i dom

Provade att flytta till plint 4 5 6 på loggern efter tips från Rickard, fick fel igen
//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-06-08 12:11
Om du flyttar givare eller moduler mellan ingångarna måste du nollställa minnet för att den skall hitta den flyttade enheten.

http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020#Nollst.C3.A4ll_logger_.E2.80.93_radera_alla_inst.C3.A4llningar


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-06-08 22:27
Hej,
Jo jag raderade minnet, hjälper ej, får fel igen.
 Får ett, två och tre blink.

Ska jag anmäla den via din reklamationshantering/blanket?

Känns som jag inte kommer vidare efter alla test/försök,

//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-06-09 05:10
Skicka bara upp den till mig, skriv en lapp med felorsak och returadress.

WebIQ AB
Skidvägen 13
94493 Hemmingsmark


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-06-09 08:17
Hej,

Problemet är ju att den styr solfångarstyrningen dvs den startar/stoppar(när det inte är larm) skickar jag upp den så har jag ju ingen styrning alls.
Är det möjligt för dig/er att skicka ner en ny så skickar jag upp den jag har för felsökning/reperation?
//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-06-09 10:25
Som elektriker är jag van att dra alla skruvar och känna på kablaget. Så det tror jag ej är felorsaken.

Jag förstår. Dock är just den här modulen väldigt känslig för kabelglapp, det har hänt mer än en gång att oförklarliga problem löst sig av att alla kablar demonterats för att sen direkt återmonteras.

Graferna har jag svårt att se när det gick fel, kan ju inte zooma mm i dom

Zoomar gör du genom att ange kortare och kortare tidsrymd i fälet "tidsrymd". 15 minuter är max inzoomning. Det vore bra om du tog en titt på detta, ty skulle det visa sig att det finns ett samband som är mjukvarurelaterat så blir det inte bättre av att byta modul.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-06-09 12:51
Hej,

Problemet är ju att den styr solfångarstyrningen dvs den startar/stoppar(när det inte är larm) skickar jag upp den så har jag ju ingen styrning alls.
Är det möjligt för dig/er att skicka ner en ny så skickar jag upp den jag har för felsökning/reperation?
//Greger

Håller med Andreas, tyvärr är det inte världens bästa plintar på modulerna, har man klen kabel (0.25 mm2 eller mindre) så är det inte säkert att det blir bra kontakt i plinten även om man drar gängpaj på skruven...

Men OM du nu konstaterat att det är bra kontakt i plintarna så är det lika bra att jag skickar en ny modul, även om det inte är något som man som kund normalt kan begära.

E-posta mig din adress så skickar jag en ny modul.
Om det löser problemet kan du kasta den gamla.
rickard@webiq.se


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-12-04 10:42
Hej,

Har tyvärr inte kommit tillrätta med problemet, loggern larmar fel i samtliga HT-sensorerna.
Om jag drar ut nätadaptern så funkar loggern/HT modulen en tid till, den kan gå 10min eller i 2dagar sedan kommer felet igen.
Som sagt har jag bytt HT-modulen, bytt kabeln mellan HT och min sunlogger. Felen kommer sporadiskt.

Börjar misstänka att det kan vara fel i loggern, har ni haft problem med glapp kontakt i lödningarna till plintarna?

Nu är det inte direkt soligt, kan jag skicka upp loggern till er för felsökning?
//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-04 12:29
Det var tråkigt att höra att det fortfarande är problem.

Så vitt jag vet har de förekommit glapp i lödningarna i skruvplintarna på loggern nån enstaka gång. Men det kan du enkelt själv utesluta genom att flytta modulen från sensor ingång 1 till sensoringång 2 eller vice versa beroende på hur den är ansluten idag. Att det skulle vara glapp i lödningarna till bägge sensoringångarna är osannolikt. I vilket fall är det inte troligt att problemet sitter i loggern om modulen indikerar fel, modulen är ett autonomt system.

Men vi får helt enkelt försöka reda ut vad som kan vara fel, och för att kunna göra det behöver jag få svar på några frågor:

1) Du har alltså bytt ut högtempmodulen mot en helt ny men problemen kvarstår?

2) Exakt hur blinkar dioden på högtemp-modulen när loggern larmar fel i samtliga HT-sensorerna? Är det fortfarande "1 blinkning sedan 2 blinkningar och 3st blinkningar"?

3) Om du tittar på grafen över pt-1000-givarna, går det att se något samband mellan kurvan och då det blir fel? Exempel: felet inträffar oftare vid nån viss temperatur eller oftare när temperaturen stiger än sjunker, eller oftare när temperaturen stiger kraftigt.

4) Beskriv kabeln mellan logger och högtempmodul
 a) Längd?
 b) Typ av kabel?
 c) Finns skarvar på kabeln? Hur många? Hur är de utförda (plintar eller lödningar)?
 d) Delas kabeln med någon annan typ av signal?

5) Beskriv kabeln högtempmodul och pt1000-givare
 a) Längd?
 b) Typ av kabel?
 c) Finns skarvar på kabeln? Hur många? Hur är de utförda (plintar eller lödningar)?
 d) Delas kabeln med någon annan typ av signal?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-12-04 18:21
Hej,

Kollade idag. Det är oftast 3st blinkningar, men ibland så kommer det 2st lite långsammare
japp har bytt HT modulen. Bytt kabeln i mellan logger och HT modulen

Använder en kabel stump från tempgivare(Dallas givare) från Rickard kabeln är ca 1m lång, den är inte skarvad.

Och det är alla 3 givaringångar som krånglar(har 2st givare i modulen)
Har inte kunnat se när felen kommer, är när som helst...


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-05 12:30
Kan tyvärr inte tyda ut hur ditt kablage ser ut mellan logger-modul-givare utifrån ditt svar, kan du vara snäll och svara på fråga 4 och 5 i detalj.

Vad är det för värde på motståndet som sitter på den oanvända ingången? Har du provat justera upp/ner värdet på motståndet en smula? Alternativt om du har en temperaturgivare över att koppla in där.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-12-05 17:21
Vet ej exakt vad kabeln heter men det är en 3trådskabel från en 5meterskabel från en tempgivare från Rickads webshop som jag har klippt av så kabelen är ca 1m lång. satt på ändhylsor i ena änden. Kabel delas ej med något annat

Har 2st Pt1000 givare, den första jag satte in är till rökgaserna, det börja strula redan då.
'Den andra är till solfångarna, är en skarv på ca 50cm på en plint så den kabeln är ca 5,5m lång





Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-08 10:03
Sitter alltså både loggern och modul i samma utrymme? Vad är det för temperatur ungefär där logger/modul sitter?

Vad exakt är det för pt1000-givare du använder till rökas respektive solfångare?

Fick aldrig svar på det här: Vad är det för värde på motståndet som sitter på den oanvända ingången? Har du provat justera upp/ner värdet på motståndet en smula? Alternativt om du har en temperaturgivare över att koppla in där.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2014-12-08 12:44
Japp båda sitter i samma utrymme, max 1m ifrån varandra.
Givarna är Rickards

För Solfångarna sitter det 1st:
PT1000 Universalgivare 6 mm 200°C
Modell  PT1000 200°C

För Rökgaserna sitter det 1st:
PT1000 Universalgivare 6 mm 400°C
Temperaturgivare PT 1000 max 400°C.
Tvåtråds universal temperaturgivare passande till Logger 2020:s högtempmodul HTMIQ (Kan inte anslutas direkt till Logger 2020)

Sedan blinkningarna, det är mest 3st blinkningar men ibland kommer det 2st blinkningar....

Jag har ingen annan tempgivare att koppla in, skicka ner en så kan jag prova för felsökningen skull.

Temperaturen är kanske mellan 15 till 25 grader, är i ett pannrum som är lite dåligt isolerat, endast spillvärme från panna och tankar som värmer utrymmet.

Jag vet inte vilket värde det är motståndet, kan kolla ikväll, men det är motstånden som levererades med HTMIQ modulen när jag köpte den.
//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-12-08 17:20
Maila din adress så skickar jag ned ett nytt motstånd med bättre tolerans, och en pt1000-givare.

De där ändhylsorna du talar om skulle kunna vara boven...


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Hansson skrivet 2014-12-13 21:36
Hej,

Har tyvärr inte kommit tillrätta med problemet, loggern larmar fel i samtliga HT-sensorerna.
Om jag drar ut nätadaptern så funkar loggern/HT modulen en tid till, den kan gå 10min eller i 2dagar sedan kommer felet igen.
Som sagt har jag bytt HT-modulen, bytt kabeln mellan HT och min sunlogger. Felen kommer sporadiskt.

Börjar misstänka att det kan vara fel i loggern, har ni haft problem med glapp kontakt i lödningarna till plintarna?

Nu är det inte direkt soligt, kan jag skicka upp loggern till er för felsökning?
//Greger

Min HT logger beter sig på samma vis.
Den fungerar några dagar och sedan helt plötsligt så larmar den på fel på alla givare.

Givaren och loggern är kollad av webbiq.

Tröttsamt


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-12-15 06:43
Ni som har detta problem: E-posta mig problembilden, och er adress så skickar jag ned en ny modul + nya motstånd.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Hansson skrivet 2014-12-15 19:24
Så här kan det se ut hos mig.

Mig gör det inte så mycket. Jag mäter ju bara temperaturen för skoj  skull.
Hade jag den kopplat till en solfångar styrning eller dylikt skulle jag vara lite brydd.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-16 07:37
Ja så skall det givetvis inte se ut. Är det en slump just på den här bilden att det alltid blir glapp på sjunkande temperatur, eller ser det alltid ut så?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Hansson skrivet 2014-12-23 13:23
Nej det kan komma lite hursomhelst.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-23 15:55
Tycker inte det här låter som samma typ av problem som avhandlas här tidigare i tråden. För i det fallet låser sig modulen helt och blinkar märkligt. Men i ditt fall kommer alltid igång av sig själv utan att du behöver starta om den om jag förstår rätt?

Har du noterat hur statusdioden på modulen blinkar vid fel?

Har du mer än en pt1000-givare ansluten till modulen, är det något problem med dem?

Och hur ser övriga givare ut som är anslutna till loggern, finns några glapp i data där?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Hansson skrivet 2014-12-23 16:39
Har ingen mer pt1000 givare ansluten.
Har en fukt modul. Är det en pt1000 givare?

Har inte noterat att någon annan givare får glapp.

HT modulen blinkar 3 snabba och logger larmar på givar fel på alla 3 ingångarna.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-29 09:21
Nej, fuktmodulen är ingen pt1000-givare. Pt1000-givare går enbart att ansluta till högtempmodulen. Pt1000-givare är ett slags temperaturgivare som ändrar resistans beroende på temperaturen. Pt står för platina och 1000 för att resistansen är 1000 ohm vid noll grader.

Högtempmodulen är känslig för kabelglapp. Om det är dålig kontakt i någon av plintarna polkruv 4-7 för anslutning av pt1000-givare (eller motstånd om givare saknas), så blir effekten precis så som du upplever, glapp i data som kommer och går. Alla fyra polskruvar 4-7 måste ha god kontakt, det räcker inte med att bara den polskruv där givaren sitter har god kontakt, om någon av de fyra polskruvarna glappar tappas alla tre givare. Det är förstås också viktigt att eventuella skarvar på kablarna till pt1000-givarna inte glappar.

Vet inte vad du har för avstånd mellan pt1000 och högtempmodul, men ju kortare kabel desto bättre. Så om du har möjlighet att placera högtempmodulen närmare givaren så skulle du kunna prova det.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Hansson skrivet 2014-12-29 10:34
Ht modulen sitter ca 30-40cm från mätstället.
Jag har kollat alla plintar och efterdragit.

Jag testade att ta bort givaren och sätta dit ett motstånd istället.

Då får jag inga felmeddelanden.

Det borde väl betyda att det är nåt knas med givaren?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-30 08:21
Den där typen av givare är väldigt enkel i sin uppbyggnad så det är högst osannolikt. Hur ser kabeln från givaren ut i änden? Kan det vara en dålig förtenning eller dålig anläggningsyta? Har du provat skala om kabeln?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2015-01-30 13:00
Har nu bytt Nätaggregat till en 12V/1000mA från Kjell & Co med art nr 44718.
Nu har anläggningen gått i 24 timmar utan några driftproblem. Ni verkar ha problem med er Nätaggregat, ska inte ropa hej riktigt ännu. Återkommer om någon vecka med mer info


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Hansson skrivet 2015-02-01 12:11
Funkar det fortfarande?
Vore bra om Rickard eller Andreas bekräftade om man behöver en större nätdel när man kör med högtempmodulen?
Jag har denna. Behöver jag en kraftigare?


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-02-02 07:31
Nej, det behövs inte större nätdel för högtempmodulen än den som normalt följer med Logger 2020 på 0,33A (din är på 0,5A i 12-voltsläget som skall användas). Men som Rickard skriver i svar #1 i denna tråd så har det förekommit att den nätdel som följer med Logger 2020 gått sönder på ett sådant sätt att utspänningen blir risig/brusig/spikig. Och med risig spänning kan alla möjliga symtom inträffa, allt från att loggern inte kan koppla upp mot internet till att givare slutar fungera. Vid byte till hel nätdel försvinner problemen.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-02-02 07:36
Nätdelar som levereras från och med nu är inte samma som vi haft tidigare.
Dock är det ju som alltid svårt att veta säkert hur många år en sådan produkt håller.
Anledningen är enkel, vi köper in nätdelen och det är mer eller mindre omöjligt att veta hur de håller över tid.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2015-02-02 11:43
Körde typ 2dygn sen kommer det fortfarande fel på Hightemp modulen, samtliga sensorer är fel enligt displayen på loggern. Så en omstart på loggern så går den igen, nu har den snart gått ett dygn utan fel.

Ni skulle inte kunna göra en fw uppdatering i loggern?, om det blir fel på HT modueln så gör loggern en reset?
Det blir problem när vårsolen tittar fram och börjar värma på solfångarna, vill ju undvika kokning i systemet.

Eller vad ska jag test nu?

//Greger


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-02-02 12:15
Har du fått ny givare och nytt motstånd?
Har du modul och tempgivare (1-wiregivarna) på samma ingång på loggern?
Du skrev tidigare att du provat byta ingång för modulen, raderade du minnet då och fick det att fungera med modulen ensam på ingång 2, om inte, prova det.

Någon gång har det börjat fungera när man bytt motståndet från det 470 ohms motstånd som vi tidigare levererat till ett 499 ohms motstånd.
Enligt databladet skall ingången byglas med ett motstånd på 500 ohm +-50 ohm, så 470 ohm ligger ju klart inom intervallet, men som sagt, ett par gånger har problemen lösts av att sätta in ett motstånd som ligger närmare 500 ohm.

Vad du skulle kunna prova annars är att koppla ur rökgasgivaren, eller i vart fall ta ut den ur rökröret för att kunna dra slutsatser från den testen, kanske är det hastiga temperaturvariationer som gör att det blir nåt fel på givaren/funktionen.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2015-02-02 13:18
Hej,

Nej jag har inte fått nya givare eller motstånd. Kan prova att koppla ur rökgasgivaren ur rökröret om det kan hjälpa.
Har provat att byta ingång för modulen, fick radera minnet men samma fel.



Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-02-02 13:33
Jag har skickat ett par stycken 499 ohms motstånd.
Prova först byt ut det du har.
Om det inte hjälper, koppla bort en av givarna och ersätt med ett motstånd.
Om det inte hjälper koppla bort den andra givaren, skruva tillbaks den första och prova så istället.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2015-04-20 13:56
Måste medge att det blivit bättre.
Men jag har upptäckt att belysningen stör prylarna, har gammla T8 med glimtändare, tänder jag ej belysningen så går anläggningen tämligen säkert, använder jag belysningen i rummet så blir det röda blinkningar.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-04-20 14:15
Intressant, skulle vara bra om du kunde utesluta att det är givaren som plockar upp störningarna genom att ersätta givaren med ett (av de gamla) motstånd.

Om det är kabeln mellan modul och logger som plockar upp störningarna kan ett 100 ohms motstånd på "dataingång 2" (plint 6) kanske göra att det blir tåligare mot störningar.
Alltså plint - motstånd - dataledaren från modulen.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Hansson skrivet 2015-12-28 18:19
Hur har det gått?
Min fungerar inte ännu.

Det vore ju intressant om det var lysrören som styrde ut givaren? J


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-12-29 08:59
En kondensator på 10 nF mellan skärmen på givaren och GND på modulen har visat sig kunna lösa problemen.
Har tyvärr inga hemma som jag kan skicka, men det kan ju gå med både större och mindre kondingar.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2016-04-19 19:04
Min Hightemp modul har börjat gör 1röd blink följd av 3st grönablinkningar.
Har provat att sätta dit 470 Ohm på alla platserna. Fortfarnade samma fel...

Såg inget i manualen om just Hightemp modulen och dessa blinkningar.


Titel: SV: HT Sensor fel
Skrivet av: Rickard skrivet 2016-04-19 19:33
e-post mig din adress så skickar jag några kondingar.