E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Peter_E skrivet 2014-04-13 12:46



Titel: För hög temp efter flytt till ingång 2
Skrivet av: Peter_E skrivet 2014-04-13 12:46
Hej,

Jag har i garaget en tempgivare som var ansluten till ingång 1. Efter komplettering av en fukt/tempgivare så flyttade jag garage slingan till ingång 2. Jag har nollställt loggern.

Fukt/Tempgivaren visar rätt. Däremot visar Pro rörgivaren drygt 20 grader för mycket (tidigare har den visat rätt). Vad kan vara felet?

Vänligen,

Peter


Titel: SV: För hög temp efter flytt till ingång 2
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-04-13 16:25
Det låter knepigt.

Vad jämför du mätvärdet med då du konstaterar att givaren visar fel?

Visas fel värde både i loggerdisplay/loggersoft/webbtjänst (beroende på vad du använder)?



Titel: SV: För hög temp efter flytt till ingång 2
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-04-13 18:21
Oftast beror så stor felvisning uppåt på att man kopplat in dallasgivare på 12 volts plinten istället för 5 V plinten.


Titel: SV: För hög temp efter flytt till ingång 2
Skrivet av: Peter_E skrivet 2014-04-13 22:02
Tackar, ja jag hade 12V på givaren. Nu är det fixat och det funkar.
Tack igen.
//Peter