Titel: För hög temp efter flytt till ingång 2 Skrivet av: Peter_E skrivet 2014-04-13 12:46 Hej,
Jag har i garaget en tempgivare som var ansluten till ingång 1. Efter komplettering av en fukt/tempgivare så flyttade jag garage slingan till ingång 2. Jag har nollställt loggern. Fukt/Tempgivaren visar rätt. Däremot visar Pro rörgivaren drygt 20 grader för mycket (tidigare har den visat rätt). Vad kan vara felet? Vänligen, Peter Titel: SV: För hög temp efter flytt till ingång 2 Skrivet av: Andreas skrivet 2014-04-13 16:25 Det låter knepigt.
Vad jämför du mätvärdet med då du konstaterar att givaren visar fel? Visas fel värde både i loggerdisplay/loggersoft/webbtjänst (beroende på vad du använder)? Titel: SV: För hög temp efter flytt till ingång 2 Skrivet av: Rickard skrivet 2014-04-13 18:21 Oftast beror så stor felvisning uppåt på att man kopplat in dallasgivare på 12 volts plinten istället för 5 V plinten.
Titel: SV: För hög temp efter flytt till ingång 2 Skrivet av: Peter_E skrivet 2014-04-13 22:02 Tackar, ja jag hade 12V på givaren. Nu är det fixat och det funkar.
Tack igen. //Peter |