Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => SunLogger 2020 => Ämnet startat av: PerHag skrivet 2013-07-30 10:12



Titel: Inkoppling Sunlogger mot solfångare
Skrivet av: PerHag skrivet 2013-07-30 10:12
Hej
Tittar på bilden i web manualen http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_solf%C3%A5ngarstyrning (http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_solf%C3%A5ngarstyrning) och blir tveksam till hur inkoppling ska ske.

När jag tittar på bilden ser det ut som om det efter Sunlogger först kommer någon diod och något annat, och sedan det omnämnda "12V-relä med minst 280 ohms resistans på styrspolen".

Jag håller på att bygga en egen solfångare att ha till poolen, just nu använder jag mig av en DC 12V, 2,5A pump men den ska senare bytas ut mot en AC 230V pump.

1. Ska Logger2020 utgångarna 11 och 12 kopplas direkt på 12V-relät eller ska det vara något mellan logger och relät
2. Vart köper man ett 12V relä? Elfa? Om jag åker till Ekfa och handlar räcker det med att säga 12V minimum 280 ohm?
3. Ska jag ha samma relä både till min 12V pump och till 230V pumpen eller skiljer sig installationen då?

Tackar på förhand



Titel: SV: Inkoppling Sunlogger mot solfångare
Skrivet av: Rickard skrivet 2013-07-30 13:56
Dioden är internt i relät som säljs i webbshopen, en lysdiod som indikerar när det är draget.
Man ansluter direkt mellan plint 11-12 och reläts + och -.
Relät finns att köpa i energibutiken: http://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/87-relamodul-12-230-v.html, det går styra båda lik och växelspänning med, kopplingsschema medföljer.


Titel: SV: Inkoppling Sunlogger mot solfångare
Skrivet av: PerHag skrivet 2013-07-30 16:14
Tack, missade att du sålde den i butiken.


Per