Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Hjälp => Ämnet startat av: frejoh skrivet 2019-11-19 20:36



Titel: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-11-19 20:36
Hei - har en Qvantum RS med CCV styresystem. Modbus/M-bus el og varmemåler. Alle utetemp, innetemp etc. er parametre i modbus registeret på VP som jeg trenger i loggeren.

Klarer ikke å finne varmepumpen når jeg søker etter nye enheter, selv om modbus adressen er riktig. Det fungerer fint med de andre enhetene.

Hva gjør jeg galt?

Fredrik.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-11-20 12:39
Kan også stille spørsmålet på en annen måte - er det ikke mulig å hente en liste over modbus registre fra en adresse uten at det er en "forhåndsgodkjent" enhet?

Siden min 3030pro er en modbus logger så gikk jeg ut ifra at det går, men er det ikke slik?

/Fredrik.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-21 13:37
Hej! Modbus rent generellt har mig veterligen ingen inbyggd funktion för att hämta register från en utrustning, så det behövs alltid handpåläggning. Men om du kan posta ett datablad över registren så kan vi nog lägga in dem.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-11-21 18:20
Sikkert jeg som har feiltolket hvordan disse systemene kommuniserer. :)

Vedlagt en kort PDF som har tabell over modbus variable for CCV.
Det er en egen tabell for Carel EVD, som jeg vil tro har en egen modbus adresse siden variablene har overlappende nummerering.


også en link til Qvantum energi side ang. styrsystem/modbus:
http://qvantum.sk-3.se/?pid=78&sub=1

Hvis det ble mulig å hente parametre fra denne så hadde det vært helt topp!
3030 pro imponerer ellers iallefall. Begynner å bli kjent med software-siden av den også!

/Fredrik.





Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-11-25 11:12
Tack Vi får prova lägga lägga in ett par register så får vi se om du lyckas läsa ut dem från din pump, återkommer om några dagar. Trevligt höra att du gillar 3030!


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-11-25 19:33
Takk for det! Test gjerne med adresse 4,5 og 6.

Ang. Carel EVD så har den kanskje interesse for andre også? Mener den kontrolleren snakker modbus som standard, og den finnes jo i mange pumper med elektronisk ekspansjonsventil.


/Fredrik.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-04 12:42
Nu kan du prova välja "Modbus Quantum (test)" i enhets-listan och söka.
Det är vanskligt att lägga till saker som man inte kan provköra, så bli inte överraskad om det inte fungerar.
Men förhoppningsvis ska vi få kunna få igång det efter lite testande.

Finns det nån förteckning över vilka pumpar som använder Carel EVD?


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-12-07 20:39
Hei -
Ang. Carel EVD så sa min VVS-tekniker at omtrent "alle" med elektronisk ventil benyttet denne. Vil tro det da gjelder NIBE, CTC osv?
Jeg kan stille spørsmålet på varmepumpsforum, så ser vi.

Testet å legge til varmepumpen. Finner enheten på adressen jeg har satt (10). Får opp tre givere: Innetemp, utetemp og VVB/Acktank.
Disse variablene gir derimot ikke en fornuftig verdi. får verdier som ligger på +20 - -260. Kan det være datatype som ikke stemmer?
hvis jeg lager en kanal for giveren "innetemp" så får den verdi 0.00, som ikke endrer seg.

Det ser ikke ut til å stemme med en forskyvning +/- 1 på registernummer heller, tallene stemmer ikke med det man isåfall skulle ha sett.

Noen ide om hvorfor det er slik?


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-09 14:13
Så bra att loggern i alla fall hittar enheten. Då gäller det bara att få värdena rätt. Om du skapar givare för alla tre parametrar och sen tittar på displayen på Logger 3030, vad läser du av de tre värdena till? Och vad ungefär borde värdena vara? (Kan de till exempel vara 10 ggr för höga?)


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-12-09 17:56
For de tre variable:
VVB: avlest -160, aktuell verdi 50.

Innetemp: Avlest 215, aktuell verdi 22. (kan være 21,5 - har ikke desimaler på VP).

Utetemp: Avlest -10, aktuell verdi -1.

så faktor 1/10 kan stemme for to av de. men VVB klarer jeg ikke se at det stemmer for.

/Fredrik.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-13 16:43
Tack! Nu har jag gjort ett försök att ändra skalning (alltid vanskligt när man inte har utrustningen på plats). Gå till E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 191213.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-12-16 22:07
Takk for hjelpen! Har oppdatert SW, men det ble ingen endring på verdiene. Sjekket at jeg har nyeste SW installert, og fjernet/la til VP på nytt.

Klarer du å se via min konto hva verdiene rapporteres som?

/Fredrik.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-17 14:59
Ajdå, ja hittade ett fel i koden, men nu borde det vara bättre. Gå till E-logger->Inställningar->Konto och uppdatera till version 191217. Tack för att du testar.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: frejoh skrivet 2019-12-17 18:35
 ;D

Fungerer utmerket på versjon 191217! Nå er temperaturene korrekt. 

/Fredrik.


Titel: SV: Qvantum VP Modbus parametre
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-12-18 08:53
Toppen, tack!