Hej!Har just köpt en elmätare och logger från er. Allt är ihopkopplat och loggern loggar som den ska. Dock har jag problem enligt inklistrat mail härunder denna text.
Loggern detekterar en spik på drygt 16 000w (enligt displayen) då vattenpumpen drar igång och även då den stannar.
Skulle jag sätta dit ett motstånd, kvarstår väl fortfarande problemet, men till en lägre amplitud? – Jag vill inte ha något fel alls i mina mätvärden – då är de i så fall ej tillförlitliga
Bifogat finner ni bilder på hur det ser ut i elskåpet där elmätaren sitter.
Lite observationer, se bifogade bilder- Säkringar med grönt markerat är till bergvärmen. Röda markeringar har med vattenpumpen att göra.
- Ni ser den vita sladden som sticker upp ur elmätaren, och sedan ut ur skåpet i nedre vänstra hörnet, den går till loggern. Hur jag än flyttar den i elskåpet – samma problem, även när jag har sladden "mot mig", dvs ut ur skåpet framåt, så är problemet det samma.
- Med rött har jag markerat säkring och ström ut till vattenpumpen, det ser ut som att kablaget från säkringen går bakom själva din-skenan och även bakom elmätaren. Har markerat den röd-streckad.
FRÅGA:
Hur lösa spikarna?
Vh
//D
Inklistrat från supportsvar per mail:
Hej!
Nu är min logger2020 och elmätare kopplad till bergvärmen igång. Dock har jag ett problem!
Elektrikern har kopplat in elmätaren mellan säkringen till bergvärmen och själva bergvärmen och på pulsutgången är logger 2020 kopplad, so far so god. Allt loggas som det ska.
Dock är det så att elmätaren får en spik på pulsutgången när vattenpumpen i vår borrade brunn drar igång. Detta ger i sin tur en helt felaktig spik i loggen från bergvärmen. Jag pratade med elektrikern om det fanns något han kunde göra rent "kopplingsmässigt". Han förstod problemet, men kom inte på hur att undvika det.
När jag tittar på displayen till elmätaren, verkar inte momentaneffekten påverkas, utan den ligger jämn trots spiken i pulsutgången.
Leder till följande frågor:
- Känner du till problemet sedan innan o har ett lösningsförslag?
- Är elmätaren som är för känslig? Den bör ju inte skicka spiken på pulsutgången. Skulle en annan sorts elmätare lösa problemet?
Vh
//Doman
Den 21 februari 2014 08:44 skrev Energibutiken <rickard@webiq.se>:
-----------------------------------------------------------------------------
Rikard Marklund
31 mar (4 dagar sedan)
till mig
Det är förmodligen en störning som kabeln mellan elmätare och logger plockar upp (ur luften), kan du prova dra om kabeln så den inte går så nära kabeln ut till vattenpumpen?
Annars kan man göra pulsingången mindre känslig genom att sätta ett motstånd mellan plint 8 (eller 9) och GND på loggern.
Har för mig att det skall vara på runt 10 kohm, men det står nog skrivet om det där i supportforumet.
Det är bäst för alla parter om du försöker ställa alla frågor i supportforumet, då kan både jag, Andreas och andra ägare svara, och många frågor har redan fått svar, om du säker i forumet på e-logger.se
Om det nu är en spik som påverkar elmätaren så syns det nog knappast på momentaneffekten, den är filtrerad rätt kraftigt, det kanske du ser t.ex. efter kompressorstart, det tar en stund innan full effekt indikeras i displayen.
Men som sagt, jag tror det är en "radiostörning" som genereras från vattenpumpens höga startström, och som loggerns pulsingång reagerar på.
MVH
Rickard Marklund