Hej!
Menar du att du försöker se/ställa in port och baudrate via "SolarEdge's app (SetApp)" utan att lyckas? Då blir det svårt, vi behöver ha koll på faktiskt inställd adress och hastighet för att komma vidare. Har ni någon annan mobiltelefon i hushållet du kan prova med? I annat fall behöver du nog ringa SolarEdges support och be om hjälp att komma i kontakt med växelriktaren.
Det jag menar är att om du får fram kommunikationsparametrarna och kopplar upp SE mot loggern så ska jag kolla om någon enhet som redan finns kan användas för att prova söka efter SE, söka kan du då göra själv.
Hej Andeas,
Nu har jag kommit en bit på väg, men har inte nått hela vägen.
Vad som händer nu är att när jag söker i loggern, får jag fram givare när jag väljer något av dessa:
Typ Fabrikat Adress Baudrate
Elmätare 3-fas Eastron SDM630 12 9600
Elmätare 1-fas Eastron SDM230 12 9600
Temp/Fukt Tongdy 12 9600
Nivåmätare ultraljud UL1 12 9600
alla Wellpro WP3082/WP3084 12 9600
Lägger jag till och försöker få ut värde, så får jag inte värde, men den verkar ha kontakt (tror jag).
Inställningarna i SolarEdge är följande:
RS485-2 = SunsSpec (Non-SE Logger)
Device ID = 12
Baut Rate = 9600
När jag ändrar Device ID till 12, ändras automatiskt RS485-1 ID till 12. Oavsätt vad jag försöker ställa den till.
I och med detta fungerar inte Modbus TCP, men det kan jag leva med om vi får igång Loggern
Output när jag kör Modbus TCP (via en perlskript från en RPI):
pi@octopi:~ $ perl /home/pi/1.perl -v -m 0 192.168.1.10
INVERTER:
Model: SolarEdge SE9K-RW0TEBNN4
Firmware version: 4.0013.0040
Serial Number: 7E1756D3
Status: ON (MPPT)
Power Output (AC): 3193 W
Power Input (DC): 3241 W
Efficiency: 98.52 %
Total Production: 18845.824 kWh
Total Production: 18845824 Wh
Datum: 2021-10-24_14:03:07
Sekunder sedan 1970-01-01: 1635076987
Voltage (AC): 408.60 V (49.97 Hz)
Current (AC): 13.46 A
Voltage (DC): 747.10 V
Current (DC): 4.34 A
Temperature: 38.43 C (heatsink)
Jag är kanske fel ute, men är inte SunSpec en standard som man skulle kunna lägga till i loggern och läsa på så sätt?
Jag skicar med den enda manualen för SE som handlar om modbus kommunikation med SunSpec protokollet (visserligen modellen innan, men kanske hjälper).
Filerna är för stora, men här kommer två länkar:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdfhttps://zerohomebills.com/wp-content/uploads/SunSpec-Logging-in-SolarEdge-Inverters-solaredge.pdfRäcker dessa info för att du ska kunna felsöka i min logger? Om du behöver komma i kontakt med mig så har du (nog) min mailadress. Tveka inte i så fall att kontakta mig.
Hälsningar
Peter