Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Peosn skrivet 2017-03-13 20:08



Titel: Logger 3030 – visar fel värde och enhet i display för pulsgivare.
Skrivet av: Peosn skrivet 2017-03-13 20:08
Det kanske är känt detta men jag skapar en tråd om detta ändå här under buggrapporter.

Displayen på L3030 visar fel värde och enhet för anslutna pulsgivare. Kollar man i Loggersoft(se bild) och på L3030 display så får man inte alls samma värde för dessa och enheten visas i grader istället för Watt eller KW. E-Logger verkar visa rätt för dessa givare.

För L3030:s interna PD ingångar visas rätt enhet, men kollar man på bilden för solpumpen ”PD4” så visar den 91 liter i minuten ska vara 9,1 liter i minuten.  ”EL. FTX” på ”PD1” verkar visa rätt på allt om man går in i E-Logger och tittar på grafen för den tiden i går när bilden är tagen.

På ”PD1” sitter det en elmätarsensor ”ESIQ” och på ”PD4” en flödesmätare ”P3IQ” med inställning 87 pulser/liter.


Titel: SV: Logger 3030 – visar fel värde och enhet i display för pulsgivare.
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-14 10:16
Det var inte känt. Tack för bra buggrapport! Åtgärd kommer i nästa uppdatering.