Utvecklar lite:
Nej, alla moderna reläer har inte mer än 280 ohms spolresistans. Om du hittar reläer som inte har spolresistans angiven så bör de istället ha effekt angivet.
Ju högre resistansen är desto mindre ström går genom reläet och desto mindre effekt förbrukas. Reläer med högre resistans är helt enkelt effektsnålare reläer. Vill man köra riktigt effektsnålt väljer man halvledarreläer.
Om du fyller i dina ohmtals-siffror här
https://www.rapidtables.com/calc/electric/ohms-law-calculator.htmlSå ser du att med 12V innebär ett mostånd på
¤ 280 ohm 43 mA och 0,51W
¤ 160 ohm 75 mA och 0,9W
Det här är effekt som loggerns relädrivare måste leverera. Och ju mer effekt relädrivaren måste hantera, desto varmare blir den, pga ofrånkomliga förluster i elektroniken. Mer värme betyder kortare livslängd och passerar man en viss gräns så går saker sönder. Som skydd finns strömbegräsning och överhettningsskydd, och då stänger den av. Dessutom lastar effekten även loggerns nätagg som skall leverera strömmen (ja den syns på elräkningen också!). Så 280 ohm är satt utifrån både datablad och worst case för nätagg.
Nu är 280 ohm på Logger 3030 utifrån att alla 8 reläutgångar skall användas, så används bara en eller två så visst går det köra lite mer effekthungriga reläer. Om du använder två reläutgångar, så använd gärna utgång 1 och 8 istället för 1 och 2 så sprider du värmen mer.