Hans
Medlem
Antal inlägg: 53
SV: HTMIQ
«
Svara #15 skrivet:
2012-08-01 12:24 »
Helt plötsligt har det kommit en hel rad med felmeddelanden. I skov om 4st och ungefär 50st vilket löper på.
2012-08-01 12.17 felaktigt mätvärde 8271 (olika värden från detta till 8280) från givare 9 (denna gång endast från givare 9)
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: HTMIQ
«
Svara #16 skrivet:
2012-08-01 13:01 »
Då är jag med på vad det är för felmeddelande. Det meddelandet visas varje gång det kommer ett orimligt mätvärde från givaren. Egentligen spelar det ingen roll om det blir fel på enstaka mätvärden, felaktiga värden lagras inte och det som lagras är ett medel som ändå blir rätt, feldetekteringen i LoggerSoft borde ändras så att meddelandet inte löser ut förän efter x antal fel i rad.
Många fel i rad som du får är förstås ett problem eftersom det då i värsta fall över huvud taget inte finns något mätvärde för medelvärdesperioden. Beror troligast på glapp i kablar, skarvar, plintar.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Hans
Medlem
Antal inlägg: 53
SV: HTMIQ
«
Svara #17 skrivet:
2012-08-01 15:58 »
Ok, då är det bara identifieringen kvar. Hur siffersätter loggersoft de olika givarna? Det enda jag kan tänka mig är att man räknar uppifrån och ner i listan på sensorer, stämmer det?
Loggat
Andreas
Administrator
Antal inlägg: 4053
SV: HTMIQ
«
Svara #18 skrivet:
2012-08-02 08:37 »
Bra fråga. Ja det skall vara ordningsnumret i givarlistan, räknat med 0 som första. Men tyvärr spelar det ingen roll vilket ordningsnummer det är på den givare som ger fel när det gäller högtempmodulen. Givarna anslutna till högtempmodulen kan påverka varandra så felaktiga värden i en givare kan komma från glapp i någon av de andra två givarna (eller motstånden). Fel kan även komma från glapp i jord eller matningsledaren i kabeln från loggern.
Loggat
Läs igenom
manualen
och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs!
Regel 2
: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
Sidor:
1
[
2
]
Skriv ut
« föregående
nästa »
Gå till:
Välj destination:
-----------------------------
Om supportforumet
-----------------------------
=> Om supportforumet
-----------------------------
E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft
-----------------------------
=> Nyheter
=> Hjälp
===> Visning av elpris och timprisstyrning
===> Temperatur
===> Elmätaravläsning
=====> Elproduktion
===> Energimätare
===> Flödes- / vattenmätare
===> Fastbränsle
===> Nätverksinställningar
=====> Loggermjukvara äldre än 111109
===> Uppdatering
===> SunLogger 2020
===> LoggerSoft
=> Buggrapporter
=> Önskemål
===> LoggerSoft
=> Övrigt
-----------------------------
Loggerkonsulter
-----------------------------
=> Loggerkonsulter
Laddar...