Så du har alltså:
1) Provat alla dina givare en och en var för sig i tretrådsläge och ingen av dem fungerade?
2) Provat en givare i tvåtrådsläge och den fungerade inte då heller?
Det har jag gjort.
Men det visar sig vara helt slumpmässigt. Jag kopplade loss en Dallasgivare helt och kopplade in den direkt i loggern.
Då fungerade den. Jag flyttade ut den till sin anslutningspunkt och då fungerade den fortfarande.
Men så fort jag försöker få in fler givare så tappar jag de jag har.
Jag har provat samma sak med en annan Dallasgivare och samma sak händer.
Jag hade ju 3 givare inne för någon vecka sen och idag kommer jag inte förbi 2.
Har mätt Gnd resp 5V på kopplingslisterna samt mätt motståndet till loggern, 0 ohm, för att undanröja risken för glapp.
När du provade din givare i tvåtrådsläge, testade du den på port två då?
Jorå, ingång 5 och 6.
Har dessutom efter ditt förra inlägg provat att byta ut förgreningen och lägga dom i en slinga istället för att få större skillnad i kabellängd. Gjorde ingen skillnad