JensM
Medlem
Antal inlägg: 41
|
|
« skrivet: 2021-02-26 08:13 » |
|
Dessutom har mätaren på fas 1 fastnat på 1A flera ggr, (när den borde vara på 4) måste då slå av strömmen (inkommande) och slå på igen för att den skall räkna riktigt igen? Den verkar fortfarande fortsätta med detta, idag står den åter första fasen på 1,13A när den igentligen borde visa runt 4, vad tusan kan det bero på? Är nu bara kopplad mot en enhet och använder S0 till den andra men samma fel i alla fall. Skickar med en bild från i går kväll när det ser ut som en spik och sedan verkar detta hända, någon ide på vad man kan göra? Blir rätt frustrerad på detta.. Mvh Jens
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2021-02-26 09:14 » |
|
När du säger att elmätaren fastnar, menar du då alltså att själva elmätaren PRO380 fastnar och visar samma värde i displayen? Eller var fastnar det?
Du använder alltså S0 för att läsa av mätaren?
Är någon Modbus-kabel också ansluten till mätaren?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
JensM
Medlem
Antal inlägg: 41
|
|
« Svara #2 skrivet: 2021-02-26 09:44 » |
|
Precis, men enbart fas 1, och så har det varit varje gång. Ja S0 utgångarna går till logger 1010 och modbusen går till växelrikataren.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #3 skrivet: 2021-02-26 10:51 » |
|
Det är osannolikt att S0 skulle kunna hänga elmätaren då det är optoisolerade utgångar. Så det sannolika är att det är något problem med Modbus-kabeln eller de kommandon som växlelriktaren skickar ut. Hur lång är Modbus-kabeln? Är den terminerad? Jag föreslår att du kopplar ur Modbus-kabeln och ser om felet kvarstår. Blir det ingen skillnad med det så prova haka loss även S0-utgångarna.
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
JensM
Medlem
Antal inlägg: 41
|
|
« Svara #4 skrivet: 2021-02-26 12:16 » |
|
Nä jag tycker det verkar skumt med, har kopplat ur S0 kablarna för att se om bergvärme mätningen blir bättre. Skall kolla modbus kabeln med, jo den är terminerad annars funkade det inte alls, däremot fick jag lägga ihop några så det blev 132 ohm istället för 120, har beställt hem 120 med om det kan spela någon roll.
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #5 skrivet: 2021-03-01 08:13 » |
|
Märkligt att du behövde terminera Modbus-kabeln för att alls få det att fungera, det brukar i princip aldrig behövas.
Fick aldrig svar på frågan hur lång kabeln är?
Har du någon jordledare i Modbus-kabeln? Hur är den isf. ansluten?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
JensM
Medlem
Antal inlägg: 41
|
|
« Svara #6 skrivet: 2021-03-02 12:22 » |
|
Nä till SDM630 mätaren fungerade det perfekt utan terminering men till PRO380 var det stendött utan den. Skulle tippa på ca 10m och iingen jordledare bara a och b. Upptäckte dock angående låsningen av värdet på en fas, att vid minsta troligtvis (gissar jag) okontakt i modbus kabeln händer det annars har det funkat bra nu.
Det ända störiga just nu (tror jag) är att vara gång man slagit av strömmen till loggern för att göra något så får jag sedan lankabel error när jag startar upp den igen, har ruckat på anslutningen fram och tillbaka men tror att det är först när man slagit av och på strömmen en 3-7ggr som den hoppar igång, emellanåt kommer det dessutom ett meddelande om att kolla brandväggar mm.
Kablade ur allt och lödde på kablarna för att slippa trådiga kardeler och satt tillbaka, sen verkade det funka igen... so far...
|
|
« Senast ändrad: 2021-03-02 13:01 av JensM »
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #7 skrivet: 2021-03-03 09:23 » |
|
Är kabeln partvinnad?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
JensM
Medlem
Antal inlägg: 41
|
|
« Svara #8 skrivet: 2021-03-03 12:58 » |
|
Japp det är den, däremot oskärmad om det kan ha betydelse?
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
|