1  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Logger 1010 visar fel värde skrivet: 2023-05-29 10:05
Osäker när det gäller volt och amper, men effekten vintertid kan komma upp till 1800kW.
Fick även svar gällande räkneverket och den behöver också räknas om genom att man multiplicerar det aktuella räkneverket med mätsystemets konstant 3000.

Hur skulle vi kunna få det uträknad av logger? Vi använder också en mjukvara Open Automation software, som via ModbusTCP läser ut dessa värde och skriver det till vår SQL databas.
2  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Logger 1010 visar fel värde skrivet: 2023-05-26 07:20
Hej!

Fick detta svar nedan från vår elbolag. Frågan är ifall man kan göra dessa beräkningar i e-logger?

"Spänningen i mätsystemet omvandlas genom transformatorer 11000/110, vilket gör att du ska multiplicera spänningen du får ut i mätaren med 100 för att få fram primärspänningen.
Strömmen i mätsystemet omvandlas genom transformatorer 150/5, vilket gör att du ska multiplicera strömmen du får ut i mätaren med 30 för att få fram primärströmmen.
Effekten i mätsystemet behöver multipliceras med mätsystemets konstant 3000 (11000/110*150/5) för att få fram effekten på primärsidan.

I samband med nästa verifiering av mätsystemet som kommer ske under 2026 så har vi för avsikt att köra ner ovan konstanter till själva mätaren, det är först efter det som mätaren själv kan ge ut korrekt information genom display och HAN-port."
3  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Logger 1010 visar fel värde skrivet: 2023-05-25 07:54
Tyvärr så visar den samma värde som du ser i bilden. Jag glömde förklara att detta används för industriföretag och är inkopplad mot vår ställverk, där två stycken trafo är kopplade som passerar elmätaren Aidon.
Klarar logger av att läsa högspänning, eller måste det beräknas på annat sätt?
4  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / SV: Logger 1010 visar fel värde skrivet: 2023-05-23 16:17
Vi har Aidon 6560.

Ser bara detta i loggers display. Hittar inget i inställningar som kan tvinga fram visning av värdena.
5  E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft / Elmätaravläsning / Logger 1010 visar fel värde skrivet: 2023-05-23 14:37
Jag har kopplat logger 1010 via HAN port/RJ45 mot vår Aidon elmätare. Mätsiffror jag får in är helt felaktiga och jag förstår inte vad jag har gjort för fel.
Bifogat två bilder där man kan se värden jag får in. Både V, A och W är helt fel.