Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: linnar skrivet 2012-09-23 22:50



Titel: Sensorfel vid inkopppling av ytterligare sensor!
Skrivet av: linnar skrivet 2012-09-23 22:50
Jag har ett nät med 5 sensorer och kopplade in ytterligare 1st sensor. Tidigare
när jag ökat på med sensorer var det inga problem men denna gånmg blev det ett
märkligt problem. Sensorn ihttas och ser exakt ut som de andra men den ger
samma  temperatur hela tiden, 18,62 grader. Jag värmde sensorn till ca 40 grader
men den visar fortfarande 18,62 grader.
Eftersom den hittas antar jag att den är rätt inkopplad.

Jag har nu försökt med allt som finns utan att den ändrar värdet 18,62 grader till det verkliga.

Vad är felet?


Titel: SV: Sensorfel vid inkopppling av ytterligare sensor!
Skrivet av: linnar skrivet 2012-09-23 23:57
Eftersom sensorn hittas med nummer och allt borde den vara inkopplad rätt eller kan det vara så att en tråd som sköter mätningen är dåligt inkopplad?


Titel: SV: Sensorfel vid inkopppling av ytterligare sensor!
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-09-24 06:53
Har aldrig hört talas om denna typ av fel tidigare.
På vilken ingång är givarna anslutna?
Har du provat flytta givaren mellan olika ingångar? (Då måste man alltid radera minnet på loggern)
Har du provat radera minnet på loggern? (Om du gör det och den inte hittar den nya givaren så kan kanske problemet bero på glappkontakt)


Titel: SV: Sensorfel vid inkopppling av ytterligare sensor!
Skrivet av: linnar skrivet 2012-09-24 20:15
Jag misstänker glappkontakt!

Skall undersöka detta om några minuter.
Jag stänger av loggern innan.
Vill helst inte radera minnet men måste väl det om inget annat fungerar.

Jag har kopplat in en 3-polig kabel på de tre klopplingar som sitter längst till vänster i loggern.
Denna kapel går sedan igenom hela husets länd och på den har jag sedan kopplat på
sensorerna. De första två sensorerna är inkopplade ca 6-7m från loggern, nästa sensor
är inkopplad ca 9-10m från loggern och därefter har jag en på ca 11-12m från loggern.
Den sista sensorn är inkopplad ca 20m från loggern och det är den som hela tiden
ger 18,62 grader, alltså ett rakt streck på grafen.


Titel: SV: Sensorfel vid inkopppling av ytterligare sensor!
Skrivet av: linnar skrivet 2012-09-24 20:43
Ja, det var kontaktsvårigheter!
En tråd hade hoppat ur sockerbiten.

Jord och data-trådarna satt fast i sokerbiten. Det var alltså strömtråden
som hoppat ur.

Alltså kan sensorn hittas av loggern utan att det är ström i sensorn !?


Titel: SV: Sensorfel vid inkopppling av ytterligare sensor!
Skrivet av: Andreas skrivet 2012-09-25 11:07
Onewiregivare är ju speciella i så måtto att de även kan strömförsörjas via dataledaren i tvåledarläge, kan säkert finnas lägen där den strömförsörjningen räcker till även om "strömtråden" hänger i luften.


Titel: SV: Sensorfel vid inkopppling av ytterligare sensor!
Skrivet av: linnar skrivet 2012-09-25 19:21
OK!

Intressant!