Ny loggermjukvara Logger 1010 version 221109 finns nu tillgänglig i E-logger under Inställningar->Konto.
Det länge sedan det skrevs något i denna avdelning om vad som hänt på mjukvarusidan. Men nu är det dags att sammanfatta de större funktioner och viktiga buggfixar som tillkommit i Logger 1010 sedan lansering. (Längst nere i manualen sker en fortlöpande uppdatering av alla nya funktioner och buggfixar.)
Ny funktionalitet:
¤ Givare från extern datakälla - möjligt skapa givare för aktuellt elpris samt "timmar under dygnet med lägst elpris" - att användas för
elprisstyrning (dvs. timprisstyrning, spotprisstyrning, vilket ord som då beskriver det bäst) i styrfunktionen.
¤ Beräknade givare - givare där utvärdet räknas fram utifrån andra givare. För närvarande finns typerna differens, lägst av, högst av, medelvärde och procent.
¤ Modbus TCP master - loggern läser ut mätvärden från utrustning som stöder Modbus TCP. Till exempel invertrar, PLC:er, Modbus gateways och andra Logger 1010 eller 3030. Observera att alla loggerversioner kan köra Modbus TCP.
¤ Modbus TCP slav - utrustning som stöder Modbus TCP kan läs ut mätvärden från loggern. Till exempel kan en PLC, PC, Rasberry PI eller en annan Logger 1010 eller 3030 läsa ut mätvärden från loggern. Observera att alla loggerversioner kan köra Modbus TCP.
¤ Stöd för HAN/H1-avläsning av nya "smarta" huvudelmätare som elbolagen använder för debitering
Åtgärdat
* Initieringssekvens i driftläge E-logger/LoggerSoft: Gradvis ökande timeout för att komma tillrätta med DHCP-problem i större nät.
* Loggning mot SD-kort: Nya rubriker skrivs vid ändrat antal givare. PD-ingångar som ej används skrivs ej.
* Pulsingångar: Felaktig momentaneffekt vid ingångstyp energi och pulstal lägre än 262.
* Buffring/lagring av mätdata E-logger/SD-kort samt styrning/larm rullar på bättre i de fall loggern inte tar sig igenom initieringsprocessen mot nätet i driftläge E-logger/LoggerSoft.
* Styrfunktion: När en styrning omdefinieras utlöses inte villkor i vissa lägen (inte förrän utgångsvärdet från den nya definitionen hamnar i fas med utvärdet från föregående definition eller loggern startas om).
Denna uppdatering kräver minnesradering för de som har mjukvaruversion 220215 eller äldre. Själva raderingen sker automatiskt men sen behövs viss handpåläggning, så om radering krävs kan uppdatering inte ske på distans.
Om loggning skall ske mot E-logger måste följande göras efter minnesraderingen:
a) Driftläge E-logger aktiveras i huvudmenyn i Logger 1010.
b) Det nya ID-nummer som visas i displayen på Logger 1010 skrivas in i E-logger under Inställningar->Konto. När ett nytt klient-ID skrivs in i E-logger så döljs de flesta menyer och inställningar, men de kommer tillbaka så fort den nya loggern är helt och hållet uppkopplad och initierad.
c) Nästa steg är att trycka valknappen på loggern så att loggern ansluter mot webbtjänsten med det nya id:t. Så snart loggern anslutit visas panelen "Att göra" på sidan "översikt" i E-logger, följ de anvisningar som visas där för att uppdatera givarlistan och skicka nya kanal- och larmdefinitioner mot loggern. När det är gjort skall alla menyer åter synas i E-logger.
d) Om visningsordning för givare är definierad behöver "Skicka position till logger" klickas under E-logger->Inställningar->Givare för att ordningen skall bli rätt i loggerdisplayen.
Om ni har frågor eller funderingar kring den nya loggermjukvaran så använd forumavdelningen "Hjälp" för mer allmänna frågor och "Buggrapporter" om något inte fungerar som det borde.