Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: allfixaren skrivet 2014-11-18 20:22



Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: allfixaren skrivet 2014-11-18 20:22
P3iq har plötsligt slutat räkna pulser.

anslutet till er elmätare

Syns i logger och webbtjänsten samt diod blinkar.

provat följande:
Restart
uppdatera givare

Fler tips ?


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-11-19 05:33
Om du har pulstal ställt på 1000, ändra till 999, spara, och ändra sedan tillbaks igen, och spara igen.

Du skriver att modulen blinkar, blinkar den i takt med elförbrukningen, eller blinkar den bara med en jämn frekvens, typ varannan sekund?
Om de blinkar i samma takt hela tiden så indikerar den att den inte "vet" vilket pulstal den skall räkna, och då behöver du gå in i inställningarna för modulen och ange ett pulstal, och sedan spara.


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: allfixaren skrivet 2014-11-20 17:58
Problemet kvarstår. Blinkar i jämn tanke, ej efter elmätaren


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-11-20 22:19
Har du läst avsnittet  "Vid problem med elmätare" i manualen för Logger 2020?
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-11-21 06:07
OM jag tolkar frågan rätt så gäller det ju inkoppling till P3IQ, vilket inte avhandlas under den punkten i manualen.
Blinkningen i jämn takt indikerar att modulen inte fått något pulstal lagrat i sitt minne (då skall den antingen inte blinka alls, eller blinka i takt med förbrukningen).
Orsaken till detta kan vara att den inte kan kommunicera med loggern, kollat kablaget mellan logger och modul?
Inga larm om du startar om Loggern? (Om loggern inte hittar modulen i nätverket skall ett larm komma upp vid omstart av loggern)
Du har provat ändra pulstal och spara det i webbtjänsten?

Läser du av elmätaren via pulsutgången eller via den blinkande dioden?


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: allfixaren skrivet 2014-11-22 14:24
Fungerar fortfarande inte.
läser av via pulsutgång.
Vid omstart hittas p1 och inga larm.
kablaget ej ändrat och även  genomkontrollerat.

vad mer?





Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-11-22 16:26
Troligen är det trots allt problem med kommunikationen, eller så har helt enkelt modulen gått sönder.
Att den blinkar i lugnt tempo betyder ju att den inte fått någon info om vilket pulstal den skall arbeta med, och när du ändrar det så slutar den inte blinka, vilket betyder att det finns ett fel som kan vara:

Trasig Logger
Dålig kontakt i plintar
Avsliten kabel
Trasig modul

För att utesluta kabelfel skulle du kunna lossa den och ohmmäta kablaget, eller byta ut kabeln om den inte är så lång.
För att utesluta loggerfel så skulle du kunna prova med en annan modul (om du har tillgång till någon annan)
För att utesluta fel på modulen måste du nog skicka upp den till mig.


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-11-23 16:22
Avsnittet "Vid problem med elmätare" i Logger2020-manualen ovan beskriver hur man testar att pulser kommer fram via diod/pulsutgång. Samma typ av test kan göras med modulen, men istället för att aktivera "eltesten" så tittar man på statusdioden på själva modulen.

Som jag förstår det blinkar modulen grönt i jämn takt. Enligt avsnittet "Statusdiodens blinkningar och felsökning" i http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_expansioner så betyder gröna blinkningar "Allt OK, modulen har kontakt med logger 2020" samt dessutom för pulmodul: "Dioden på modulen blinkar grönt varje gång det kommer en puls från elmätaren. Modulen visar därför bara kommunikation mot loggern innan den detekterat en första puls från mätobjektet, sen går den över till pulsindikeringsläge." Blinkar dioden grönt i jämn takt tyder det på att inga pulser detekterats och då är det läge att testa att pulser verkligen kommer fram enligt ovan.


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: allfixaren skrivet 2014-11-26 09:56
Andreas i inlägg ovan står att det är pulsutgången som används.

Har tagit bort kablage och laggt in modulen igen.

vid nyinläggning visas värde en stund men sedan noll igen.

provat ändra pulstal flera gånger.

Vad göra?


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-11-26 10:03
Var gärna lite tydligare, "Har tagit bort kablage" är rätt svårtolkat.
Men oavsett detta, när det sluter fungera, hoppar modulen då över och börjar blinka i lugn takt eller blir dioden mörk hela tiden?
Om den blir mörk hela tiden så tyder det på glapp mellan modul och elmätare, defekt elmätare, eller defekt modul.
Glapp det mest troliga, (även om du säkert inte tror det eller vill se mig skriva det) ;-)
Börjar den (utan att du ändrat pulstal) blinka i lugn takt utan att det korrelerar med förbrukningen av el så är det nåt knepigt fel med modulen, kanske.


Titel: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-11-26 10:30
Har det gjorts grundläggande test av att pulser kommer fram via pulsutgången till modulen?

Detta testas genom att lossa kabeln från elmätaren och sen föra ihop-isär-ihop-isär osv. de två ledare som går till pulsutgången. Dioden på modulen skall blinka i takt med att ledarna förs ihop.


Titel: SV: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: allfixaren3 skrivet 2014-11-30 23:15
Japp det är gjort ett antal test med ledarna ihop-isär-ihop-isär....


Titel: SV: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-01 11:59
Och vad händer då? Blinkar dioden på modulen i takt med att ledarna förs ihop eller ej?


Titel: SV: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: allfixaren3 skrivet 2014-12-16 16:50
Vid test ihop isär händer inget varken diodblinkning eller uppräkning i loggerdisplay


Titel: SV: P3iq har plötsligt slutat räkna pulser
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-17 08:26
Ja då vet vi var problemet ligger, så länge dioden på modulen inte blinkar till då du för ihop polskruv 3 och 4 så går signalen från elmätaren inte fram. Då är frågan vad som är fel. Vad är spänningen mellan polskruv 1 och 3 ute på modulen? Hur ser det ut vid omstart av Logger 2020, startar den som vanligt eller blinkar den rött och indikerar givarfel?