Hei.
Jeg har logger2020 med flere temperatursensorer (plint 1, 2 og 3)og en elsensor (plint 8 og 10). Nå skal jeg koble inn Actaris Qp 2,5 med pulsutgangskort til logger2020 plint 9 og 10. Dette fungerer helt fint, og den svarer når jeg kortslutter mellom plint 16 og 17 på pulsutgangskortet. Det er også lyd og lyssignal på logger2020 når jeg kjører el-test 2. Problemet er når jeg skal legge inn dette i Loggersoft eller e-logger og skal angi antall pulser/kwh. I spec som følger med Actaris Qp 2,5 og pulsutgangskortet er pulsene 10 kwh pr puls. (På energimåleren som er for mindre anlegg (actaris Qp 1,5) er det 1 kwh pr puls.) Jeg får altså ikke angitt 0,1 pulser pr kwh i loggersoft eller e-logger.
Mitt anlegg er på 35 kw, så jeg får en puls ca hvert 18 minutt. Men i loggersoft og e-logger går det altså 3 timer mellom hver puls.
Kan dette løses?