Loggerforum - supportforum

E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Flödes- / vattenmätare => Ämnet startat av: Michael Öijwall skrivet 2012-07-03 23:36



Titel: Nya flödesmätaren och E-logger
Skrivet av: Michael Öijwall skrivet 2012-07-03 23:36
Jag har tröttnat på en krånglande värmepump och installatörer som tror att de kan gissa flöden.
Så nu går jag för en ganska komplett loggning inklusive en ny vattenmätare från WebIQ för att mäta flöde.

Jag har använt flödesmätarens inbyggda pulsutgång och kopplat ihop den enligt anvisningarna.
Och den fungerar - drar jag på cirken så snurrar den och jag får siffror i E-logger.
Men jag vet inte riktigt vad jag får för siffror - jag har ju aldrig angett någon enhet.
Det verkar ligga på ca. 22 någonting så jag skulle kunna gissa att det är liter per minut (kör cirken i manuellt läge och drar på lite).

Kan jag anta att det blir l/min eller har jag missat nån liten konfigurering i E-logger?
Det blir ju så attans jobbigt med COP värdena när kylan kommer om det är fel redan på flödet ???



Titel: SV: Nya flödesmätaren och E-logger
Skrivet av: Rickard skrivet 2012-07-04 08:55
Ja, det är liter/minut som är enheten.
Du ställer in pulstalet i inställningar/givare/"välj givare"/ange namn + antal pulser/liter    klicka på "ändra" för att spara.

MVH

Rickard


Titel: SV: Nya flödesmätaren och E-logger
Skrivet av: Michael Öijwall skrivet 2012-07-04 20:41
Super - då får man börja längta tills det blir kallt!
Eller kanske inte ändå.....

Tack!