E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: ulfmod skrivet 2022-09-16 09:07



Titel: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-09-16 09:07
Kan man ta ut signal från en Garo Energimätare GNM3D 3-fas? vart kopplar man in den och vilka plintar i logger 2020 och 3030 lägger man den på?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-09-16 10:02
Det är samma som Carlo Gavazzi Mbus som finns i vår lista över kompatibla elmätare.
Mbus + från loggern till plint 7 på elmätaren, Mbus - på loggern till plint 8 på elmätaren, om jag tolkar schemat korrekt.
Våra elmätare är exakt samma, men billigare.
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/483-elmatare-3-fas-carlo-gavazzi-em340-m1-m-bus-8030956070231.html
Mbus fungerar bara på Logger 1010 med Mbus.

Du kan logga den även med logger 2020 och en elmätarsensor kopplad till en av pulingångarna.
12V på loggern till + på sensorn, pulsingång på loggern till - på sensorn.
https://www.energibutiken.se/sv/diverse/48-elmatarsensor-logger-04005.html

Sensorn riktas in mot den blinkande dioden med "runda delen" av sensorn mot "blinket".


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-16 11:12
Men "GNM3D" finns i flera olika versioner, så frågan är om det är en version med Modbus, M-bus, eller med pulsutgång som frågan gäller..?

Modbus fungerar till
¤ Logger 1010 Modbus
¤ Logger 3030 PRO.

M-bus fungerar till
¤ Logger 1010 med M-bus
¤ Logger 1010 Modbus med M-bus-till-Modbusadapter
¤ Logger 3030 PRO med M-bus-till-Modbusadapter.

Pulsutgång går ansluta till både Logger 1010, Logger 2020 eller Logger 3030.

I regel brukar man få ut flest parametrar via Modbus, därefter M-bus, fast kan vara lite olika. Via pulsutgång får man endast ut momentaneffekt.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-09-16 11:15
Jo, stämmer, jag kollade bara på bilden på garos hemsida för den produkten, och där står Mbus, men det finns som sagt några olika versioner.
Vi har dem alla i webshopen, under Carlo Gavazzis namn.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-09-16 11:19
OK bra, då kommer det att funka när jag byter till logger 3030, idag så tar jag pulserna med elmätarsensor till logger 2020.
Hur kommer den att registrera el som levereras ut på nätet från solcellerna?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-09-16 11:21
Har inte kollat specifikt på både Modbus och Mbus på dessa, men de borde ha separata register för import och export-räkneverk.
Fast på Mbus verkar det bara finnas "totalt" som visar + eller - totalräkneverk...
Som jag tolkar det i alla fall?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-09-16 11:32
Om det inte är dessa två register (gula raderna) ?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-09-16 17:00
Jo, det är de två gula som är räkneverk för import eller export. Men E-logger jobbar dock i första hand med momentaneffekter och då får man alltså läsa ut just momentaneffekten, och den finns också i både Modbus- och M-busvarianten av GNM3D.

OK bra, då kommer det att funka när jag byter till logger 3030, idag så tar jag pulserna med elmätarsensor till logger 2020.
Hur kommer den att registrera el som levereras ut på nätet från solcellerna?

Ett annat alternativ är att läsa ut den levererade elen med en Logger 1010 via huvudelmätarens HAN/H1-port, om du hunnit få en sådan elmätare vill säga. Ditt elbolag borde annars kunna svara på när det kan tänkas ske.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-03 10:28
Förstår fortfarande inte vart i  Logger 3030 jag ska koppla in?
"Mbus + från loggern till plint 7 på elmätaren, Mbus - på loggern till plint 8 på elmätaren, om jag tolkar schemat korrekt.
Våra elmätare är exakt samma, men billigare."


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-03 10:40
Hej,

Vi behöver först reda ut vad det är för typ av elmätare, dvs vad den har för typ av gränssnitt. Är det en elmätare med M-bus så kan den inte anslutas direkt till Logger 3030, utan det behövs en M-bus-till-Modbusadapter.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-03 12:09
https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/222-m-bus-konverter-03009.html
Om det är en mätare med Modbus så kan den kopplas direkt till loggern.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-03 14:49
https://www.garo.se/sv/proffs/produkter/installationsprodukter/normkomponenter/energimatare/energimatare-3f-modb-rs485


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-03 15:32
Tack, så Modbus-varianten alltså.

På bilden av elmätaren du länkar till så finns en plintkarta på höger sida. Där står
RS485
7 Gnd
8 B+
9 A-

Gnd behövs inte, men A och B skall anslutas till motsvarande plint iSER i övre vänstra hörnet på Logger 3030.

Plint 8 B+ på elmätaren skall anslutas till iBR på Logger 3030.
Plint 9 A- på elmätaren skall anslutas till iAT på Logger 3030.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-03 18:14
Nu är det rätt inkopplat men jag kan inte hitta den i "Sök seriella enheter".


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-04 07:18
Är adress 10 inställd i elmätaren? (Övriga kommunikationsparametrar skall vara som fabriksinställningarna ingen paritet, 1 stoppbit, 9600 baud.)

Är Modbus-varianten av elmätaren vald (för vissa mätare finns även en M-bus-variant i listan, den fungerar inte) och sökning sker med hastighet 9600 baud från adress 10 till adress 10?



Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-04 07:41
Vilken ska jag välja?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-04 08:39
rad 5 uppifrån.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-04 09:01
Vill förtydliga lite: Rad 5 på bilden som visas alltså, dock är det inte rad 5 i listan eftersom den är rullad på bilden. Position/rad i listan kan även skilja beroende på mjukvara i loggern eftersom nyare mjukvaruversioner stöder fler tillbehör.

Det är alltså "Modbus Carlo Gavazzi EM340" som motsvarar modbusvarianterna av GARO GNM3D/Ahlell 3-fas aEnergy.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-04 09:02
Vet inte hur adress 10 ställs in i elmätaren.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-04 09:29
Fick du inte med nån manual till elmätaren?

Hittade en här: https://www.elbutik.se/dokument/0900136m.pdf
Se figur 17 nästan längst nere där det står RS485, parametern AddrESS.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-04 19:38
Gick inte.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-05 07:12
Carlo Gavazzi har en annan typ av modbusport, man måste kasta om A och B, så det blir A på loggern till B på elmätaren, och B på loggern till A på elmätaren.
Testa det, och sök bara mellan adress 10 och 10.
Alternativt mellan 1 och 10 om du skulle misslyckats med att spara adressen.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-05 07:46
Menar du att växla IAT och IBR på loggern?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-05 08:38
Just ja, det var de som eventuellt kräver omkastad polaritet, fått indikationer på det men inte haft möjlighet verifiera själv. Ja prova med att kasta om IAT och IBR på loggern så att A går till B och B till A.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-05 09:04
Provar det i kväll och återrapporterar.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 07:19
Tack, det löste problemet, nu ser jag värden men hur får jag till en graf?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-06 07:34
Toppen! Du behöver skapa en kanal för ingången så att den loggas, sen görs graf som för precis vilken kanal som helst.

Eller menar du graf från räkneverk? Det går inte, vill du se förbrukning behöver du skapa kanal för momentaneffekt.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 14:08
Kan man på något vis radera dessa tre givare? så jag kan börja om och lägga till el total först som jag har via Modbus?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-06 15:34
Det går inte att radera loggerns fasta interna pulsingångar. Men om du går till kanalinställningarna och klickar "Ändra" så kan du byta vilken givare som är kopplad till kanalen.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 15:39
På 1 har jag inget inkopplat, kopplade el total där först som jag nu har på Modus, på 2 har jag el värme inkopplat och på 3 har jag el värmepump pool inkopplat. för övrig så får jag inte till någon graf på el total som är kopplat till Modbus.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-06 15:58
På 1 har jag inget inkopplat, kopplade el total där först som jag nu har på Modus, på 2 har jag el värme inkopplat och på 3 har jag el värmepump pool inkopplat.

Hänger tyvärr inte med på vad du menar?

för övrig så får jag inte till någon graf på el total som är kopplat till Modbus.

Syns el total under "senaste mätvärden"?

Var är det du inte får till någon graf, är det en vanlig linjegraf under grafer du menar?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 16:03
El total syns inte, ja en vanlig linjegraf.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 16:07
Först när jag kopplade in Logger 3030 så la jag el total på PD1, el värme (värmepumpen) på PD2 och el vp pool (poolvärmepumpen) på PD3, nu har jag flyttat el total till Modbus.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-06 16:08
Och du är säker på att kanalen för El Total refererar till momentaneffekten och inte till räkneverket?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 16:16
Det var ju en fråga som jag inte kan svara på, hur ser jag det och hur ändrar jag?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 16:23
En bild till.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-06 18:27
Det finns ju utförliga instruktioner i manualen, känns som ett enklare sätt att snabbt få det där att fungera, jag gissar att du inte hanterat vilka mätvärden du vill presentera och infogar därför ett utdrag ur manualen nedan:

Välj mätvärden att läsa ut från enheten
Alla enheter som är inlagda via funktionen "Sök enheter" i E-logger visas i en lista i panelen "Seriella enheter Modbus/M-bus" på sidan "Givare. Klicka länken "Hantera" för att se lista på alla tillgängliga parametrar i en enhet. Klicka "Lägg till" i listan för att lägga till en parameter som en givare.

Från M-bus-enheter kan maximalt 15 parametrar läsas ut från en och samma enhet.

När givare för Modbus eller M-bus väl är skapad fungerar den som vilken givare som helst i loggersystemet, och det går precis som vanligt att skapa larm eller kanaler för att logga givaren.

För närvarande kan inte givare från Modbus- och M-bus-enheter skapas om automatiskt vid radering av loggerminne eller byte till ny logger. Tidigare inlagda enheter ligger kvar i webbtjänsten men givarna måste skapas om manuellt.

Avläsningsintervall
Då givare för Modbus- och M-bus-enheter skapas får de automatiskt ett avläsningsintervall på en gång i minuten, det är alltså så ofta som enheterna läses av.

Det går i givarinställningarna att ställa avläsningsintervall så tätt som var tionde sekund och så glest som en gång per dygn. Det går inte att ha olika avläsningsintervall för olika parametrar/värden från en och samma enhet, så om avläsningsintervall ändras för en givare på en enhet så ändras den samtidigt för alla andra.

Tätt avläsningsintervall kan till exempel vara intressant vid loggning av effekt från elmätare om det önskas snabb återkoppling på när något slår av eller på.

Det som kan begränsa avläsingsintervallet är två saker. Dels hur länge kommunkationen mot enheten tar. Dels hur enheten strömförsörjs.

Då det gäller hur lång tid kommunikationen tar är Modbus bäst, för Modbus skickas korta datasekvenser. Kommunikation med M-bus-enheter innehåller längre datasekvenser och kan därför ta relativt lång tid, ibland över sekunden. Så om till exempel fler än tio M-bus-enheter är anslutna, med kommunikation som tar över en sekund, och avläsningsintervall är ställt på var tionde sekund, kommer enheterna inte att hinna läsas av var tionde sekund, utan det blir kanske var elfte eller tolfte sekund osv. beroende på antal enheter.

Då det gäller strömförsörjning är det en fördel att använda enheter som strömförsörjs externt om de skall läsas av ofta. Mätare som strömförsörjs via inbyggt batteri, som är det vanligaste, kan i regel inte läsas av speciellt ofta om batteriet skall räcka länge, då kan det vara klokt att ställa ett glest avläsningsintervall, till exempel en gång i timmen.

Observera att inte alla enheter uppdaterar sina mätvärden var tionde sekund, även om de läses av var tionde sekund. Det finns även enhter som har inbyggda begräsningar för hur tätt de kan läsas av. Internt uppdateringsintervall och eventuella begräsningar i utläsning framgår i manualen för respektive enhet, eller eventuellt i separat manual för tillval för Modbus och M-bus för enheten.

Momentaneffekt
Effektavläsning via pulsingångar på Logger 3030 och Logger 3030 har ett max på 65kW. Effektavläsning via Modbus och M-bus klarar momentaneffekt upp till 2,1 MW. I displayen på loggern visas olika enheter beroende på effekt, W upp till 99999W, sedan kW.

Observera att olika elmätare och olika energimätare har olika upplösning. Vissa energimätare visar kanske bara förändringar i 100W stora steg, medan andra kanske kan visa förändringar i Watt. Kontrollera vad mätaren kan innan du köper. En mätare med högre upplösning är i regel dock dyrare.

Räkneverk
Med räkneverk menas räkneverk i elmätare, energimätare och vattenmätare, som anger energiförbrukning i kilowattimmar eller vattenförbrukning kubikmeter. I och med att räkneverk till skillnad från vanliga givare räknar uppåt hela tiden, så hanteras de också annorlunda än andra givare i loggersystemet.

Logger 3030/Logger 1010

I displayen på loggern visas olika enheter beroende på hur stort tal det är, Wh upp till 99999Wh, sedan kWh.
Loggning till SD-kort sker i Wh.
LoggerSoft

Saknar stöd för räkneverk
E-logger

Mätarställningen visas under kanaler. Mätarställning går att exportera både med manuell export till fil och autoexport med fil till E-post eller ftp. För den som vill använda mätare till debitering och har flera mätare eller finns en speciell funktion i E-logger, se avsnittet Mätare i manualen för E-logger.
Det går inte att skapa grafer för räkneverk, räkneverk visas inte på översiktssidan eller i livefunktionen, det går inte att redigera data från räkneverk.
Beräknade parametrar
Beräknade parametrar räknas fram av Logger 3030 och Logger 1010 och finns alltså inte inbyggda i de produkter loggern läser av. Beräknade parametrar kräver uppkoppling mot E-logger för att fungera.

Toppström
Fungerar på Modbus trefas elmätare Eastron SDM630 och Inepro PRO380.

Används för att övervaka att strömmen på enskilda faser inte blir för stor.

Läser av anslutna elmätare cirka varannan sekund (med många mätare kan det bli glesare) och loggar det högsta avlästa värdet med det loggningsintervall som gäller för kanalen, 10 eller 60 sekunder. Grafer och export i E-logger för dessa kanaler ger toppvärde oavsett graflängd, så till skillnad från andra kanaler är visade värden inte medelvärde av inkomna värden.

För att övervaka maxströmmen på alla tre faser, lägg till parametrar för "Phase 1 peak current", "Phase 2 peak current" och "Phase 3 peak current" på de Modbus-mätare det gäller.

Momentaneffekt export och import
Fungerar på Modbus trefas elmätare Eastron SDM630 och Inepro PRO380.

När SDM630 eller PRO380 används vid energiproduktion med till exempel solceller så visar momentaneffekten "total system power" ett positivt värde vid import (då ström tas från elmätet) och ett negativt värde vid export (då överskottsström från solcellerna skickas ut på elnätet). Men i en graf vill man gärna kunna visa import och export separat.

Lösningen är att att istället för "total system power" använda de beräknade parametrarna "total system power import" och "total system power export", varvid import och export erhålls som två separata mätserier. Tecknet för exporten är dessutom ändrat så att alla värden är positiva.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-06 19:30
Fastnar redan på första stycket eftersom det inte går att klicka på "Lägg till".


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-07 06:56
Så vitt jag kan se har du redan lagt till alla mätvärden som givare.
Gå till nästa steg: "När givare för Modbus eller M-bus väl är skapad fungerar den som vilken givare som helst i loggersystemet, och det går precis som vanligt att skapa larm eller kanaler för att logga givaren."

Alltså gå till "inställningar" / "Kanaler" och "lägg till" givare 42 och 44 som  kanaler med av dig valda namn.
42 är räkneverket och 44 är momentaneffekten, givare 44 är den du skall kunna få upp en linjegraf av.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-07 08:20
Ursäkta en dum en men stort tack det löste problemet, fattade inte att det var 44 jag skulle ta. Nedersta raden som är röd, ska jag bara strunta i den?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-07 08:34
Den borde du kunna klicka på och välja givare 44 som totalgivare.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-07 08:42
Har bara dessa alternativ.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-07 10:36
Kan det vara så att du redan använt givare 44 till en annan kanal? I så fall behöver du koppla loss givaren från den kanalen först.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-07 11:28
Gjorde ingen skilnad.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-07 11:43
Vad händer om du istället klicka "Ändra" på din kanal för "El total" och sen väljer "Kanaltyp" = "El total"?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-07 11:50
Tack, tack, tack, alla problem lösta så långt, nu är det bara att koppla på fler elmätare, billaddare och lägenhet.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-07 12:32
Ingen orsak, bra det löste sig till sist!


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-12 16:54
Nu har jag kommit fram till att Garomätaren måste vara adresserad 10 för att lastbalanseringen i billaddaren ska funka så jag vill då koppla in Garomätaren till en puls/digital ingång på logger 3030, vilka plintar ska jag då använda på Garomätaren?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-12 21:21
Nu har jag kommit fram till att Garomätaren måste vara adresserad 10 för att lastbalanseringen i billaddaren ska funka

Hoppsan, skulle mätaren kopplas till en billaddare, ja då kan den inte anslutas med Modbus till loggern samtidigt. Bara en enhet kan vara master på en modbus-slinga. Men det är inte så att billaddaren har en ytterligare Modbus-kontakt för utläsning av data direkt från den? Eller kanske har den Modbus-TCP-stöd?

så jag vill då koppla in Garomätaren till en puls/digital ingång på logger 3030, vilka plintar ska jag då använda på Garomätaren?

Som jag tolkar det så har inte den variant som heter GNM3D 3F MODB någon pulsutgång, utan det har endast den modell som heter GNM3D 3F PULS. Men visst har din GNM3D 3F MODB en blinkande lysdiod?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-13 07:58
Då borde jag kunna ta en P3iQ, som jag har liggande, och läsa av blinkande lysdioden? kopplar jag in den på Sensor GND-S3-12V nere till vänster i logger 3030?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-13 15:34
Ja, det skall fungera. Men vilken som helst av de tre sensoringångarna går förstås att använda.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-14 07:16
Resultatet blev inte vad jag förväntade mig.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-14 07:17
Kopplade så här.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Andreas skrivet 2022-10-14 07:33
Det var en riktigt in sågtandsform du fått till. Vad borde momentaneffekten ligga på?

Blinkar lysdioden på P3IQ i takt med lysdioden på elmätaren?

För avläsning av blinkande lysdioder skall polskruv 3 och 4 på P3IQ vara hopbyglade, är de det? Ser inte det på bilden.

Den mätaren ser förresten inte ut som en GNM3D?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-14 08:02
Tack för fantastisk och snabb support, jag har missat byglinge, fixar det i kväll och återkommer med resultat.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-14 11:35
Svar på övriga frågor:

Lysdioden på P3IQ blinkar men inte i takt med lysdioden på elmätaren.

Det är elleverantörens elmätare som jag tänkt sätta P3IQ på, jag har släppt GNM3D-mäteren till enbart lastballansering nu.

Bygeln på P3IQ fixar jag i kväll.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-14 18:19
Bygeln fixad men problem kvarstår.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-15 06:40
Frågan är vad du gjort med den oanvända violetta kabeln som du verkar ha anslutit?
På plint 4 skall enbart bygeln sitta.

1 på modulen till GND på loggern
2 på modulen till S3 på loggern
3 på modulen till +12V på loggern
3 på modulen till 4 på modulen (Bygeln)

Man ansluter med loggern spänningslös och startar sedan loggern.
Loggern bör då hitta modulen.
För att den skall börja visa/visa rätt måste du även gå in i inställningarna i webtjänsten och se att den dykt upp som givare i givarlistan, ge den ett namn, att den skall visas i displayen, vilken typ av ingång det är, och hur många pulser/kWh som elmätaren ger från sig.

Sedan skall du skapa en kanal av givaren, det görs på samma sätt som för alla andra givare.

Om det ändå inte fungerar kan du behöva ändra pulstal från t.ex. 1000 till 999 och spara, sedan ändra tillbaks igen.
När P3IQ:s diod blinkar bara i takt med elmätarens diod vet du att det fungerar.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-15 08:01
Violett ledning var inte ansluten någon stans, har kopplat bort den nu men samma resultat, kan det vara fel ordningsföljd på plikten i P3IQ? 1 2 3 4 vs 4 3 2 1?


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-15 08:11
Det finns inga siffror på plikten.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-15 12:44
Plinten ska det stå, inte plikten.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-15 13:07
Om du tittar på plinten från det håll du stoppar i kablarna så är ordningsföljden 1, 2, 3, 4


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-15 13:07
Har du ändrat pulstal i givarinställningarna?
Den räknar inget innan du gjort det.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-15 14:56
Ordningsföljd rätt, pulstal 1000.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-16 07:37
Man kan behöva ändra pulstal från 1000 till t.ex. 999 och spara, sedan ändra tillbaks igen.
Nu vet jag inte säkert att det hjälper, men det skulle kanske spara tid om du gjorde de åtgärder vi tipsar om, allihop, innan du rapporterar tillbaka.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-16 11:55
När jag kopplat bort P3IQ och raderat kanalen står det "Givarfel 1 s2: 1 mod" på loggerskärmen.
När jag kopplat in P3IQ igen står det "Givarfel 1 32 P S2" på loggerskärmen.
Samma resultat i E-logger även om jag ändrar pulstalet och ändrar tillbaka.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-16 12:33
Om du flyttar givare eller moduler mellan ingångarna så måste du radera minnet på loggern.


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: Rickard skrivet 2022-10-16 12:58
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_3030#Radering_av_minne_.28nollst.C3.A4llning.29


Titel: SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Skrivet av: ulfmod skrivet 2022-10-16 14:57
Jag hade missat att radera minnet på loggern, det och alla andra fel som jag fått hjälp med att rätta till har löst problemet, tack för all hjälp, nu funkar allt.