Ursäkta att frågorna kanske känns lite banala, men.
Det finns inga banala frågor. Du är välkommen att fråga hur mycket du vill.
1.
Vad menas med "subtrahera signaler"?
Det innebär att givarvärdet från en givare dras från en annan givare.
Utförs detta direkt mellan givarna?
Osäker på vad du menar med direkt mellan givarna. Varje givare ger ju sina mätdata. Sen sker en differens på dessa mätdata.
Görs inte denna subtraktion i programmet?
Det är lite knepigt att veta vad "programmet" syftar på. Dels finns ett styrprogram i loggerhårdvaran Logger 2020. Sen finns ett pc-program som kallas LoggerSoft. Och en webbtjänst som kallas E-logger (som ju också är ett slags program).
Beräknade kanaler/subtraktion finns endast i webbtjänsten E-logger.
Från varje givare kommer väl ett "rent" digitalt mätvärde?
Var kommer "bruset" ifrån?
Alla givare brusar. Det kan till exempel bero på elektroniskt brus, mekaniskt glapp och/eller på grund av kvantiseringsbrus i omvandlarna.
2.
Används "beräknade kanaler" till något annat? (Hur många finns det i programmet?)
Det går att läsa om vad det finns för beräkanade kanaler i manualen för E-logger via länken i mitt föregående svar. Antal är upp till 10 beroende på abonnemang.
3.
Varför går det inte att använda resultatet till effektberäkning?
Det har inte varit nån efterfrågan på det.
4.
Ska jag tolka svaren att det är svårt / omöjligt att lösa effektsubtraktion med logger 2020?
Det som inte går är att räkna fram en effekt från subtraherade flöden. Om man däremot först räknar fram effekt utifrån varje enskilt flöde går det bra att subtrahera de framräknade effekterna.