Skogstorp
Medlem
Antal inlägg: 51
|
|
« skrivet: 2022-04-09 20:16 » |
|
Hej
Jag har fått igång alla mätare efter en uppgradering av Logger 1010 till Modbus + Mbus, fungerar fint!
Mitt problem är att mätaren (Inepro380mod) som sitter efter huvudmätaren visar negativt värde vid produktion vilket gör att det inte stämmer med huvudmätaren. När jag går till menyn mätare>räkneverk och tittar på diagrammen så visas ett omvänt diagram (på minussidan).
Resultatet blir att kolumnen förbrukning inte stämmer. Jag hade tex 16Kwh förbrukning enl loggern men enl Vattenfall 88. Solen var uppe och levererade 78 Kwh den dagen.
Jag misstänker att det är en bugg i mätare>räkneverk. Eller så är det jag som valt fel givare för räkneverket på mätaren. Sen hade det varit snyggt om det kunde stå produktion i stället för förbrukning när man lägger till en växelriktare.
//Thomas
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #1 skrivet: 2022-04-12 08:45 » |
|
Hej!
Vilket register är det du loggar?
Är du säker på att mätaren är inkopplad rätt väg, dvs att in- och utgående kablage inte är omkastat?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Skogstorp
Medlem
Antal inlägg: 51
|
|
« Svara #2 skrivet: 2022-04-12 10:10 » |
|
Mätaren visar negativa värden vid solproduktion, annars visar den rätt. Import och export stämmer.
Det är som om den visar köpt el minus egen produktion.
//Thomas
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Skogstorp
Medlem
Antal inlägg: 51
|
|
« Svara #3 skrivet: 2022-04-12 15:20 » |
|
Hantera "Total El" Modbus Elmätare 3-fas Inepro PRO380 på adress 31 Mätpunkt Beskrivning Lägg till Phase 1 volts Spänning fas 1 (V) Lägg till Phase 2 volts Spänning fas 2 (V) Lägg till Phase 3 volts Spänning fas 3 (V) Lägg till Phase 1 current Ström fas 1 (A) Lägg till Phase 2 current Ström fas 2 (A) Lägg till Phase 3 current Ström fas 3 (A) Lägg till Total system power Effekt totalt (W) Givare 8, 00002BD87E5500A0 Phase 1 power Effekt fas 1 (W) Lägg till Phase 2 power Effekt fas 2 (W) Lägg till Phase 3 power Effekt fas 3 (W) Lägg till Total system reactive power Lägg till Phase 1 reactive power Lägg till Phase 2 reactive power Lägg till Phase 3 reactive power Lägg till Total system apparent power Givare 25, 00002BD87E550AA0 Phase 1 apparent power Lägg till Phase 2 apparent power Lägg till Phase 3 apparent power Lägg till Total system power factor Lägg till Phase 1 power factor Lägg till Phase 2 power factor Lägg till Phase 3 power factor Lägg till Total active energy Räkneverk (kWh) Givare 7, 00002BD87E5500A4 Phase 1 peak current Lägg till Phase 2 peak current Lägg till Phase 3 peak current Lägg till Total system power import Givare 9, 00002BD87E5501A0 Total system power export Givare 10, 00002BD87E5502A0
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Skogstorp
Medlem
Antal inlägg: 51
|
|
« Svara #4 skrivet: 2022-04-12 19:25 » |
|
Jag har en teori!
Kan det vara så att mätaren är inställd på att mäta köpt el minus producerad el?
//Thomas
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #5 skrivet: 2022-04-13 10:12 » |
|
Hur är mätaren inkopplad i förhållande till solanläggning och huvudelmätare?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Skogstorp
Medlem
Antal inlägg: 51
|
|
« Svara #6 skrivet: 2022-04-13 14:10 » |
|
Direkt efter huvudmätaren från Vattenfall (huvudcentral).
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #7 skrivet: 2022-04-14 12:00 » |
|
Det är inte så då att den mäter till viss del både förbrukning och produktion pga att den är inkopplad på fel sida om solanläggningen?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Skogstorp
Medlem
Antal inlägg: 51
|
|
« Svara #8 skrivet: 2022-04-15 21:51 » |
|
Hej Andreas!
Jag kontaktade InePro och fick veta att den skulle programmeras om från code-11 Forward-Reverse till code-1 Forward only. Nu fungerar mätaren perfekt! Fick en brutal förbrukning i går då den uppdaterade totalsumman. den lade till 1520 kwh!
Programmeringen gjordes via tryckknapparna på mätaren, ganska enkelt. Det står i manualen exakt hur man gör.
Det som saknas nu är möjlighet fler förbrukare i rapporten. (Bostadshus 1, bostadshus 2, djurstall, verkstad, pumphus, stuga. Samt mer information i fliken produktion som export och sammanfattning av dagens produktion.
En annan sak som vi solnördar vill ha koll på är elkonsumtionen även om solen är framme så om det skulle kunde visas i rapporten vore bra.
//Thomas
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
Andreas
|
|
« Svara #9 skrivet: 2022-04-20 15:16 » |
|
Hej! Vad bra att det ordnade sig! Jag förstod aldrig vad det var du ville ha ut, men du var alltså inte ute efter förbrukning oavsett solfångarens tillskott, utan du ville ha en parallell avläsning av huvudelmätren?
Fast nu ser jag att du också pratar om elkonsumtionen även om solen är framme, och då är det ju just en sådan elmätare som jag pratar om som ligger på andra sidan av solanläggningen du behöver..?
|
|
|
Loggat
|
Läs igenom manualen och sök efter svar i forumet innan du frågar. Ställ dina frågor i forumet, vi ger ej personlig support. Obs! Regel 2: dålig stämning = avstängning, i detta forum är vi hjälpsamma och trevliga!
|
|
|
Skogstorp
Medlem
Antal inlägg: 51
|
|
« Svara #10 skrivet: 2022-04-20 21:57 » |
|
Hej igen!
I mitt fall så skulle jag vilja ha 2 saker:
1 Fler elförbrukare i rapportens under elförbrukning. 2 Mer info i rapporten under elproduktion som produktion, import, export och konsumtion
Konsumtionen borde gå att räkna ut med en formel som skulle kunna visas.
//Thomas
|
|
|
Loggat
|
|
|
|
|